DelphiUser
user
Ниската модулација од 100W ја гледам како целосно непотребна, затоа што се што е греење под 250W се осеќа како ладен воздух, на 100W, делтаТ=1 степен. ЗНачи 250 W e сосема доволно ниска модулација. Она што јас сметам дека потребно е eco mode кој ја ограничува максималната потрошувачка на пример 600W. Затоа што во зима често се случува на ладен старт во ладна просторија климата да замине на 2500W и за брзо време да замрзне, па дефрост 10 минути, па пак 2500W греење, pa за 30 минути пак дефрост. Многу бучна некомфорна неефикасна (цоп 1.5) работа и не сакаш да си во таа просторија. Некои клими имаат ваков 600W еко мод на работа, со кој се спречуваат овие екстреми. Затоа се препорачува да не се гаси климата, затоа што претерано многу се мачи да постигне температура, затоа и многу им троши на повеќето.
Инаку на тиња форумот беше објаснето зошто Грее климите немаат Еуровент, правеле повеќе од дозволениот број дефрости. Не се сеќавам точно, но нешто како не смее повеќе од 3 дефрости на 2 часа, автоматски паѓа на тест. Грее Амбер знае во екстремни ситуации и на 15 минути да прави дефрости, Хансол на 40 итн..
Инаку на тиња форумот беше објаснето зошто Грее климите немаат Еуровент, правеле повеќе од дозволениот број дефрости. Не се сеќавам точно, но нешто како не смее повеќе од 3 дефрости на 2 часа, автоматски паѓа на тест. Грее Амбер знае во екстремни ситуации и на 15 минути да прави дефрости, Хансол на 40 итн..
Последна промена: