Добар ден,
Прочитав доста страни од дискусијава и супер што ве најдов, доста информации прочитав што тешко се наоѓаат по салониве.
Од напред ви се заблагодарувам за совет пред да инвестирам во клима.
Сакам да земам инвертер клима и за ладење и за греење,која ќе биде позиционирана во дневната соба насочена кон ходникот и сите спални соби ( број 1 на скицата ). Буџетот за клима ми е до 45000 денари.
Во станот веќе има ставено инсталација за поврзување на надворешната со внатрешната единица, дали може да се искористи истата доколу ставам инвертер клима или треба да се менува?
Бидејќи е поставена централно климата дали и која опција би задоволувала за целиот простор?
Веќе согледав дека подобра опција е 5.5ка со поголем компресор за поголем простор, но имам мал проблем ширината на столбот каде што треба да се постави внатрешната единица е 845mm така да неможам да ставам голема внатрешна единица (како што имаат повеќето 5.5ки). Има една клима: AUX 18 ASW - H18E1A4/FCRI по супер цена од 37.190 ден. која има внатрешна единица со ширина од 800mm барем како што гледам на линкот, дали имате некое искуство со истата и дали вреди да се инвестира во истата?
Доколку имате други соодветни решенија за мојава ситуација, уште еднаш однапред ви се заблагодарувам за укажаните решенија.
Поздрав
stan tehnichki crtez.png
 

bxxxn

user
11 март 2011
1.659
1.812
Добар ден,
Прочитав доста страни од дискусијава и супер што ве најдов, доста информации прочитав што тешко се наоѓаат по салониве.
Од напред ви се заблагодарувам за совет пред да инвестирам во клима.
Сакам да земам инвертер клима и за ладење и за греење,која ќе биде позиционирана во дневната соба насочена кон ходникот и сите спални соби ( број 1 на скицата ). Буџетот за клима ми е до 45000 денари.
Во станот веќе има ставено инсталација за поврзување на надворешната со внатрешната единица, дали може да се искористи истата доколу ставам инвертер клима или треба да се менува?
Бидејќи е поставена централно климата дали и која опција би задоволувала за целиот простор?
Веќе согледав дека подобра опција е 5.5ка со поголем компресор за поголем простор, но имам мал проблем ширината на столбот каде што треба да се постави внатрешната единица е 845mm така да неможам да ставам голема внатрешна единица (како што имаат повеќето 5.5ки). Има една клима: AUX 18 ASW - H18E1A4/FCRI по супер цена од 37.190 ден. која има внатрешна единица со ширина од 800mm барем како што гледам на линкот, дали имате некое искуство со истата и дали вреди да се инвестира во истата?
Доколку имате други соодветни решенија за мојава ситуација, уште еднаш однапред ви се заблагодарувам за укажаните решенија.
Поздрав
Погледнете го атачментот 61398

Мене конкретно внатрешната единица во станот кај што седам е монтирана на носечки столб (попречен), при што од долниот дел кој штрчи под столбот излегуваат цевките и каблите за конектирање со надворешна единица. Веројатно можело да се најде и посреќно решение, но така го купивме станот. Во врска што велиш дека имаш оставено елементи за монтирање на внатрешна и надворешна единица, се надевам дека се соодветни бидејќи дијаметар на бакарната цевка, дебелина на жица треба да биде според спецификациите од произведувачот на соодветната клима. Инаку кога барав клима имаше по продавници тука и таму AUX, но нема некои посебни информации за нив, т.е. ниту се фалат, ниту се жалат по форуми (подобро некој што има искуство со нив да пише совет).
 
