Еве една проста математика да направиме. Нема да е којзнае колку точна со од тепка параметри ама некој просек ќе извадиме.

Значи земаме дека ѕидот ти е висок 2.6метри.
Ѕидот од дневната 4метри кон терасата. И од трпезаријата дека е уште 4.5 метри. Другото се внатрешни ѕидови, и таван исто внатрешен кон друг спрат или изолиран кров, и доле друг спрат или изолиран патос.

Рачуница за загуба на енергија во дневна и трпезарија.
H*W*C*ΔT = w
2.6m * (4m+4.5m) *1.5 * (26-(-20))=
2.6*8.5*1.5*46= 1524W ~1500w
Загуба од некои си 1.5kw да речеме дека имаш низ ѕидот надворешен. При надворешна -20, внатрешна 26, коефициент на загуба 1.5 и ѕидови 2.6м на 8.5м.
На тоа ќе додадеме 50% загуби од отварање врати, провев, прозори и слично.
1500*150%=2250w
Значи тебе ти требаат 2.3KW за да одржуваш 26 степени во тој простор. Сега е полесно нели? Кога ги имаш во раце бројките.

Ајде да видиме како се однесуваат климите во вакви услови. Еве табела што ја правев за јас кога гледав клима околу Нова Година сега кога го земав Мицубишито.
7b004db920ad487287d0a70e0ce2901c.png

Го гледаме делот кој е ph@TOL KW (за TOL -15), тоа не интересира за да проектираме мерки. Тоа дава колку KW вади климата на TOL(temperature operating limit) услови за кои проектираме. Значи тука гледаме климата да има што поголема вредност. За да не се замараме утре дали ќе грее. Тука FH35VA има 3.2KW и тоа со потрошња од 1.2kw. Кериерот е 7.5kw клима и дава 4.3KW на излез, меѓутоа троши 1900W тогаш. А општо и во другите услови е значително понеефикасен. Значи мицубишито сосе една панелка од 1kw пуштено е исто ефикасно како кериерот на -15 степени. А на -20 верувам ќе е и поефикасно од Кериерот. А останатите 4 месеци кога се догрева со температури од +5 степени рецимо кериерот ќе пумпа внатре 7KW но тогаш не ти се ни потребни толку многу. Зошто е релативно топло надвор и загубите ти се многу помали низ ѕидовите. А на тие температури ти работи со 3.3 ефикасност, а мицубишито па тогаш ти работи со 5 ефикасност!

Што се однесува до потрошувачка и сето тоа Мицубишито е неприкосновено според мене, и затоа и го земав. Еве конкретно според оваа табела се водев за мојот избор. За VIVAX и GREE немам вакви мерења и затоа незнаев како да ги споредувам. Само по изкази на луѓе треба. А генерално луѓето се презадоволни и од ЛОМО и АЕРИ и ХАНСОЛ така да верувам дека се и тие добри. Ама како инженер ми требаа овие бројки за да можам да удрам математика. Во секој случај тие не се хипер инвертори како што е Мицубишиво и Даикинот од 130000 и Тошибата од 80000. Овие имаат COP ефикасност 5, а другиве грее и вивакс имаат околу 4 максимална.

Како што ти реков. Оваа клима јас ја земав за дневната на едниот спрат. Со нејзината голема ефикасност сакам на грб она да го носи греењето на спратот. Значи 24/7 да е пуштена и да пумпа што е можно повеќе топплина на спратот. И нејзината тишина на надворешната единица нуди можност да работи и навечер без да замара народ. Внатрешната единица може да е буквално нечујна на најтивок вентилатор, или подношљива на 3ка или 4ка (4 е макс). А во меѓувреме во спалната 1KW панелка си догрева по 4-5 часа во денот кога има потреба. Во затворената соба имам самсунг стара клима која не е инвертор и мрзне, и ќе ја сменам и таа здравје боже со некоја поефтина ама добра. (Тука влагаат ЛОМО/АЕРИ) во комбинација.

