Избор на клима уред (линк со резултати од мерења има во првиот пост)

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
12-ка клима во 40 квадрати. Дај не ме...
Јас имам 12-ка (Тошиба) во 36м2, салон во приватна куќа и горе има отворена тераса од над 20 квадрати. И не те... :)
Можеби тие 4 метри квадратни прават разлика? :suprised:
 

Alekso1981

hello world
4 декември 2017
61
56
Епа тоа е тој двоен проблем, со трговците ама и со купувачите. Вториве треба да знаат какви енергетски потреби имаат за својот простор. Првите се прават на тошо и лупаат некои паушални вредности, толку квадрати оволку квадрати.

Единица мерка за моќност на било кој уред за греење се изразува во киловати, не во препорака за квадратни метри. Просторот се изразува во квадратни метри (кубни всушност), но топлинските потреби за греење на тој простор се изразуваат во киловати топлинска енергија. Јас да сум регулатор (држава/министерство) би инсистирал секој еден објект да има енергетски пасош со измерени вредности за енергетските потреби. Така секој ќе знае колку киловати енергија му требаат за греење. Но пошто тоа во реалност не е така, секој треба за себе некако да се информира и да знае какви енергетски потреби има.

Накратко: Сам треба да знаеш колку киловати топлење ти треба.

Продавачот гледа да заработи, поголемиот дел од нив ако можат ќе ти продадат што поскап уред. Но во спротивно ако не може да продаде поскапо, ќе гледа да ти ували било што. Па ти после мисли му ја дали ти врши работа уредот. А во случајов со Влавот ниту имаме информација дали климата на која се жали, го загрева или не го загрева просторот (подрумски, или каков и да кажа). Јас колку што го разбирам, се жали само на прекините во дувањето.

Да се обидам да објаснам за да разберат и почетници. Таа клима ако има најнизок мод на работа со ~450 или 500 вати, со надворешна температура од 7с и со некој COP фактор од барем 3 до 4, излезната грејна моќност на таа клима и е 1.5 до 2 киловати. 2 киловати е сериозна моќност, како за минимално можно греење. Ако тој простор со 2 киловати топлинска енергија, се загрее до зададената температура тогаш што ќе се случи? Па климата ќе се изгаси. Понатаму ќе седи исклучена се додека температурата не падне (заради ладење на просторот), по што пак климата пак ќе се пушти. И некој што не разбира, ќе мисли дека климата влегува во долги дефрост секвенци (иако ниту има код за дефрост на дисплејот ниту па надворешната единица е замрзната).

Е сега замисли клима (некоја поскапа и пософистицирана) која има минимална моќност од 200 вати, и поинтелегентен софтвер (фирмвер). Со COP фактор од барем 3 или 4, тие 200 вати се 0.6 до 0.8 киловати топлинска енергија (греење). Таквата клима си цепа малтене без да прекинува, нормално ако топлинските загуби се барем 0.6 до 0.8 киловати. Ако топлинските загуби се помали, дури и тие 0.6 киловати може да бидат премногу и климата да се исклучи кога ќе се постогне зададената температура. Проблем? Не, само реалност.

Затоа ако си одбрал клима со 500 вати минимална потрошувачка, дури малку да е предимензионирана (а мора малку да биде), таа клима на моменти ќе работи слично на он-оф клима. Посебно во ваква блага зима кога COP факторот е висок. Ништо страшно, ама ако си купил Кинез а очекуваш Јапонец, може да се деси да правиш филмови по форуми. А не дека Кинез нема да те загрее, само и очекувањата треба да бидат соодветни. Најлошо па е кога имаш јапонска клима и на шура ти му правиш филм дека кинеската клима ќе се понаша како јапонска. Па после мора некој да биде крив. :)


едит: Едноставно е, ама само ако разбираш. Нормално, секогаш постои и можност од проблеми или дефекти. Ама затоа постои гаранција, сервис, и на крају краева ДПИ (државен пазарен инспекторат).
Bas
Епа тоа е тој двоен проблем, со трговците ама и со купувачите. Вториве треба да знаат какви енергетски потреби имаат за својот простор. Првите се прават на тошо и лупаат некои паушални вредности, толку квадрати оволку квадрати.