Последна промена:

civikom

hello world
17 декември 2011
272
245
Добар ден,
Прочитав доста страни од дискусијава и супер што ве најдов, доста информации прочитав што тешко се наоѓаат по салониве.
Од напред ви се заблагодарувам за совет пред да инвестирам во клима.
Сакам да земам инвертер клима и за ладење и за греење,која ќе биде позиционирана во дневната соба насочена кон ходникот и сите спални соби ( број 1 на скицата ). Буџетот за клима ми е до 45000 денари.
Во станот веќе има ставено инсталација за поврзување на надворешната со внатрешната единица, дали може да се искористи истата доколу ставам инвертер клима или треба да се менува?
Бидејќи е поставена централно климата дали и која опција би задоволувала за целиот простор?
Веќе согледав дека подобра опција е 5.5ка со поголем компресор за поголем простор, но имам мал проблем ширината на столбот каде што треба да се постави внатрешната единица е 845mm така да неможам да ставам голема внатрешна единица (како што имаат повеќето 5.5ки). Има една клима: AUX 18 ASW - H18E1A4/FCRI по супер цена од 37.190 ден. која има внатрешна единица со ширина од 800mm барем како што гледам на линкот, дали имате некое искуство со истата и дали вреди да се инвестира во истата?
Доколку имате други соодветни решенија за мојава ситуација, уште еднаш однапред ви се заблагодарувам за укажаните решенија.
Поздрав
Погледнете го атачментот 61398
За оваа квадрарура ќе ти треба минимум една 5,5 kw и една 3,5 kw или евентуално ако имаш добра термо изолација две 3,5 kw единици и тоа од поквалитетните производители како Toshiba,Daikin ili Mitsubishi. AUX е ниска класа на клима уред и ако ја ставиш во стан од 80 м2 нисто нема да ти заврши работа.Прочепкај малце по нет и ќе ти стане јасно дека нема штедење на инвертер ако сакаш да се грееш.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.058
5.992
Треба да се види дебелината на цевката.

Ако се тенки цевки за 3.5кв ќе треба да се оди на најсилната 3.5ка како fh35ve, а ако е со 5.5kw цевки да се оди нa sf50ve.
 
15 септември 2012
1.157
1.299
Во станот веќе има ставено инсталација за поврзување на надворешната со внатрешната единица, дали може да се искористи истата доколу ставам инвертер клима или треба да се менува?
Бидејќи е поставена централно климата дали и која опција би задоволувала за целиот простор?
Веќе согледав дека подобра опција е 5.5ка со поголем компресор за поголем простор, но имам мал проблем ширината на столбот каде што треба да се постави внатрешната единица е 845mm така да неможам да ставам голема внатрешна единица (како што имаат повеќето 5.5ки). Има една клима: AUX 18 ASW - H18E1A4/FCRI по супер цена од 37.190 ден. која има внатрешна единица со ширина од 800mm барем како што гледам на линкот, дали имате некое искуство со истата и дали вреди да се инвестира во истата?
Доколку имате други соодветни решенија за мојава ситуација, уште еднаш однапред ви се заблагодарувам за укажаните решенија.
Поздрав
Погледнете го атачментот 61398

Мое скромно мислење е дека можеби проблемот би го решил со еден уред, доколку е тоа отворен простор, без прегради.
При ваков распоред на просториите, кој и да го одбереш уред, ќе има влијание на дневниот престој, трпезаријата и кујната, можеби делумно и на ходникот кон влезот (ако вратата од кујната кон ходникот е отворена).
За да имаш влијание во другите простории, ходникот, спалните соби главната спална соба и тоалетот, ќе мораш да инвестираш во повеќе локални уреди.
Впрочем, не е само важна ориентацијата на стамбениот простор и изолацијата на надворешните ѕидови, многу е важно дали под тебе и над тебе имаш кондициониран (загреван/ладен) простор, како и стамбениот простор околу тебе. Претпоставувам, према прикажаното на цртежот, дека кујната се граничи со загреван стамбен простор и санитарните јазли се граничат најверојатно со скалишен простор, кој најчесто не е загреван...
Според димензијата на столбовите, прикажани на сликата со плава боја, претпоставувам дека стамбениот простор е на приземје, евентуално прв кат, па во вакви случаи многу ти е важна изолацијата на подот...

