Под тебе се грее?
Над тебе што има, кров или стан? Изолиран кров?
Лепенка/внатрешен ѕид некој?
Ќе ти удрам една математика за загуби попосле само кажи уште ова.
Според пресметките што ги направив, математиките, за топлотна загуба ми испаѓа дека на просторв дневна и трпезарија со променети пвц столарија површина од 33м2 со тоа што куќата е градеба со блок со шуплина каде U=2.1w/m2 според http://ceprosard.org.mk/MK/pdf/25.11_april_Obuka_za_energetski_kontrolori.pdf каде на прозорите ставив U=1w/m2 а на таван 2w/m2 на под и внатрешни ѕидови ставив 1w/m2 со тоа што делта Т при рачунањето на внатрешните ѕидови ја ставив помала поради повисоките температури внатрешни во другите соби пример делта Т при мерење на внатрешни ѕидови ја ставив од 10 до 16 степени а на надворешни делта Т ја ставив 38 степени. Ако ми ја разбере некој математиката утепај меАко сум добро израчунал испаѓа дека на -15 имам топлотна загуба од околу 4-4.5kw. Што значи ми треба клима која на -15 ќе зрачи со околу 4.5kw. Хм... Шо значи fh35ve ќе биде малку fh50ve би се добро снашла со просторов ноо скапа, па единствено хансолот 5.5 да знам колку w емитува на -15 супер ќе биде.
edit: рачунав внатрешна температура да е 23 C
Надворешни ѕидови загуба за внатре 25, надвор -15. (dt=25-(-15)=40)
A*C*dT=Q
2.5*(5+4+3)*1.5*40~1800w
Под:
32*0.3*10~100w
Кров неизолиран бетонска плоча 8мм (ваљда таква имаш):
32*1.7*43~2339w
+20% за провев.
Вкупно (1800+100+2300)*1.2=5KW
Кров изолиран со 8цм+20цм тервол
32*0.2*43~300w
Вкупно (1800+100+300)*1.2=2,7КW
Ете ја загубата на -15, а внатрешна 25 во твојата дневна и трпезарија. Ќе ти треба околу 5KW на час, или 2.7KW на час со изолиран кров грубо.
Значи ти треба грејно тело кое ќе може да испорача толку топлина при надворешна температура -15. Ако сакаш да се грееш на толку нели ова е најлош случај за -15. Реално просечна кај нас во најладниов Јануари на свет беше:
![]()
Според бледата плава линија околу -6 степени, грубо.
Значи просечна -15 е јак екстрем.
За просечна -5 ќе ти треба:
Неизолиран кров: (1350+100+1800)*1.2=3,9Kw
Изолиран: 2kw
Ова е за било какво грејно тело. Во сончеви саати минус 15% зошто е на јужна страна.
Неизолиран:
Значи некоја FH35VE ќе може да истера докај -3 со неизолиран кров и тоа да дува постојано на максимум со COP3 @1100w.
Изолиран:
Ако е изолиран кровот ќе може да тера до -15 со COP2.7.
Пришто при просечна -3 ќе си тера на 60% оптеретеност со полабав вентилатор, и ќе крене COP над 3.5 @600w.
Сето ова со дување директно надоле, во спротивно слоевитост пак ќе прави доле да е ладно.
П.С. Ова е за бетонска плоча кров од 8цм, ако имаш ќерамиди или нешто секако ќе е подобро. И можда ќе намали загуби на кровот за 30-40%, ама пак многу голема загуба има во неизолиран кров. Еве и сам можеш да видиш според математиката.
И да користиш панелка/плин зошто да ја рокаш на 4KW кога со изолација ќе може да оди на 2KW.![]()
Зошто да не си помогнеме. Драго ми е што си исчитал се и те бендисал муабетот.
Баш дека не си женет треба да наместиш парно. Како ќе подигаш мало дете со клима? Де иди до педијатрија и прашај каква температура на соба треба да има во собата.не сум женет и сеуште не ми е приоритет да греам цел спрат
Неколку педиатри консултирав, за мало дете новороденче најдобра е константна температура во соба 24/7 со мали вариации денски/навечер. Да не е ситуација дека загасил огинот, исклучи/уклучи парно и слично. За држење констант темп или пелети ама да горат 24/7 или клима или топлотна пумпа.Баш дека не си женет треба да наместиш парно. Како ќе подигаш мало дете со клима? Де иди до педијатрија и прашај каква температура на соба треба да има во собата.