Единица мерка за моќност на било кој уред за греење се изразува во киловати, не во препорака за квадратни метри. Просторот се изразува во квадратни метри (кубни всушност), но топлинските потреби за греење на тој простор се изразуваат во киловати топлинска енергија. Јас да сум регулатор (држава/министерство) би инсистирал секој еден објект да има енергетски пасош со измерени вредности за енергетските потреби. Така секој ќе знае колку киловати енергија му требаат за греење. Но пошто тоа во реалност не е така, секој треба за себе некако да се информира и да знае какви енергетски потреби има.

Накратко: Сам треба да знаеш колку киловати топлење ти треба.

Продавачот гледа да заработи, поголемиот дел од нив ако можат ќе ти продадат што поскап уред. Но во спротивно ако не може да продаде поскапо, ќе гледа да ти ували било што. Па ти после мисли му ја дали ти врши работа уредот. А во случајов со Влавот ниту имаме информација дали климата на која се жали, го загрева или не го загрева просторот (подрумски, или каков и да кажа). Јас колку што го разбирам, се жали само на прекините во дувањето.

Да се обидам да објаснам за да разберат и почетници. Таа клима ако има најнизок мод на работа со ~450 или 500 вати, со надворешна температура од 7с и со некој COP фактор од барем 3 до 4, излезната грејна моќност на таа клима и е 1.5 до 2 киловати. 2 киловати е сериозна моќност, како за минимално можно греење. Ако тој простор со 2 киловати топлинска енергија, се загрее до зададената температура тогаш што ќе се случи? Па климата ќе се изгаси. Понатаму ќе седи исклучена се додека температурата не падне (заради ладење на просторот), по што пак климата пак ќе се пушти. И некој што не разбира, ќе мисли дека климата влегува во долги дефрост секвенци (иако ниту има код за дефрост на дисплејот ниту па надворешната единица е замрзната).

Е сега замисли клима (некоја поскапа и пософистицирана) која има минимална моќност од 200 вати, и поинтелегентен софтвер (фирмвер). Со COP фактор од барем 3 или 4, тие 200 вати се 0.6 до 0.8 киловати топлинска енергија (греење). Таквата клима си цепа малтене без да прекинува, нормално ако топлинските загуби се барем 0.6 до 0.8 киловати. Ако топлинските загуби се помали, дури и тие 0.6 киловати може да бидат премногу и климата да се исклучи кога ќе се постогне зададената температура. Проблем? Не, само реалност.

Затоа ако си одбрал клима со 500 вати минимална потрошувачка, дури малку да е предимензионирана (а мора малку да биде), таа клима на моменти ќе работи слично на он-оф клима. Посебно во ваква блага зима кога COP факторот е висок. Ништо страшно, ама ако си купил Кинез а очекуваш Јапонец, може да се деси да правиш филмови по форуми. А не дека Кинез нема да те загрее, само и очекувањата треба да бидат соодветни. Најлошо па е кога имаш јапонска клима и на шура ти му правиш филм дека кинеската клима ќе се понаша како јапонска. Па после мора некој да биде крив. :)


едит: Едноставно е, ама само ако разбираш. Нормално, секогаш постои и можност од проблеми или дефекти. Ама затоа постои гаранција, сервис, и на крају краева ДПИ (државен пазарен инспекторат).
Pa toa e problemot koga kupuvas klima osven hardver plakas i softver sto realno i softverot sekade e poskap od hardver trgni od pc pa ponataka .Niska modulacija kaj predimenzionirana klima e ona sto se bara em da te gree bez seckanje na potopli denovi em da te gree vo poladni denovi .
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Па не објаснуваш. Упорно одбиваш да ги прецизираш фактите. Се жалиш ама всушност немаш намера да комуницираш. Едноставно сакаш да се извентилираш од фрустрацијата и незадоволството од уредот (или можеби од себе).

Кои се фактите?
- Дали си незадоволен од функцијата на уредот? Дали уредот грее и дали си ја врши основната функција?
- Од што си незадоволен, од честите прекини во дувањето? Или незадоволен си од основната функција - загревањето?
- Како проценуваш дали прекинот во дување е дефрост? Пошто кажуваш дека надворешната единица НЕ Е замрзната, и кажуваш дека на дисплејот на внатрешната единица НЕ се покажуваат кодови за дефрост. Од каде знаеш дека прекинот не е заради постигната температура?
- Ако се сомневаш дека прекинот е заради дефект, или ако уредот не си врши работата, зошто не го рекламираш кај продавачот или во ДПИ?
- Зошто не си земал уште еден Мицибуши, ако си задоволен од искуството со него?