Да резимирам: мојата претпоставка е дека заради преградениот простор ќе треба да делуваш на повеќе простории локално. Во овој момент размислуваш на еден уред. Набави го тоа што мислиш (или што ти препорачаат на форумов) со што ќе ги кондиционираш (решиш) дневнииот престој, трпезаријата и кујната. Следи ја состојбата со температурите во просториите, желбите и потребите и потоа делувај према потребите локално.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.760
6.465
SK
Не сакам да влегувам во непотребни дебати,ќе ме сфати некој погрешно па одма ќе ме наречат лобист...Извини ама на видеото од 9сек...некој може само погрешни впечатоци да добие
Често има вакви смешни „аргументи“ на дискусииве. Покажување фрекфенција (честота) на дефрости со видео. За да биде релевантно таквото видео би требало да биде долго 24 часа - нешто што се разбира никој нормален не би го гледал. :D
И она коа ќе каже некој „мојата клима не прави дефрости“, као демек седел до неа и ја гледал 24/7. ;)



А и гледав да не исфрла некои кодови за дифрост, нема се е во ред изгледа нормално.

...го обраб бостанот.
Не се покажуваат кодови за дефрост? Тогаш како знаеш дека климата влегува во дефрост, или едноставно се исклучува заради постигната температура? :)

Знаеш што е најсмешно?
Не е смешно ниту е проблем тоа што критикуваш бренд кој не го сакаш. Тоа си е твое право. Но смешно е што после толку јадење бурек си одбрал клима баш од тој бренд. :D

Згора на се, опишуваш нешто што многу повеќе личи на однесување како на он-оф клима, отколку на дефрости. Пошто ја пратиш дискусијава подолго време, ќе си рече човек дека сега повеќе разбираш во однос на претходнава година (кога на сите ни кажа дека со клима „не може да се грееш, туку само да се смрзнуваш“).

Зборувам за фактот дека Гри климите најнизок мод на потрошувачка имаат 400-500вати. Факт кој би требало да го знаеш. Затоа што, не само што таквите клими често знаат да се однесуваат како он-оф клими (кога се предимензионирани за просторијата), туку досега требало да го знаеш и фактот дека Гри имаат „силеџиски“ алгоритми во фирмверот. Силеџиски велам, затоа што примарната намена не е конфорт или максимална заштеда, туку нивната примарна намена е максимално греење.

Повторно, ова го знаеме сите што ги пратиме работиве (ама не и ти). Кога се бира клима, ова се работи кои треба да се земат во обзир (пошто во спротивно, ќе се открива топла вода и ќе се пишуваат постови на форуми).

Познат факт е и дека ако сакаш финеси и префинетост од една клима, ќе купиш Јапонец, и во однос на некој Кинез ќе си платиш екстра за тоа. Јас лично сметам и дека вреди, да се плати екстра за комфор и заштеда. Но не секој може да си го дозволи тоа, па таквите и се целниот сегмент на пазарот, за бредовите како Гри.

Патем, многу напиша ама не си напишал дали климата успешно го загрева просторот, и колкава е месечната потрошувачка.

Денеска не стасав да отидам, но утре или задутре, ќе направам видео од дифрост и колку време и како се одвива, па ќе споделам.
Не сакам да иѓа воопшто заблуда за тоа како работи и кое глупаво дување на ладно го има.
Направи го тоа.

Далечинскиот управувач изгледа убаво, цврсто иако е со малку опции.
Проблемот е што работи 60 посто од времето.
Буквално до климата стоам и кликам и не регистрира. Одеднаш и текне па почне да регистрира.
Има уште други вакви глупости но...
Опишуваш типично однесување на Гри клима. Не е даљинскиот, туку фирмверот на климата. Има инерција во спроведувањето на командите. Некаде читав дека тоа е заради заштита на компресорот (и друго), постепено го спроведува зададеното наместо веднаш.