Кај Ломо/АЕРИ е важно што има греач на тацна, и ако ги упалам да ги заборавам и да не се замарам дали замрзнала или не. Грее не грее што е тука е. Ама ЛОМО ЕКО и АЕЗИ АЕСИ немаат греач и знае да им мрзне кондензатот. Не дека е крај на светот, ама со 4-5000 денари плус си купуваш помалку зарамање. А вреди тоа дефинитивно. Особено во рангот на температури од -1 до +6 степени што е и повеќето време кај нас.

Јас кај тебе би го ставил Мицубишито. Еве по мојава пресметка ми испаѓа дека е доволно. Со тоа што после неколку месеци ќе увидиш дали ти личи дека ќе е доволно. Во случај да ти е страв, една панелка од 1KW ќе си ставиш во собата и таа ќе чека неупалена за тие 10-15 дена кога има температури под -10 степени. А нема да те секира панелката во тие денови зошто во 6те месеци кои ќе се грееш и 3те во кои ќе се ладиш со мицубишито ќе ти извади доста повеќе заштеда отколку да имаш друга клима која е понеефикасна. Ете тоа беа моите размислувања зад мојата одлука.

P.S. Тој ѕидот нагоре што е на дневната надворешен е или лепенка? Ако е лепенка океј си е 2.3KW, ако не е ќе се зголеми загубата на
6*2.6*1.5*46=1076
Значи околу 3.3KW најмалку ти треба во собата ако тој ѕид е надворешен.
Eve jas sum korisnik na Hansol do -20 modelot I mnogu sum zadovolen vo najladnoto vo Bitola vo 33 kvadrati neizoloran prostor so tri nadvoresni sida samo pvc prozori ima drzese 22 stepeni izmereno na 7 metri od klimata so ifeel uklucen I na auto fan.
Vo vrska so AutoFan I ifeel Hansolot drzi razlika od eden stepen od zadadenata i raboti tifko a koga kaj dalecinskoto e 2 stepeni pomala temperatura togas se uklucuva vo pogolema brzina. Znaci ako e zadadena 24 stepeni na dalecinskoto temperaturata kaj nego realna e 23-24 stepeni I raboti tifko a ako padni na 22 pocnuva da raboti na povisoka brzina fanot, znaci dosta e precizen.i ne igram mnogu so menvanje na brzini na fan. A mozam da kazam deka greacite sto gi poseduva Hansolot odlicno si ja zavrsija rabotata. - vo Bitola imase dosta sneg..
A eve sto moze da se sluci ako klimata nema greaci

elitemadzone.org - Koja klima ?

Eve ti eden podatok za jacinata na Hansol od finskiot forum
GREE 2-stage (QXAT)  vs Sanyo twin rotary Performance comp..JPG
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Првични резултати од мониторирање и греење на климата.
Првични резултати, лоши за почеток многу лоши.
20e52449dd82b832d021d930baf724f9.jpg

b7312e817428153298b2e3446f328649.jpg

17b36dd04d16fc7355c3325f85836d4e.jpg

cea1681e03e71d540efe8dd71261745d.jpg

da57d98ecaeebc017a96361ff60f003b.jpg

Климата на high 30степени подесена троши околу 1.3 kw, што е и ок, но кога дојдов темп во соба беше 11.3 степени после 2:20 часа дување само клима т качи во соба од 20m2 на 16-17 степени каде чат пат климата иде у стендбај и троши околу 15w, и коа иде у стендбај паѓа 1 степен. И пак одпочеток морав да го иклучам она на сликата плинското за да качи 18 степени температура.
Мислам дека ако не го запалам ќумбето климата нема никакви шанси да затопли овој простор од 20м2 а каде пак 32. Излезниот воздух на климата е 50 степени
cf094c1d9001df2ea5e0ba0c8fd736aa.jpg

c6e72a1db4d6ce5f9d9dc31570132f63.jpg

Нз ќе оставам да грее вечерва па да видам утре просек како оти инаку ќе биде 500 ден на ден по 30 дена =15.000 sweet


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

null_ptr

Модератор
20 ноември 2013
1.046
1.131
Куманово
Првични резултати од мониторирање и греење на климата.
Првични резултати, лоши за почеток многу лоши.
20e52449dd82b832d021d930baf724f9.jpg

b7312e817428153298b2e3446f328649.jpg

17b36dd04d16fc7355c3325f85836d4e.jpg

cea1681e03e71d540efe8dd71261745d.jpg

da57d98ecaeebc017a96361ff60f003b.jpg

Климата на high 30степени подесена троши околу 1.3 kw, што е и ок, но кога дојдов темп во соба беше 11.3 степени после 2:20 часа дување само клима т качи во соба од 20m2 на 16-17 степени каде чат пат климата иде у стендбај и троши околу 15w, и коа иде у стендбај паѓа 1 степен. И пак одпочеток морав да го иклучам она на сликата плинското за да качи 18 степени температура.
Мислам дека ако не го запалам ќумбето климата нема никакви шанси да затопли овој простор од 20м2 а каде пак 32. Излезниот воздух на климата е 50 степени
cf094c1d9001df2ea5e0ba0c8fd736aa.jpg

c6e72a1db4d6ce5f9d9dc31570132f63.jpg

Нз ќе оставам да грее вечерва па да видам утре просек како оти инаку ќе биде 500 ден на ден по 30 дена =15.000 sweet


Sent from my iPhone using Tapatalk

Што клима?
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Последна промена:

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
Eve jas sum korisnik na Hansol do -20 modelot I mnogu sum zadovolen vo najladnoto vo Bitola vo 33 kvadrati neizoloran prostor so tri nadvoresni sida samo pvc prozori ima drzese 22 stepeni izmereno na 7 metri od klimata so ifeel uklucen I na auto fan.
Vo vrska so AutoFan I ifeel Hansolot drzi razlika od eden stepen od zadadenata i raboti tifko a koga kaj dalecinskoto e 2 stepeni pomala temperatura togas se uklucuva vo pogolema brzina. Znaci ako e zadadena 24 stepeni na dalecinskoto temperaturata kaj nego realna e 23-24 stepeni I raboti tifko a ako padni na 22 pocnuva da raboti na povisoka brzina fanot, znaci dosta e precizen.i ne igram mnogu so menvanje na brzini na fan. A mozam da kazam deka greacite sto gi poseduva Hansolot odlicno si ja zavrsija rabotata. - vo Bitola imase dosta sneg..
A eve sto moze da se sluci ako klimata nema greaci

elitemadzone.org - Koja klima ?

Eve ti eden podatok za jacinata na Hansol od finskiot forum
Погледнете го атачментот 52560
E да си жив и здрав за оваа слика. Уште да можеме да ја одгатнеме и на коњ сме и за греето!
Вика 2.5kw клима дека има капацитети два? Еден е 3394W друг 1915W на -15 степени? Што значи тоа? Па на 7 степени вади или 1933 или 4500W??? Која е оваа разлика? Каков е овој муабет? Демек 2.5кава вади над свој максимум и на -20!? Само секако со намален COP за кој не се замараме кога е -20 пошто сакаме да се згрееме а не да гледаме ефикасности зошто надвор лед ќе те утепа на -20.

Ме чуди ова што е за 2.5ка, многу ми личи дека дава... Како некои кинески W да се ова а не реални или климава не е 2.5KW.


Ај еве ако го гледаме SANYO значи кој е тој? Каков изборт имам јас на компресори? Кои се кај нас компресорите? Санјото вади 2957W при -15. Па океј. Ова Хансол ли е? Или Ломо некое?