- И на крајот на краиштата, зошто пишуваш пост на јавна дискусија на форум ако не си спремен човечки да комуницираш со другите дискутанти? Културно и човечки ти се обраќаат, и никој не те навредува ниту те обвинува (како ти што правиш со приказните за „лобирање“). Треба ли сега некој (како ти што правиш) да си помисли дека во твојов случај нешто друго е во прашање? Пошто така излегува.

Мислам дека јас тука ќе завршам да губам време со тебе. Искрено се обидов да помогнам да ја расчистиме ситиацијава, ама се има граници. Ме интересираше, пошто нов модел е Амбер климава и искрено ме интересираше да знам дали да ја препорачувам по луѓе.
На жалост, од твојава конфузија ништо конкретно не можам да заклучам (за уредот барем, не можам).

Полека. Полека.
Избегнувам да ти одговорам, бидејќи мислам дека немаш искрени намери.

Се што прашуваш ти е одговорено претходно на овој форум, или на жолтиот во мои постови.

Мислам дека сакаш да го гледаш и читаш она што само ти одговара за да преставиш хаотична извитоперена слика кај читателите.

Цитирањата ти се мноогу слични како на еден друг одреден член од еден друг форум.

Не сакам да се впуштам во ролеркост со извртени, цитирани пораки, и да стане ситуацијава хаотична.

Бидејќи кога и да ме цитираш мене, константо цитираш една иста порака, иако имам мал милион мислења и на овој форум и на жолтиот, и на српските, ти упорно секој пат кога ме цитираш секој пат истата работа ја вметнуваш во твоите постови.
А тоа го правиш само, и само за да диквалификуваш, и деградираш мои податоци, мерења, поткрепени со слики и обидувајќи се да споделам со најмалку ерори.

Човек кој го прави тоа секој пат во неговите постови има задњи намери.
Не сака вистински да помогне, и не ти е целта дали Амберот грее или не грее туку да мои податоци ги претстави како неверодостојни.

Иако имам видеа од мерења на точно објаснет простор.
Слики од точно потрошени киловати, покрепени со слики од точна надворешна температура со точна влажност со точна внатрешна температура измерени на (каква, таква) моја временска станица.

Видеа со дифрости, до видеа со температура на издув итн итн итн.

Јас конкретно од тебе немам видено ниту едно, видео ниту една слика, ниту опис, квадратура, а имам видено многу пишувања.

Конкретно, ти може да си гуру по фриготехника, и пресметување на топлотни загуби и да работиш на проект со НАСА, твоите намери бар у врска со мене и моите постови, не се искрени. И не сакаш да помогнеш.

Овде има многу членови на кои им верувам in a heartbeat, не сакам да цитирам за да не изоставам некој па да се љути :)
Кога некој од тие членови бара податоци или прашува знам дека, без разлика дали се компетентни или не се, знам дека вистински сакаат да помогнат и имаат искрени намери, што не е случајот за тебе друже, иако имаш солидни познавања.



Како што напишав на жолтиот форум, а и овде, ако си ме читал.
Еве пак ќе одговорам, климата не е моја, не можам да седам да дежурам под неа 24/7 за да одма изнесам податоци.
Полека сакам да бидам детален и прецизиран а за тоа ќе треба време.

Ако си ме читал како што треба ќе знаеш дека климава е веќе 7 ден уклучена, и мерења за месечни потрошувачки со просечна температура се невозможни.

Исто ако си читал, во само претходнит мој пост имам пишано и има видео на кој се гледа како трепка сонцето, што значи дека иде во дофрсот, и башка го има оној звук кшшш, само едвај се слуша.

Она со сонцето ми го потенцираа други членови.


Исто така ако си ме читал, имам статии напишани за мое искуство со ДПИ, тоа може и да го занемарам, бидејќи тоа го пишував во 2012 а ти си член од 2016.
И точно знам како работи ДПИ.


А дури и да е во ред ДПИ, никако, ама никако не е прв чекорн ДПИ.
Насочување да се обратам во ДПИ е повеќе со извинение (мутење празна слама), но ти го веќе знаеш тоа, секако дека знаеш дека прв чекор е, Монтер, па Сервисер, па ако сите од нив одбијат, тогаш ДПИ.
Но како што пишав, целта ти е таа, демек чим толку не ти чини иди у ДПИ ако толку си 100 посто сигурен дека не чини.
Баш од вакви твои постови дум 100% убеден дека немаш искрени намери и не сакаш да помигнеш.