Лулето и гумицитр се небитни, не на овие температури.
Неточно. Затоа што истите многу лесно можат да се затнат и од прљавштина, или лисја, итн. Затоа секој што ги прати работиве - не ги става пластиките/гумиците за одвод, и сеедно што годинава температурите ретко идат во минус. Што, кога ќе стегнат минуси - тогаш ќе се качуваш да ги вадиш гумиците?? :)

Знаеш дека сузуми 18 на -15 дава помалку топлина од fh35ve...
Да не бидеш јанлаш, ако ги покажеш еуровент табелите? ;)

Туку како ти се релевантни темепратурите од -15с кои во Скопје ги има неколку денови годишно, и тоа по неколку саати од ден, и тоа на секоја 10та - 15та година (голем студ)?

За крај само да ти укажам дека критикуваш една од најштедливите и најкомфорни клими што се достапни на пазаров (Тошиба Сузуми). Во исто време и на десетици страни се жалиш на некомфорно однесување од Гри (се однесува како он-оф клима кога е предимензионирана за просторот).
Јас мислам дека ти не знаеш што сакаш, и генерално слабо ги разбираш работиве - иако неспорно ја следиш дискусијава и често учествуваш во неа (додуше со комични моменти од видот на „не можам да разберам како тоа се топлите на клима“).
 

Alekso1981

hello world
4 декември 2017
61
56
Bas ako ima min potrosuvacka 500 vati na vakvo vreme nad 3 stepeni duri i da e dimenzionirana za prostorot ke isklucuva a toa pravi delumno diskomfort za lugeto vo prostorijata.E sega toa treba da se posoci koga nudis nekoj brend na klima vs druga klima da gi kazes prednostite kako cenata wi fi no i nedostatocite pa kupuvacot da izvaga sto saka .Vaka ispaga neinformiran kupuvac potoa stanuva nezadovolen pa kritiki od negova strana.
 

nikola_bb

hello world
14 август 2009
402
123
Дечки да препорачате некој сервисер на клима за следнава работа. Ми треба надворешната единица да се помести, односно да се симне од местото каде што е сега и да се монтира на друг ѕид некои си 1,5-2м понастрана. Значи ми треба да се премести надворешната единица а тоа ќе повлече и нови бакарни цевки(подолги), кабел и сигурно некој грам фреон.
 

civikom

hello world
17 декември 2011
272
245
Дечки да препорачате некој сервисер на клима за следнава работа. Ми треба надворешната единица да се помести, односно да се симне од местото каде што е сега и да се монтира на друг ѕид некои си 1,5-2м понастрана. Значи ми треба да се премести надворешната единица а тоа ќе повлече и нови бакарни цевки(подолги), кабел и сигурно некој грам фреон.
Пиши ми во ПП да ти дадам број

Испратено од [device_name] преку IT.mk форум апликација
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.760
6.465
SK
...ispaga neinformiran kupuvac potoa stanuva nezadovolen pa kritiki od negova strana.
Проблемот не е во неинформираниот купувач. Таквиот иде и купува клима, и ако го грее тогаш е задоволен. Ако не го грее (преслаба за потребите, или не ја бива), тогаш е незадоволен и се жали по форуми.
Но ПОЛУИНФОРМИРАН купувач? Таквите се најлоши. Слушнале нешто, нешто разбрале, повеќе не разбрале... Ама големо его па мислат дека станале мр-др по фриготехника, па делат памет по социјални мрежи. Не се жалат дека климата не работи, се жалат зошто климата не работи како што тие си замислиле дека треба да работи (без детално да се информираат пред купување).

Има луѓе се греат со обични он-оф клими. Посебно зимава е блага, комотно може со најобична клима да се загрева човек. Трагедија, пошто барем повеќе од пола од трујачиве со оџаци и ќумбиња, имаат некаква клима по дома. Ама ете слушнале дека со клима не може да се грее, па не сакаат ни да пробаат, не трујат со чадови од ќумбињата кои ги придушуваат (намалуваат доток на кислород) за „дрвата повеќе да траат“ (неписмени идиоти).

Но да не дигресирам, муабетов ми е дека човек на се може да се навикне. И се може да му смета. Индивидуално е. Нормално дека некој што користел клима како Тошиба, ќе му смета однесувањето на Гри клима. Тошиба не знаеш дали работи, освен кога работи на максимум и тогаш се слуша ебано гласно но за среќа тоа се дешава само после луфтирање, и на кратко.