Па 3.5 или 5.5 колку ли вадат? Има ли за нив нешто? Или споредба некаква да одгатнеме како е дојдено до ова?
 

sumi

user
8 април 2007
1.137
790
Кавадарци
www.uhost.mk
sumi's setup  
Processor & Cooler
AMD Ryzen 9 5900HX
Storage
1TB NVMe
RAM
2x16GB DDR4
Video card
nVidia RTX3060
Case
Notebook Lenovo Legion S7
Mouse
Logitech MX Anywhere S2
Monitor
15.6" FullHD 1090x1080 LED
OS
Windows 11
Првични резултати од мониторирање и греење на климата.
Првични резултати, лоши за почеток многу лоши.
20e52449dd82b832d021d930baf724f9.jpg

b7312e817428153298b2e3446f328649.jpg

17b36dd04d16fc7355c3325f85836d4e.jpg

cea1681e03e71d540efe8dd71261745d.jpg

da57d98ecaeebc017a96361ff60f003b.jpg

Климата на high 30степени подесена троши околу 1.3 kw, што е и ок, но кога дојдов темп во соба беше 11.3 степени после 2:20 часа дување само клима т качи во соба од 20m2 на 16-17 степени каде чат пат климата иде у стендбај и троши околу 15w, и коа иде у стендбај паѓа 1 степен. И пак одпочеток морав да го иклучам она на сликата плинското за да качи 18 степени температура.
Мислам дека ако не го запалам ќумбето климата нема никакви шанси да затопли овој простор од 20м2 а каде пак 32. Излезниот воздух на климата е 50 степени
cf094c1d9001df2ea5e0ba0c8fd736aa.jpg

c6e72a1db4d6ce5f9d9dc31570132f63.jpg

Нз ќе оставам да грее вечерва па да видам утре просек како оти инаку ќе биде 500 ден на ден по 30 дена =15.000 sweet


Sent from my iPhone using Tapatalk
Климите не се наменети за инстант постигнување на Т. Наменети се за одежување на константна Т.
Намести 25 степени на далечинско, пушти ја и не ја гаси барем 1-2 дена. На почеток повеќе ке се мачи но полека ке постигне температура и ке се растеретува и потрошувачката ке паѓа.
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Климите не се наменети за инстант постигнување на Т. Наменети се за одежување на константна Т.
Намести 25 степени на далечинско, пушти ја и не ја гаси барем 1-2 дена. На почеток повеќе ке се мачи но полека ке постигне температура и ке се растеретува и потрошувачката ке паѓа.

Токму тоа и плнирам ќе наместам 26 и ја оставам ден два да видам како ќе се покаже и да се познава дека се мачи, ќе дадам резултати после 2 дена да видам што како .


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

bobipp

hello world
13 ноември 2009
451
298
bobipp's setup  
Processor & Cooler
AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism Cooler
Motherboard
Asrock B450 Pro 4
Storage
SSD Samsung 860 EVO 250 GB
PSU
Riotoro Enigma G2 650W Gold full modular
RAM
2x8 GB G. Skill Ripjaws V 3200 Mhz
Video card
MSI GTX 1650 SUPER 4 GB OC Edition
Case
Riotoro CR400 2x120 mm fans
Mouse
A4Tech X-710BK
Monitor
AOC i2269vwm 21.5" IPS
OS
Windows 10 Pro
види за колку денови е потрошеното може еден месец да ти пресметаат 28 дена а другиот 32 бидејќи не читаат секогаш на ист датум (пр. на 15 секој месец) еднаш е на 12 а друг месец на 16
Па да, има за 30-31 декември влезено во јануарската сметка, за кои има 67 kWh пишано, вкупно на скапа и ефтина.
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
E да си жив и здрав за оваа слика. Уште да можеме да ја одгатнеме и на коњ сме и за греето!
Вика 2.5kw клима дека има капацитети два? Еден е 3394W друг 1915W на -15 степени? Што значи тоа? Па на 7 степени вади или 1933 или 4500W??? Која е оваа разлика? Каков е овој муабет? Демек 2.5кава вади над свој максимум и на -20!? Само секако со намален COP за кој не се замараме кога е -20 пошто сакаме да се згрееме а не да гледаме ефикасности зошто надвор лед ќе те утепа на -20.

Ме чуди ова што е за 2.5ка, многу ми личи дека дава... Како некои кинески W да се ова а не реални или климава не е 2.5KW.


Ај еве ако го гледаме SANYO значи кој е тој? Каков изборт имам јас на компресори? Кои се кај нас компресорите? Санјото вади 2957W при -15. Па океј. Ова Хансол ли е? Или Ломо некое?

Па 3.5 или 5.5 колку ли вадат? Има ли за нив нешто? Или споредба некаква да одгатнеме како е дојдено до ова?
Vaka Sega ova go imase objaveno Sass ( koj ima Toshiba suzumi 16 Ka I vivaks ( rebrendiran hansol) i veli deka Hansolot podobro gree) na kajgana forumot objaveno pred neznam kolku vreme i po toa sto mozam da go protolkuvam ovaa e Hansol Nordic 9 ka koja po nadvoresnata e ista so 12 kata I ima twin stage twin-rotary kompresor i ovaa klima moze direkno da se sporeduva so micubisito fh35vehz I ako go vidis euroventot za fh35vehz ke vidis deka ima mnogu pomali copovi. - I vsusnost ako procitas na finskite forumi najmnogu se koristat micubisito fh35vehz I Hansolot ( bilo da e Nordic so twin stage ili so Sanyo twinrotari kompresor) Znaci ovie se modeli za greenje na dlaboki minusi I imaat pogolemi kapaciteti na greenje i ne se sekavam na ovie finski norveski forumi da ima nekoj micubisi fh35ve.

A dodeka Hansolot so Sanyo kompresor e nesto slicen kako micubisito fh35ve.
Prednosta na Hansolot e funkcionalen auto fan nema potreba od menvanje brzini I greacite na nadvoresnata kako plus za poekstremni nadvoresni uslovi.
Vsusnost sekoj model si ima pozitivni I negativni raboti.
Za Hansolot Sanyo postariot model tuka se vodi kako Skanwarm ima testovi tuka

VTT:n testiraportit - Ilmalämpöpumppuvertailu | Scanoffice
A ako jas bi greel nad 40-50 kvadrati bi go odbral Hansolot 18 ka Nordic do -30 koj e so twin stage kompresor ist Kako sto go koristi najsilniot model na Gree- Ucrown

A po toa sto ima dve vrednosti na razlicni temperaturi se gleda kako opaga copot so pogolemoto opteretuvanje na kompresorot
 
Последна промена:

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
@GGTT1 Да. Ама ти зборуваш за хансол 2.5ка! Колку кошта тоа? Кај нас не се ни нуди... штом 3.5 е 46000 ова треба да е беспари. А пумпа 3kw на -20!
Може ли да најдеме за 3.5 и 5.5 хансол и 3.5 и 5.5 ломото вакви бројки некаде?

Дали се поклапа со овие бројки од спецификацијата.
18fd67c38fca05a00c352c71b02bf362.jpg

Според ова 2.5ката на -20 има 80% на -15 има 2.5kw на -10 околу 3kw. А ова твоево дава две вредности. Ама средната вредност би била слична ако се земе така. И за 3.5ката гледам се скроз истите бројки веројатно заради истата надворешна единица.
 
Последна промена:

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
@GGTT1 Да. Ама ти зборуваш за хансол 2.5ка! Колку кошта тоа? Кај нас не се ни нуди... штом 3.5 е 46000 ова треба да е беспари. А пумпа 3kw на -20!
Може ли да најдеме за 3.5 и 5.5 хансол и 3.5 и 5.5 ломото вакви бројки некаде?
Znaes I samiot deka za Lomo 12 I 18 ka ima test report objaveno na kajgana.
A vo vrska so testovi za Hansol 9 ka ( so daikin kompresor) I 12 kata Postariot model so Sanyo se vodi kako Skanwarm ima na linkot sto go postirav. - ovi dve klimi se so razlicni nadvoresni. ama i 9 kata e mnogu silna.
A Hansolot 12 ka Nordic do -30 sto kaj nas se prodava e sigurno posilen od ovaj Hansol Sanyo .
Obicno 9 kite in12'kite se tuka vo parite zatoa 12'kite se poisplatlivi zatoa sto obicno 9 kite i 12 kite koi se so isti nadvoresni togas 9 kite se najcesto ograniceni 12 ki.