На прашањето, Зошто не му препорачав Мицубиши?
Одговорено е многу пати на форумиве, но тоа задоволство ќе го препуштам тебе ако сакаш да го најдеш и да си го одговориш.


А дали ти ќе препорачуваш Амбер базирано на мои податоци, или базирано на потврдата на моите податоци од другиот член.
Плизз.



Sent from my iPhone using Tapatalk
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64

mdeni

senior
24 септември 2012
6.080
6.014
неможам да сватам што има врска климата со дифрост и големината на квадратура?
Поголеми побарувања од климата прават компресорот да прави поголема разлика во температура на изменувачите, и со тоа надворешниот изменувач да оди под температурата на оросување, и да ја кондензира и замрзнува влагата од надворешниот воздух. А со тоа и да прави дефрост за да го одмрзне нафатениот мраз.
 

123456

poweruser
12 април 2013
2.072
1.596
Naselba Dracevo, Kisela Voda, Macedonia
Поголеми побарувања од климата прават компресорот да прави поголема разлика во температура на изменувачите, и со тоа надворешниот изменувач да оди под температурата на оросување, и да ја кондензира и замрзнува влагата од надворешниот воздух. А со тоа и да прави дефрост за да го одмрзне нафатениот мраз.

зошто тогаш мојата Грее ломо од 5.5кв не прави дифрост а грее 120м2?
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
Bas

Pa toa e problemot koga kupuvas klima osven hardver plakas i softver sto realno i softverot sekade e poskap od hardver trgni od pc pa ponataka .Niska modulacija kaj predimenzionirana klima e ona sto se bara em da te gree bez seckanje na potopli denovi em da te gree vo poladni denovi .
@Alekso1981 не е само до софтверот, туку повеќе до спецификациите на климата и инверторскиот склоп. Пошто ако инверторот може да симнува само до ~450вати, тогаш ниеден софтвер нема да го симне подолу. Поевтини клими, поевтини делови, помалку опции. Логично е.
Инаку минималната потрошувачка обично не е голем проблем да се најде. Огромен дел од купувачите ниту го бараат тој податок, ниту типичен продавач нема да се замара да ги објаснува овие работи, едноставно ќе бапне некоја паушална вредност за препорачана квадратура (оптимистичка). Но некој што следи дискусии како ваквата, би требало да знае да најде податок како минималната потрошувачка.



А дали ти ќе препорачуваш Амбер базирано на мои податоци, или базирано на потврдата на моите податоци од другиот член.
Останувам на мислење како и досега: Нова клима избегнувам да препорачам се додека не се стекне кориснички консенсуз за истата. Ти на жалост не помагаш многу во случајов со Амбер, со упорното одбивањето да дадеш подетални податоци.

Единствен податок што го даваш е дека климата прави прекини.
Ти недостасуваат следниве податоци:
- Кажи конкретно дали климата грее како што треба, или не грее. Загрева или не загрева?
- Колкави топлотни потреби имаа таа просторија? Мерено ли е некако? (па макар просто неколкудневно греење со обична греалка, или повеќе греалки)

На прашањето, Зошто не му препорачав Мицубиши?
Одговорено е многу пати на форумиве, но тоа задоволство ќе го препуштам тебе ако сакаш да го најдеш и да си го одговориш.
ОК. Само ќе ме извиниш што нема сега ете баш веднаш да почнам да ти пребарувам сите мислења наназад од 2012та. Доволен одговор нека биде и ова. :)

Еве пак ќе одговорам, климата не е моја, не можам да седам да дежурам под неа 24/7 за да одма изнесам податоци.
Полека сакам да бидам детален и прецизиран а за тоа ќе треба време.
Ако си ме читал како што треба ќе знаеш дека климава е веќе 7 ден уклучена, и мерења за месечни потрошувачки со просечна температура се невозможни.
Мерачите за потрошувачка служат за да не мораш ти да дежураш под климата. А тоа дали просторот е загреан, или не е загреан, тоа е оценка на корисникот. Што вели шурата, ладно му е? Топло му е? Зошто упорно избегнуваш го одговориш ова?