Муабетот ми е дека кога купувам Гри, знам дека купувам снагаш. Малку да е предимензионирана климата, ќе се однесува ретардирано ќе влече 0.8кв и потоа наеднаш ќе се исклучува. Да, Тошибава работи со 0.2кв и никогаш не застанува и не се чуствува дека работи, но да - Тошиба кошта многу повеќе. Секому неговото, кој што може да си дозволи. И на кому што му треба. Јас на пример имам и од едното, и од другото. Ама не плачам по форуми зошто Гри не работи конфорно како Тошиба, ниту зошто Тошиба кошта повеќе од Гри (или зошто на -20с грее помалку)... :boring:
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
Често има вакви смешни „аргументи“ на дискусииве. Покажување фрекфенција (честота) на дефрости со видео. За да биде релевантно таквото видео би требало да биде долго 24 часа - нешто што се разбира никој нормален не би го гледал.
И она коа ќе каже некој „мојата клима не прави дефрости“, као демек седел до неа и ја гледал 24/7.




Не се покажуваат кодови за дефрост? Тогаш како знаеш дека климата влегува во дефрост, или едноставно се исклучува заради постигната температура?

Знаеш што е најсмешно?
Не е смешно ниту е проблем тоа што критикуваш бренд кој не го сакаш. Тоа си е твое право. Но смешно е што после толку јадење бурек си одбрал клима баш од тој бренд.

Згора на се, опишуваш нешто што многу повеќе личи на однесување како на он-оф клима, отколку на дефрости. Пошто ја пратиш дискусијава подолго време, ќе си рече човек дека сега повеќе разбираш во однос на претходнава година (кога на сите ни кажа дека со клима „не може да се грееш, туку само да се смрзнуваш“).

Зборувам за фактот дека Гри климите најнизок мод на потрошувачка имаат 400-500вати. Факт кој би требало да го знаеш. Затоа што, не само што таквите клими често знаат да се однесуваат како он-оф клими (кога се предимензионирани за просторијата), туку досега требало да го знаеш и фактот дека Гри имаат „силеџиски“ алгоритми во фирмверот. Силеџиски велам, затоа што примарната намена не е конфорт или максимална заштеда, туку нивната примарна намена е максимално греење.

Повторно, ова го знаеме сите што ги пратиме работиве (ама не и ти). Кога се бира клима, ова се работи кои треба да се земат во обзир (пошто во спротивно, ќе се открива топла вода и ќе се пишуваат постови на форуми).

Познат факт е и дека ако сакаш финеси и префинетост од една клима, ќе купиш Јапонец, и во однос на некој Кинез ќе си платиш екстра за тоа. Јас лично сметам и дека вреди, да се плати екстра за комфор и заштеда. Но не секој може да си го дозволи тоа, па таквите и се целниот сегмент на пазарот, за бредовите како Гри.

Патем, многу напиша ама не си напишал дали климата успешно го загрева просторот, и колкава е месечната потрошувачка.


Направи го тоа.


Опишуваш типично однесување на Гри клима. Не е даљинскиот, туку фирмверот на климата. Има инерција во спроведувањето на командите. Некаде читав дека тоа е заради заштита на компресорот (и друго), постепено го спроведува зададеното наместо веднаш.


Неточно. Затоа што истите многу лесно можат да се затнат и од прљавштина, или лисја, итн. Затоа секој што ги прати работиве - не ги става пластиките/гумиците за одвод, и сеедно што годинава температурите ретко идат во минус. Што, кога ќе стегнат минуси - тогаш ќе се качуваш да ги вадиш гумиците??


Да не бидеш јанлаш, ако ги покажеш еуровент табелите?

Туку како ти се релевантни темепратурите од -15с кои во Скопје ги има неколку денови годишно, и тоа по неколку саати од ден, и тоа на секоја 10та - 15та година (голем студ)?