E Sega nesto za euroventot kolku e veren eve tuka ima eden Panasonik I koga ke se sporedi so testot ne idi ista rabotata

http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-00743-14_panasonic.pdf
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
Чисто од љубопитност ме интересира кој од учесниците на темава живее во куќа и се грее на клима?
Што те интересира? :)




Мислам дека ако не го запалам ќумбето климата нема никакви шанси да затопли овој простор од 20м2 а каде пак 32. Излезниот воздух на климата е 50 степени

Koлку киловати е „ќумбето“?

Таа клима очигледно има многу мала моќност.
Овде неколку пати се потенцираше температурата на издувниот воздух како релевантен параметар. Јас лично мислам дека таа температура не значи ништо посебно, без да се смета на волуменот на воздух кој може да го испорача за единица време (а со таа температура). Жив доказ е твојава клима, има релативно „добра“ температура на издув а не успева да загрее ни 20 м2. На сегашниве надворешни температури (0с) и некоја рандом 20 години стара (ама исправна) он-оф клима ќе загрее 20м2 без проблеми.

Температурата на издувниот воздух повеќе би била корисен параметар за првично дијагностирање на проблеми, ама сама по себе не е некој параметар за квалитет или било што. Јас на ниедна од климите во мојата куќа не сум мерел - не гледам зошто би.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
Можда има на кајгана ама не ми отвара веќе со денови таму. Мачно ми е да барам преспоро е, а 90% од времето не ми ни отвара. Не е битно ако случајно знаеш каде ги има постирај.



За 5.5 ката хансол ако е вака ова по спецификации она вади 5.5кв на 0 степени и 4.1кв на -30. И околу 5кв на -10. Што е прекрасно.
226605b714f24a7dd717e018fbf65736.jpg
 
Последна промена:

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
Test värmepumpar - Bästa luftvärmepumpen 2016-2017
Best in test - heat pumps 2016-2017
We point out Mitsubishi Electric FH35 as the first proposal for the best heat pump right now.
This heat pump is of course designed for our Swedish conditions and therefore continues to provide heat down to -15 degrees. It has an energy label that is A ++ and at + 7 ° C has a heat output of 6.7 kW (4,3kW at -15 ° C) and a COP value of 3.1 .

http://www.bast-i-test.se/images/Varmepumper_November-2012_Modeller.pdf
The Norwegian Forbrukerrådet compiled Energy Agency's little "age" tables for a more överskådig and colorful table that you see here . This is a test from winter 2012/2013, where it appears that Mitsubishi FH35 is the test winner in many ways.

http://www.bast-i-test.se/images/Varmepumper_Okt 2013_I salg_General_16 stk_221013.pdf
In the autumn of 2013 presented the Norwegian Forbrukerrådet an extended table, with even more heat pumps. You can see the whole of the new table here but we can conclude that Mitsubishi FH35 is still the best heat pump of the 16 tested pumps.
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64

Пази ова се vehz, кај нас се достапни ve.
Дали ова за хансолот што го напиша е точно или ироничен си?
Ако е точно тоа е суперр.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Можда има на кајгана ама не ми отвара веќе со денови таму. Мачно ми е да барам преспоро е, а 90% од времето не ми ни отвара. Не е битно ако случајно знаеш каде ги има постирај.



За 5.5 ката хансол ако е вака ова по спецификации она вади 5.5кв на 0 степени и 4.1кв на -30. И околу 5кв на -10. Што е прекрасно.
226605b714f24a7dd717e018fbf65736.jpg
Kako sto ti kazav za Hansolot 18 ka Nordic do -30 sto se prodava kaj nas go ima istiot kompresor twin stage twin-rotary kako kaj Ucrown zatoa e tolku silna. Ako bi kupuval za mene 18 ka bi ja odbral tokmu ovaa 18 ka. toa e moe mislenje.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
По бројкиве хансолот 5.5 е доста близок со fh35ve во перформанси иако декларативно мицуто е 4ка. Само и поголема потрошња има хансолот, а и поголема цена што малце ми мањка.
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Што те интересира? :)






Koлку киловати е „ќумбето“?