Исто ако си читал, во само претходнит мој пост имам пишано и има видео на кој се гледа како трепка сонцето, што значи дека иде во дофрсот, и башка го има оној звук кшшш, само едвај се слуша.
Некои од прекините кои ги наведуваш може да се дефрост циклуси. Можеби се и сите. Колку пати се случуваат прекините? Но ти самиот кажа дека „не седиш под климата 24/7“, како доаѓаш до заклучоциве кои ги изнесуваш? Како знаеш дека прекините се дефрости? Имаш некој бројач за звукот „кшшш“? :)

Види вака... Јас само се обидувам да ти помогнам поелоквентно да се изразиш, пошто вака (јас барем) не те разбирам на што точно се жалиш. Повторно, немаш одговорно дали климава грее или не грее? Дали работи или не работи. На што точно се жалиш, се жалиш на неисправна клима или се жалиш на тоа дека не ти се допаѓа како работи климата и дека прави прекини?

Климите не влагаат во дефрост само кога е замрзната надворешната единица.
Дефрост алгоритмите се различно решени кај различни клими. Мидеа (и сите што ја препродаваат) се ноторни по пречестото влагање во дефрост, до таа мера да често не успеваа да постигнат со греењето, повеќе се во дефрост, отколку што греајат. Ако си во право дека овој Гри Амбер пати од истата болест, тогаш тој модел треба да се избегнува. Но ти воопшто не одговараш конкретно ДАЛИ ТОЈ АМБЕР ГО ЗАГРЕВА ПРОСТОРОТ ИЛИ НЕ. Климите каде дефростот е проблем, не греат како што треба. Ама што да заклучиме во твојов случај кога никако не ги кажуваш потребните податоци.

Модерните клими наместо да чекаат да се замрзнат, може да бидат подесени да влезат во дефрост во исто време кога ионака се исклучуваат заради постигната температура во просторијата. Пошто нели, да бидат поефикасни. Дури и мала да е потребата од дефрост, подобро е да се искористи времето додека и онака не се прави ништо. Е сега тебе не ти се допаѓа тоа, епа тенка работа - не дека е крајот на светот ама или ќе научиш да живееш со тоа (шурати всушност), или другпат нема да земаш најнови модели и нема да бидеш изненаден од нивното ракување со дефрост циклусот.

Но за да го расчистиме конкретниов случај, повторно идеме до прашањето: Дали тој Амбер кај твојот шура грее или не грее? Загрева, или не загрева? Зошто ако не успева да загрее, тогаш Амбер има проблем. Ама ако си грее без проблем, а тебе не ти се допаѓа однесувањето на софтверот - епа тогаш ти си тој што си има проблем (кој и не мора 100% да е поврзан со уредот).

Работата секако се сведува на две опции. Или ќе одбереш клима која се однесува како сакаш, или ќе се нервираш зошто климата не се однесува како што ТИ сакаш.
Нејсе. Прочитај малку, нема ваљда да те заболи глава:
Potential development of air source Heat Pump in the UK


Полека. Полека.
Избегнувам да ти одговорам, бидејќи мислам дека немаш искрени намери.
Твое право е да мислиш било што. Но мислењата и уште повеќе обвинувањата, повеќе ќе држат вода кога ќе се образложат, со аргументи. Вака кажаново ти се сведува на навредување и ад хоминем, и офтопик. И твое право е на кој ќе му реплицираш, или нема. Но избегнувањето на дискусија самото по себе објаснува некои работи.

Се што прашуваш ти е одговорено претходно на овој форум, или на жолтиот во мои постови.
Цитирањата ти се мноогу слични како на еден друг одреден член од еден друг форум.
Нема ни да почнам да размислувам каква врска има ова со дискусијава, така да - овој дел иде без коментар.

Јас конкретно од тебе немам видено ниту едно, видео ниту една слика, ниту опис, квадратура, а имам видено многу пишувања.
Конкретно, ти може да си гуру по фриготехника, и пресметување на топлотни загуби и да работиш на проект со НАСА, твоите намери бар у врска со мене и моите постови, не се искрени. И не сакаш да помогнеш.
Ова му доаѓа нешто као јас немам „авторитет“ да дискутирам во дискусијава се додека не ставам на јутјуб еден куп вертикални видеа со лош квалитет, и со неконклузивна содржина? :)

ме цитираш секој пат истата работа ја вметнуваш во твоите постови.Човек кој го прави тоа секој пат во неговите постови има задњи намери. А тоа го правиш само, и само за да диквалификуваш, и деградираш
...
Не сака вистински да помогне, и не ти е целта дали Амберот грее или не грее туку да мои податоци ги претстави како неверодостојни.
Ќе те замолам да правиш разлика меѓу цитирање и некакво навредување или „деградирање“ (како што велиш). Јас ти додавам зборови кога те цитирам? Го менувам текстот што си го напишал?