За крај само да ти укажам дека критикуваш една од најштедливите и најкомфорни клими што се достапни на пазаров (Тошиба Сузуми). Во исто време и на десетици страни се жалиш на некомфорно однесување од Гри (се однесува како он-оф клима кога е предимензионирана за просторот).
Јас мислам дека ти не знаеш што сакаш, и генерално слабо ги разбираш работиве - иако неспорно ја следиш дискусијава и често учествуваш во неа (додуше со комични моменти од видот на „не можам да разберам како тоа се топлите на клима“).

Добро е што во изминатиов период го раширувам и надградувам моето познавање и придонесувам соодветни докази со факти и видеа, постови од други форуми, тестирање и модифицирање на клими кои јас ги поседувам.

Ти шо правиш всушност на темава?
Пишуваш поезија и се повтараш со истите зборови и истите постови и после цела година.
Како во loop си, редно е да излезеш.

Кога и да се пожали некој за недобро работење на грее одма си тука дежурен за да прекопираш 2-3 твои постови одназад баш loop ефект.

И ова не е само за тебе, сите што ви е GREE блиску до срце или до џеб сте како, секта, јато, рој, ако некој се пожали или поплака одма се прави растур од милион постови, да се заташка работава или да се изманипулира ситацијава.
И верувај ми, ова не сум јас единствен што го сфатил.

Зашто ми ставаш зборови во уста за Toshiba-та?
Велиш критикувам, едноставно споделувам информации за нејзината моќност според еуровент.
Никаде не спомнав дека не е штедлива, никаде не спомнав дека не е комфортна, никаде не споменав дека не е топла, само споменав дека FH е помоќна на -15 од Toshibata сузуми плус 18 r410
Дури и имам пишано многу пати дека Daiseikai-to ми е неостварена желба, и дека сакам некогаш да поседувам раков уред.
За мене Toshiba е вистински број 1 во светот на климатизацијата.
Слободно погледни ги еуровентите,
Мислам дека дечкото конкретно прашуваше за r410 моделот 18- ката сузуми плус.
7eabbff812c56fd3e947e8b1efbf740e.jpg

Па дури и да се работи за r32 моделот,
bd426709e53358383fc9ca419af0d76f.jpg

А еве го FH35
622d34fb72aa1a119f6313db021b76da.jpg


Тоа што ти и грее лобито не го признавате eurovent, е друга математика.
Тоа шо Daewoo квичи дека поставување најбрзо време на Nürburgring како Porche или Nobel, не било веродостоен податок.
Остави го нека квичи, коа ќе собере муда ќе отиде да се проба на Nürburgring.


А сакавте видеа на колку време прави дифрост Amberov.

Па да започнеме со суперфинкционалноста на далинското на ГРЕЕ.
Кое според експертов @Lokovan намерно работи така не регистрира, фирмваре итн итн.
Баш сеа тестирав далинското на FH то и како за беља, па на секое кликање регистрира функции.
Бе телиња Mitsubishi, шо разбираат они, нема заштита на компресор, бе брука се голема.

View: https://youtu.be/r_uvIhNfDII


На второво видео сум залепен до сензорот.

View: https://youtu.be/RHCqVb5LugE



На наредниво видео, климава е фатена на околу 40-50 секунди после почнување да дува ладен воздух па се дигаат перките хоризунтално па ууште дува ладен воздух.
Па прекинува и штама.
Истото може да се забележи и на индоор температура дека не е постигната зададената и дека не се гаси поради тоа.
На второто видео се гледа како трепка сонцето, што всушност прави дифрост.

View: https://youtu.be/Pjq_bN2Eow0


Бидејќи заборавив да го снимам часовникот, направив слика одма после завршувањето на дифростот во колку часот завршил, и кога почнува другиот.
2a7eefe1669f62986c843bd4a6dec51b.jpg


И еве го другиот дифрост со часовникот во видеото.
View: https://youtu.be/IH_LuSceogE


Ја зафаќам на половина со дифростите поради тоа што во другата соба работевме и идев да ја проверувам неколку пати и право снимав.