Таа клима очигледно има многу мала моќност.
Овде неколку пати се потенцираше температурата на издувниот воздух како релевантен параметар. Јас лично мислам дека таа температура не значи ништо посебно, без да се смета на волуменот на воздух кој може да го испорача за единица време (а со таа температура). Жив доказ е твојава клима, има релативно „добра“ температура на издув а не успева да загрее ни 20 м2. На сегашниве надворешни температури (0с) и некоја рандом 20 години стара (ама исправна) он-оф клима ќе загрее 20м2 без проблеми.

Температурата на издувниот воздух повеќе би била корисен параметар за првично дијагностирање на проблеми, ама сама по себе не е некој параметар за квалитет или било што. Јас на ниедна од климите во мојата куќа не сум мерел - не гледам зошто би.

Значи рапорт, после 7 саати греење на 26 high, температурата од собата од 11.6 се качи со климата околу 16.7 па потоа со плинското ја качив на 20 степени, при што го изгасив плинското и оставив само на клима да згрее или оддржува 20m2 па после 2.30 часа кога се вратив температурата беше 15.6, како што гледам или климата ми е ташак или премногу загуби имам.
Слики
a2908f864b0205b7a780b99e383a46af.jpg

e1e25e8251b9f143a1a497768a24e40a.jpg

2e0657c63f280a368bb426f3058f0c1b.jpg
1f622c40ee66a0c836a4af160e7dc91d.jpg

Последната слика одприлика големината на собата.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

sumi

user
8 април 2007
1.137
790
Кавадарци
www.uhost.mk
sumi's setup  
Processor & Cooler
AMD Ryzen 9 5900HX
Storage
1TB NVMe
RAM
2x16GB DDR4
Video card
nVidia RTX3060
Case
Notebook Lenovo Legion S7
Mouse
Logitech MX Anywhere S2
Monitor
15.6" FullHD 1090x1080 LED
OS
Windows 11
Значи рапорт, после 7 саати греење на 26 high, температурата од собата од 11.6 се качи со климата околу 16.7 па потоа со плинското ја качив на 20 степени, при што го изгасив плинското и оставив само на клима да згрее или оддржува 20m2 па после 2.30 часа кога се вратив температурата беше 15.6, како што гледам или климата ми е ташак или премногу загуби имам.
Слики
a2908f864b0205b7a780b99e383a46af.jpg

e1e25e8251b9f143a1a497768a24e40a.jpg

2e0657c63f280a368bb426f3058f0c1b.jpg
1f622c40ee66a0c836a4af160e7dc91d.jpg

Последната слика одприлика големината на собата.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Можно ли е темрометарот со кој мереш издув да не кажува точно на повисока Т ?! Да пробаш со друг, пошо 50 издув не е малку за да стопли 20м2 или пак имаш сериозен проблем со загуби, ама да имаш такви загуби и печката нема да те стопли, многу чудно...
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
Затоа прашав ќумбето колку киловати е. Така ќе знае колку киловати му требаат. И кога се грее со клима, се остава да работи 24/7 пошто цената на потрошувачка е отприлика иста за одржување на зададена температура, и за загревање од 10с на 20+... А климата секако му е лимун, средно добра 3.5ка тие 20м2 за 7 саати ќе ги загрее па и во шатор над 20с, не па во куќа/стан.
 

moongose

poweruser
19 јули 2013
4.376
5.511
E да си жив и здрав за оваа слика. Уште да можеме да ја одгатнеме и на коњ сме и за греето!
Вика 2.5kw клима дека има капацитети два? Еден е 3394W друг 1915W на -15 степени? Што значи тоа? Па на 7 степени вади или 1933 или 4500W??? Која е оваа разлика? Каков е овој муабет? Демек 2.5кава вади над свој максимум и на -20!? Само секако со намален COP за кој не се замараме кога е -20 пошто сакаме да се згрееме а не да гледаме ефикасности зошто надвор лед ќе те утепа на -20.

Ме чуди ова што е за 2.5ка, многу ми личи дека дава... Како некои кинески W да се ова а не реални или климава не е 2.5KW.


Ај еве ако го гледаме SANYO значи кој е тој? Каков изборт имам јас на компресори? Кои се кај нас компресорите? Санјото вади 2957W при -15. Па океј. Ова Хансол ли е? Или Ломо некое?

Па 3.5 или 5.5 колку ли вадат? Има ли за нив нешто? Или споредба некаква да одгатнеме како е дојдено до ова?
Со среќа толкување податоци од упатствата на Gree :)
Според нив кози 3,5 кој е ентри модел (или не е, кој да го знае), на -7 дава 3 киловати со цоп од над 2,5. Мицубишито твое да се посрами. Во друго упатство хансолот на максимално оптеретување и на +7 и на -10 дава исто топлина, односно таа кривата е права :)
За ист модел, различен документ различни вредности. Уште повеќе, во ист документ различни вредности. Односно 4,5 киловати топлина на -7 од деветка уред со декларирана моќност од 2,8?!
Тaка да прво реши го ова како за загревање, па после нафрли им се на спецификациите на гри :)
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Можно ли е темрометарот со кој мереш издув да не кажува точно на повисока Т ?! Да пробаш со друг, пошо 50 издув не е малку за да стопли 20м2 или пак имаш сериозен проблем со загуби, ама да имаш такви загуби и печката нема да те стопли, многу чудно...

Вака, под собата не се грее, преден ѕид надворешен, десен страничен ѕид со стакла, заден хармоника до соба која не се грее, лев ѕид до соба која не се грее. Горна плоча, кров од панели. Инаку се греам со upland plamen elenceto UPLAND
Ладна соба коа се враќам од работа и палам оган бргу со натрупани дрва затоплува. Дури и плинската печка затоплува без проблем. Но климата нз не сака. Еве вчера цела вечер 15 преку сила. Забележав дека грее 20 мин па исклучува едно 5 мин, па грее 15 па исклучува, никако да стопли. Ај ќе купам од оној за фрижидерите термометат или ќе пробам со оној дигиталниот на масата што е да вида шо ќе биде. Вака нз ни грее хансол нема да ме стопли. 20 m2
Ping @Lokvan
Шо значи дека ептен ми е утепана климата, ќумбето вика дека е 8 kw. Што на -22 добро наложено грееше 32 m2 онака солидни.

Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Последна промена:

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
Ладна соба коа се враќам од работа и палам оган бргу со натрупани дрва затоплува. Дури и плинската печка затоплува без проблем. Но климата нз не сака. Еве вчера цела вечер 15 преку сила.
Многу незгодна ситуација за проценка на енергетските потреби. Таа хармоника вратата слободно не ја сметај, воздух непречено поминува испод и изнад - сметај ја квадратурата дневна + кујна, колку беа 35+ м2?
Со оглед на кажаново, и со оглед на твојот буџет, јас би советувал 5киловатен модел.

А ќумбето загрева секако бргу, според Пламен максималната сила му е 11киловати:
UPLAND
Maksimalna snaga 11 kW :)


Еве зошто имаме загадување на воздухот, сите печки на дрва се ПРЕДИМЕНЗИОНИРАНИ. Требаат 5-6киловати, ама се купуваат 11 киловатни печки. Ќе се распали оган, па кога ќе се загрее просторијата за 15мин потоа за кратно станува претопло... Е тогаш се намалува дотокот на кислорот за огнот „да тлее“ и тогаш ефикасноста на согорувањето паѓа и под 10%. Да, останатите ~90% од дрвото излегуваат надвор како саѓи, пм честички од сите големини. :-/
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.065
5.999
11Kw клима исто така ќе загрее.

А тоа и беше мојот предлог првичен. 5.5KW во дневна и 3.5KW парапетна во трпезаријата да стави. И сето тоа по цена од (1.4+0.9=2.3) 2.3KW смешка. Е тука е муабетот со климата. Што е беспари во однос на она што добиваш. :)