Јас те цитирам за да го аргументирам моето мислење за нивото на твоето познавање. Еве биди искрен и кажи дали ова долу не е напишано лично од тебе:
Ве читам константно, и сеуште не можам да разберам како тоа се топлите на клима. За ефикасно и економично верувам дека е но дека се греете не. Поточно би било мрзнете на клими.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.080
6.014
Од тој пост на влавот па до сега има бајаги дискусија и ресолвирано беше тоа од моја страна зошто така мислел.

Перките на климата му беа насочени нагоре наместо комплетно надолу. Тоа причинува слоевитост на температурата во просторот и се чувствува дека е ладно во долниот дел од собата иако горе е топло кај што мери климата. Имав и слики ставено од симулација.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.476
SK
Сите сме почнале однекаде, ама никој не „напреднал“ толку брзо како влавот. Кратко време после цитираното мислење, тој веќе на сите нас овде ни објаснуваше фини финеси за топлотни пумпи, клими и фриготехника.

Признавам дека повремено го антагонизирам, но само кога самиот си го бара со вакви излети. Ме провоцира кога ќе видам дека некој пишува површни мислења заклучени врз основа на нецелосни податоци. Ама можеби до мене е проблемот, ајде ти @mdeni кажи ми конкретно кои работи ти ги дозна од пренесеново искуство на влавот, освен дека:
- климата е Амбер од 12kBTU,
- прави чести прекини, за кои влавот мисли дека се дефрости

Немаме информации за топлотните загуби на просторот, следствено немаме информации дали климата е соодвена на топлотните загуби на просторот. Немаме информации за потрошувачката. Не знаеме дури ни дали на газдата му е ладно или топло.... Итн, итн. Ама дефрости!

Гледај, кога ќе напишеш нешто на форум треба да бидеш спремен истото да го браниш од критики. Пошто нели тоа е смислата на форумските дискусии. Дискусии се, не се монолози и тапшање по раме со истомислениците.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.080
6.014
Мене искрено не ми се бендиса муабетот за дување ладно што јасно го посочи Влавот.

За другото може само со мерач за електрична енергија да се види дали е дефрости, и најважно од се колкава е просечна потрошња од неколку дена константна употреба. Ако е над 750W да се види зошто, ако е под тоа да се благосиља новиот скоро бесплатен начин на греење што го имаат.
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Сеа бев пак таму, и забележав дека пак беа дигнати перките и трепкаше сонцето за дифрост.
Но надвор надворешнатс не беше замрзната, ама ова го најдов на цевките за фреон на надворешната.
Мене не ми изгледа нормално.
7c0e4282afaceb4f419658323b5c543b.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
 

alkibijad01

hello world
8 октомври 2016
365
403
Од мој лаички агол, ти дише фреонот. Да не заебал монтерот работа.

Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.080
6.014
Замрзнати се и двете цевки?

Ова мене ми се дешава летно време кога лади климата. Сега еве излегов едната е огин врела другата е млака. Ама и логично тие одат кон внатрешната единица и едната носи топлина, а другата е повратна.

Не сфаќам зошто би биле замрзнати.
 

alkibijad01

hello world
8 октомври 2016
365
403
А може и заборавиле да ја извакумираат климата, ерго, што би рекле битолчани, си тушит по малку.

Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Филтрите и внатрешниот изменувач се ептен чисти.
Можда ќе испадне дека губи фреон.

Лично инсистирав на 15-20 минути вакумирање и така добив.

Можеби да е пропуст негов, можеби да е од самата клима.

Чудно, 57 вади на издув, и не ја чувствувам да ослабнува со снага, само го прави истот уште од првиот ден, чести, доолги дифрости, и дување ладен воздух.

Не му е прва клима на човекот, кај мене има 3xFH наместено, претходно Осака, претходно нео, кај нив 2x Favorit, и сите до сеа биле без проблем,
За се има првпат, ама од сите баш ваа да ја утнал.
Нз.
Ќе видиме утре шо ќе каже.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Ако вади 57Ц значи таа топлина доаѓа преку замрзнати цевки!?

