Не мораш 3000 евра. Со 3 табли стиропор можеш да пробаш само на тоа ќоше.

А најдобро ќе увидиш со термометар инфрацрвен и кога има влага и кога е надвор ладен ден да измериш колкава е температурата каде што е влажно. И ќе заклучиме дали влагата доаѓа заради температура на ѕидот пониска од точката на оросување на собата или нешто друго.
Vo koseto na dzidot kaj sto pokazuva najmnogu mokro temp e 8-9 stepeni a vlaznosta od 70 do 80 %. Na drugoto kose e nekade 10-12 stepeni i vlaznost 60%+.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.995
Vo koseto na dzidot kaj sto pokazuva najmnogu mokro temp e 8-9 stepeni a vlaznosta od 70 do 80 %. Na drugoto kose e nekade 10-12 stepeni i vlaznost 60%+.
Тоа е тоа. Имаш топлински мост што мора да се реши. Очигледно дека тоа е проблемот. Консултирај се со соодветни лица за изолација бидејќи влагата е предизвикана од тоа. Нека ти предложат решение.

Би требало да се реши со соодветна изолација на тој дел од објектот.
 

Riku

lurker
27 ноември 2021
576
253
Тоа е тоа. Имаш топлински мост што мора да се реши. Очигледно дека тоа е проблемот. Консултирај се со соодветни лица за изолација бидејќи влагата е предизвикана од тоа. Нека ти предложат решение.

Би требало да се реши со соодветна изолација на тој дел од објектот.
Koi luge prijatele site se samouki majstori naucile samo da lepat stiropor i to je to nema strucni lici da povikas da vidi dali treba izolacija ili trebq da se premesti klimata da duva vo nadvoresniot dzid. 3ca sto rqbotat so toa gi prasav site mi grcat miski nemoze da garantirame za istoto.
 

Riku

lurker
27 ноември 2021
576
253
Momentalno 17 stepeni vo kose i 85% vlazbost. Samo ne mozev da probam ako ho smenam mestoto na klimata da duva dolz nadvoresniot dzid dali vo koseto ke ja ima istata vlaznost.
 

LambertGolden

hello world
4 декември 2019
253
103
Дневно поминувам од 5 до 8 часа на PC, просторијата е релативно топла но имам проблем со ладни нозе поради намалена циркулација и движење дури работам.
Сигурен сум дека и други членови на форумов наишле на овој проблем, па би сакал да ве замолам да ми препорачате некоја ептен мала греалка, која ќе ја користам чисто да ги затоплам нозете.
Нешто што најдов е ова: ДИНАМИК КАЛОРИФЕР 2000Њ ХОРИНЗОНТАЛЕН :: Меркур Онлајн Продавница | Merkur Online Shop | merkurmak.mk , ми треба можеби малку поголемо.
Фала ви
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
Дневно поминувам од 5 до 8 часа на PC, просторијата е релативно топла но имам проблем со ладни нозе поради намалена циркулација и движење дури работам.
Сигурен сум дека и други членови на форумов наишле на овој проблем, па би сакал да ве замолам да ми препорачате некоја ептен мала греалка, која ќе ја користам чисто да ги затоплам нозете.
Нешто што најдов е ова: ДИНАМИК КАЛОРИФЕР 2000Њ ХОРИНЗОНТАЛЕН :: Меркур Онлајн Продавница | Merkur Online Shop | merkurmak.mk , ми треба можеби малку поголемо.
Фала ви
Може и вакво нешто да ти брка работа....50w/час
View: https://www.facebook.com/podnogreenjeprilep/posts/6728536157219593
 

CBB_6

BBC
9 декември 2016
355
1.081
Може и вакво нешто да ти брка работа....50w/час
Остај шо ќе е поекономично, најбитно според мене шо е нечујно.

Калориферот умот ќе ти го извади цел ден, то минијатурното вентилаторче има да пишти да корни и тешко дека ќе можиш на рајат да работиш.
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
@zlatko_ti412 @DelphiUser
Еве видео, ваљда све фатив :D Пред некој ден стигнаа сензорите, знам дека сеа е топло ама ваљда ќе залади уште еднаш па ќе мерам пак. Па ете пресметајте колку е COP.
Надворешна температура: 4.5С

темп на усис: 25.4C
темп на издув: 38.9C
проток на воздух во м3 на час: 324m3/h (2/4 fan speed)
ПОТРОШУВАЧКА во kW: 0.280kWh
(темп на издув - темп на усис) * 1.202 * 1.006 * (проток на воздух во м3 на час / 3600) = ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНА во kW во даден момент
ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНА во kW / ПОТРОШУВАЧКА во kW = COP во тој даден момент
(38.9 - 25.4) * 1.202 * 1.006 * (324/3600) = 1.47kW ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНА во kW во даден момент
1.47 / 0.280 = 5.25 COP во тој даден момент
 

Скоти

user
15 октомври 2013
1.273
2.346
Надворешна температура: 4.5С

темп на усис: 25.4C
темп на издув: 38.9C
проток на воздух во м3 на час: 324m3/h (2/4 fan speed)
ПОТРОШУВАЧКА во kW: 0.280kWh

(38.9 - 25.4) * 1.202 * 1.006 * (324/3600) = 1.47kW ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНА во kW во даден момент
1.47 / 0.280 = 5.25 COP во тој даден момент
Faliminderit. Е сеа уште некој да каже wtf e со едниов сензор, после неколку минути се гаси екранот, па треба да го отворам капачето кај батериите и кога ќе го затворат пак по старо, си стои неколку минути бројките и после се гаси пак..
 
Последна промена:

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Faliminderit. Е сеа уште некој да каже wtf e со едниов сензор, после неколку минути се гаси екранот, па треба да го отворам капачето кај батериите и кога ќе го затворат пак по старо, си стои неколку минути бројките и после се гаси пак..
20220219_084608.jpg
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Се поклопуваат ли бројките со мерењето? Не сум сигурен дека баш ја разбирам табелава.
Од твојот Податок се гледа како е цопот на пониско оптоварување.
За 280в 1.47кв 3та брзина цоп 5.25 ама 2ра брзина што е малце понекономично од 4та
По табелата на +5
За 965вати 3.49кв цоп 3.6 ама на 4та брзина
Штета тошиба само дава подетална табела.
Еве табела конкуренскиот модел од тошиба сеија во перформанси на +5 изедначени се. Screenshot_20220219-141349_Drive.jpg
 

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
@zlatko
Надворешна температура: 4.5С

темп на усис: 25.4C
темп на издув: 38.9C
проток на воздух во м3 на час: 324m3/h (2/4 fan speed)
ПОТРОШУВАЧКА во kW: 0.280kWh

(38.9 - 25.4) * 1.202 * 1.006 * (324/3600) = 1.47kW ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНА во kW во даден момент
1.47 / 0.280 = 5.25 COP во тој даден момент
Добро е за ентри серија на јапонец со низок fan speed. Сепак знае да модулира, нешто што ниту еден кинез ни од 80к не знае, со исклучок на Хансол кој не се продава одамна.

Туку дај да видиме како изгледа COP 9 од премиум јапонец o_O
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
Туку дај да видиме како изгледа COP 9 од премиум јапонец
Денес забележав константна потрошувачка од 480W што за FH50 е невидено (барем за мене) потоа ја исклучив пошто немаше никаква поента греење да работи на вакво време
 

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
Денес забележав константна потрошувачка од 480W што за FH50 е невидено (барем за мене) потоа ја исклучив пошто немаше никаква поента греење да работи на вакво време
Добро е за 5ка, со COP како стои?
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
Туку дај да видиме како изгледа COP 9 од премиум јапонец o_O

Ееееве едно видевце баш такво снимено вчера (со посвета) со COP 8+ :)


Вчера попладнето, надвор некои +15С и влажност испод 30%.
Поставена на 24С и фиксен 4ка фан (510m3/h)... со отворена соба кон спална за вкупни 44м2.
Работеше со синусоидна потрошна од 200 до 400w.
Еве го моментот кога е снимано видевцето обележан на Grafana графикот.

ZaStrelec.png
 
Последна промена:

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.995
Ееееве едно видевце баш такво снимено вчера (со посвета) со COP 8+ :)


Вчера попладнето, надвор некои +15С и влажност испод 30%.
Поставена на 24С и фиксен 4ка фан... со отворена соба кон спална за вкупни 44м2.
Работеше со синусоидна потрошна од 200 до 400w.
Еве го моментот кога е снимано видевцето обележан на Grafana графикот.

Погледнете го атачментот 110206
Реално тоа е сценариото во кое работат климите добри 5 месеци од грејната сезона.
 

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
Ееееве едно видевце баш такво снимено вчера (со посвета) со COP 8+ :)


Вчера попладнето, надвор некои +15С и влажност испод 30%.
Поставена на 24С и фиксен 4ка фан (510m3/h)... со отворена соба кон спална за вкупни 44м2.
Работеше со синусоидна потрошна од 200 до 400w.
Еве го моментот кога е снимано видевцето обележан на Grafana графикот.

Погледнете го атачментот 110206

COP 9


Ќе помине доста време додека да се појави подобра клима од LN. Кинезите ни до пола не се дојдени.
 