Битно е дека климата во онаа положба со перките дува ладно, апла ладно.

И друго битно е дека тој ден кај мене на метеролошката малата станица пишуваше 60-70 проценти влажност.
Првиот пат коа ја тестирав, имам и слика, пишуваше 90% влажност.



edit:
Но да не испадне дека не мерев и не споделувам вистински, климава коа топли, топли маме ебе.
cfbc852c8b5dfef53abadd5c0238e0bb.jpg

Се качува и до 57.6 температура на издув и знае да оддржува 52-53 додека дува.
Немам зборови за тоа, додека работи и не дува ладно, топли многу, но коа почне ладниот туш ти иде да ја ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Последна промена:

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.760
6.465
SK
Зошто не ги елаборираш малку тие податоци од €уровент? Не има и почетници овде, не разбираме толку многу како ти, па ете просветли не. И постави ги линковите (не само сечени скриншотови).

Зашто ми ставаш зборови во уста за Toshiba-та?
- Тошиба (за тебе) не грее доволно добро на екстремно ниски температури (кои овде речиси и да ги нема, статистички гледано).
- Гри за ништо не го бива - ама ете, после цела една година јадење бурек сепак сте одбрале да го купите баш Гри (?).
- Мицибушито што го имаш, нема функционален ауто-мод (ама за тоа некако не коментираш).

Факт е дека не постои идеална клима. Постои клима која помалку или повеќе одговара на индивидуалните потреби на корисникот.
Кој колку квалитетно ќе одбере, толку и ќе биде задоволен.

Па да започнеме со суперфинкционалноста на далинското на ГРЕЕ.
Кое според експертов @Lokovan намерно работи така не регистрира, фирмваре итн итн.
Не работи далечинскиот управувач?
Јас те гледам дека упорно стискаш некое копче „темп“. Што всушност треба да работи таа функција? Врз основа на тоа едно нешто (кое не знаеме што треба да направи), ти заклучи дека целиот далечински управувач не чини?

На долниот спрат имам една Гри клима. На далечинскиот управувач има I-Feel копче, иако климата нема таква функција. Да те викнам дојдеш да направиш еден документарец како Гри не ги бива за ништо? :boring:



Ти шо правиш всушност на темава?
Пишуваш поезија и се повтараш со истите зборови и истите постови и после цела година.
Како во loop си, редно е да излезеш.
Поезија?
Припази малку како се однесуваш, не си на Кајгана. Коментирај за тоа што го пишувам, никој не те назначи за дежурен аналитичар на другите форумџии.

Кога и да се пожали некој за недобро работење на грее одма си тука дежурен за да прекопираш 2-3 твои постови одназад баш loop ефект.

И ова не е само за тебе, сите што ви е GREE блиску до срце или до џеб сте како, секта, јато, рој, ако некој се пожали или поплака одма се прави растур од милион постови, да се заташка работава или да се изманипулира ситацијава.
И верувај ми, ова не сум јас единствен што го сфатил.

Тоа што ти и грее лобито не го признавате eurovent, е друга математика.
Не знам кое е тоа „лоби“ за кое зборуваш. Можеби (за тебе) сум и во „Тошиба лобито“. Навистина не знам какви се конструкции не се кријат во твојата глава, ама знам дека кога некој нема знаење ни аргументи да дискутира онтопик на дискусијата - таквиот посегнува кон дискутирање за дискутантите (ад хоминем и офтопик, попрецизно кажано).


П.С. Не одговори на прашањето: Дали климата на која се жалиш успешно го загрева просторот, и колкава е месечната потрошувачка?
Еве и една сугестија: Ако климата не си ја работи работата како што е специфицирана, еве го линкот на ДПИ:
ДПИ - Државен пазарен инспекторат
Таму има и телефони и се што ти треба за пријава. Не зимаат пари за пријавување, а ќе можеш и документарец да објавиш на јутјуб акокога ќе добиеш поврат на парите за неисправен производ. Нормално, ако држи вода тоа за што се жалиш.