Ама коа беа замрзнари цевките, климата беше во дифрост, ама целата насворешна беше чиста а само цевките бели.
Можда е и нормално за дифрост.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.080
6.014
Со што се имаа греено претходно и колку им била сметката ако се на струја?
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Со што се имаа греено претходно и колку им била сметката ако се на струја?

Многу нормално со ќумбе :)
11 kw мислам и не знам за сметка за струја.
Само 5-6 дена е поминато, и сеуште нема мерач и не е тоа проблемот, туку она што потенцирам.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Ок, ме информира шурата дека дошол монтерот, измерил притисок, вакум проверил фреон, и се било во ред.
Истото дифрост со ладен воздух го направило пред него, и потврдил монтерот дека тоа е нормално.
А на прашањето зошто толку често, одговорот му бил дека такво е времето, влажно итн.

Значи back to the drawing board.

Ќе го нацртам просторот и ќе го споделам.

Исто кажа самиот монтер дека поради височината на плафонот од 2.35m има шанса да се одбива воздухот и да регистрира лажна температура. Мада пеобав со ifeel, пробав и со 30 поставена. Пак така.

Дали качува температура, по 24 часовна работа, сетпоинт 22 во собата навистина е 22 степени степени. Но ако качам на 25 прави дифрост на пола час, и мачно ја качува температурата.



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Последна промена:

ante1

read-only
11 јануари 2017
49
100
Сеа бев пак таму, и забележав дека пак беа дигнати перките и трепкаше сонцето за дифрост.
Но надвор надворешнатс не беше замрзната, ама ова го најдов на цевките за фреон на надворешната.
Мене не ми изгледа нормално.
7c0e4282afaceb4f419658323b5c543b.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
Од мое скромно искуство (не мора е точно) но мислам дека тебе ти фали фреон во системот... Ова беше некаде напишано на тој жолтиот форум што го викаш, ако била замрзната цефката фалело фреон, и тоа беше напишано од член кој доста повеќе се разбира во овие работи на тзлатко мислам..Постави го ова прашање таму со се сликата(само без да се навлегува со навреди) и мислам дека ќе добиеш одговор..Треба се да се изанализира пред да се донесе конечен заклучок..Твоите анализа за спомената клима се субјективни со оглед на тоа што ти имаш аверзија кон кинескиот бренд, не мислам на дувањето на ладен воздух тоа секако не е пријатно, го имам истиот проблем со Вивакс Аеци(сегашна аери) и затоа истата е преместена..BTW Оној со кој често влегуваш во расправија на другиот форум ја има истата клима и грее цел стан со истата и вика дека нема проблеми од твојот тип, и други членови исто се задоволни од овој тип на клима...Можеш да побараш и од него мислење и од останатите без да се навлегува во непотребни расправии од кои сите ние останати трпиме..ПС @Lokvan е во право, ако јас(т.е. Ти) имам такво ниско негативно мислење за одреден бренд (што не мора да значи дека е точно) во никој случај немам да му препорачам на мој близок да купи од тој бренд...На крај краева ќе му дадеше уште 10к и ќе си имаше човекот ФХ35 сега(која нели е 3пати испробана од тебе)..И немаше да има потреба од твоја страна сега да постираш, видеа и слики од Амберот дека не чини, кои како што реков сега изгледаат субјективни (што не значи дека не се точни)...
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Ок, ме информира шурата дека дошол монтерот, измерил притисок, вакум проверил фреон, и се било во ред.
Истото дифрост со ладен воздух го направило пред него, и потврдил монтерот дека тоа е нормално.
А на прашањето зошто толку често, одговорот му бил дека такво е времето, влажно итн.

Значи back to the drawing board.

Ќе го нацртам просторот и ќе го споделам.

Исто кажа самиот монтер дека поради височината на плафонот од 2.35m има шанса да се одбива воздухот и да регистрира лажна температура. Мада пеобав со ifeel, пробав и со 30 поставена. Пак така.

Дали качува температура, по 24 часовна работа, сетпоинт 22 во собата навистина е 22 степени степени. Но ако качам на 25 прави дифрост на пола час, и мачно ја качува температурата.



Sent from my iPhone using Tapatalk
Фреонот не може да го провери мора цел да го извади и да го мери на дигитална вага.тоа е правилно а со манометар не.можело не.бил инвертерот фрижидер. Така имам читано.
 

Нови мислења