Температура во висина на главата каде спие бебето? Горе кај нас можеби е 25 ама таму едвај да постигнува 22 (на релативно топол ден)
Или планирај го да се роди во април![]()
Топлинска пумпа (нискотемпературна) со максимум 55Ц на вода на +7 и 35Ц на -10/-15 е прво несигурна работа за ладна зима, второ скапа работа, трето ТП бара подно греење и никако неиде во комбинација со радијатори во наша смисла на зборот од оние ефтините, бара нискотемпературни радијатори и плус фенкојлери(за ладење), четврто мора нонстоп да работи нема пали гаси кај подното.Парно со топлинска пумпа ќе мора. Или клима или парапетна клима.
Во спротивно трошоците се преголеми.
Грешиш малку, топлинска пумпа работи до -25 без проблем. А црево за подно парно не е така скап спорт, туку бара да го ставиш на време во градба на објектот.Топлинска пумпа (нискотемпературна) со максимум 55Ц на вода на +7 и 35Ц на -10/-15 е прво несигурна работа за ладна зима, второ скапа работа, трето ТП бара подно греење и никако неиде во комбинација со радијатори во наша смисла на зборот од оние ефтините, бара нискотемпературни радијатори и плус фенкојлери(за ладење), четврто мора нонстоп да работи нема пали гаси кај подното.
Кога се става подно не се штеди, ставаш квалитет за да немаш поплави дома, а тоа значи Рехау цевка и квалитетна изведба/монтажа, а тоа во превод/пари значи околу 40евра/м2 комплет за подното. Или за 100м2 простор се потребни околу 4000евра само за подното, плус ТП пумпа и плус монтажа.
10к не те оправаат.
За тие пари не Мултисплит...VRV od 24w ке наместам во 200м2 тотал све на конзолни...и лади и грее до -20.
Фала богу. Истото го реков.Топлинска пумпа (нискотемпературна) со максимум 55Ц на вода на +7 и 35Ц на -10/-15 е прво несигурна работа за ладна зима, второ скапа работа, трето ТП бара подно греење и никако неиде во комбинација со радијатори во наша смисла на зборот од оние ефтините, бара нискотемпературни радијатори и плус фенкојлери(за ладење), четврто мора нонстоп да работи нема пали гаси кај подното.
Кога се става подно не се штеди, ставаш квалитет за да немаш поплави дома, а тоа значи Рехау цевка и квалитетна изведба/монтажа, а тоа во превод/пари значи околу 40евра/м2 комплет за подното. Или за 100м2 простор се потребни околу 4000евра само за подното, плус ТП пумпа и плус монтажа.
10к не те оправаат.
За тие пари не Мултисплит...VRV od 24w ке наместам во 200м2 тотал све на конзолни...и лади и грее до -20.
MONITOR 32" SAMSUNG ODYSSEY G6 Curved S32BG650EU, 240Hz, 2560x1440, VA Panel, FreeSync Premium Pro, 1ms, DP, 2xHDMI, w/speakers, Black, LS32BG650EUXEN
22.620,00 ден
SSD M.2 2TB CRUCIAL E100 NVMe Gen4 4.500MB/s/5.000Mb/s CT2000E100SSD8
16.580,00 ден
USB Flash Drive 3.2 Gen1 64GB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA G2, BLACK, DTXG2/64GB
450,00 ден
CASE LIAN LI ATX Vector V100 ARGB w/2x Tempered glass, 4x120mm RGB Fans, Black, V100RX
5.260,00 ден
MEMORY USB 3.2/Gen.1 Type-C, 64GB SANDISK ULTRA SLIDER, Black, SDCZ480-064G-G46
1.300,00 ден
COMBO KEYBOARD MOUSE MOUSEPAD HEADPHONES WIRED GEMBIRD, Black, KBS-UO4-01
900,00 ден