П.П.С. За никаде ти е вкусот за часовници! ;)

едит:
П.П.П.С. Врз основа на видеата, не можам да заклучам дека тоа што го гледаме е дефрост. Можеби можеш да ја снимиш надворешната единица (ако е смрзната, итн)?
 
Последна промена:

Kompirco

read-only
13 јануари 2018
3
1
Треба да се види дебелината на цевката.

Ако се тенки цевки за 3.5кв ќе треба да се оди на најсилната 3.5ка како fh35ve, а ако е со 5.5kw цевки да се оди нa sf50ve.

Не е проблем да се сменат и цевките доколку не одговараат за тој тип на клима, туку едноставно сакам да дознаам дали ќе направам голема грешка доколку земем клима како таа во линкот, што е со бренд AUX (но да биде поголема 5.5ка) или подобра верзија ми е да купам клима како GREE HANSOL -20 за истата сума. Ова го поставувам како прашање дека во клими.мк ме убедуваат дека GREE HANSOL -20 ќе ми биде подобра опција, а јас пак по некое мое мислење (се разбира без никаква стручност во оваа дејност) сепак сум убеден дека клима со поголем копресор, па и да биде некоја си AUX марка, би дала подобри резултати.
Благодарам
 

Kompirco

read-only
13 јануари 2018
3
1
Мое скромно мислење е дека можеби проблемот би го решил со еден уред, доколку е тоа отворен простор, без прегради.
При ваков распоред на просториите, кој и да го одбереш уред, ќе има влијание на дневниот престој, трпезаријата и кујната, можеби делумно и на ходникот кон влезот (ако вратата од кујната кон ходникот е отворена).
За да имаш влијание во другите простории, ходникот, спалните соби главната спална соба и тоалетот, ќе мораш да инвестираш во повеќе локални уреди.
Впрочем, не е само важна ориентацијата на стамбениот простор и изолацијата на надворешните ѕидови, многу е важно дали под тебе и над тебе имаш кондициониран (загреван/ладен) простор, како и стамбениот простор околу тебе. Претпоставувам, према прикажаното на цртежот, дека кујната се граничи со загреван стамбен простор и санитарните јазли се граничат најверојатно со скалишен простор, кој најчесто не е загреван...
Според димензијата на столбовите, прикажани на сликата со плава боја, претпоставувам дека стамбениот простор е на приземје, евентуално прв кат, па во вакви случаи многу ти е важна изолацијата на подот...

Да резимирам: мојата претпоставка е дека заради преградениот простор ќе треба да делуваш на повеќе простории локално. Во овој момент размислуваш на еден уред. Набави го тоа што мислиш (или што ти препорачаат на форумов) со што ќе ги кондиционираш (решиш) дневнииот престој, трпезаријата и кујната. Следи ја состојбата со температурите во просториите, желбите и потребите и потоа делувај према потребите локално.

Благодарам на мислењето, јас повеќе барам совет околу изборот на клима дека веќе сум одлучен да одам со еден клима уред. Климата што ја постирав ми е непозната, па сакав да чујам и други мислења пред да ја купам. Околу енергетската ефикасност, станот е во нова зграда од Настел со одлична изолација. Граничи со греан простор од две страни и измеѓу греани спратови. Оваа зима, до сега температурата на воздухот во целиот стан, без никакво греење нема паднато под 18 степени.
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.553
19.226
@vlavot
Слично однесување на далечинското сум видел на VIVAX AERI ама не онолку изразено.
Случајно да има уклучено iFeel?

Сепак она "понашање" кај тебе е повеќе дефект отколку feature.
Gree! Најпрекрасната клима со мутава логика и грозна изработка.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.058
5.992
Не е проблем да се сменат и цевките доколку не одговараат за тој тип на клима, туку едноставно сакам да дознаам дали ќе направам голема грешка доколку земем клима како таа во линкот, што е со бренд AUX (но да биде поголема 5.5ка) или подобра верзија ми е да купам клима како GREE HANSOL -20 за истата сума. Ова го поставувам како прашање дека во клими.мк ме убедуваат дека GREE HANSOL -20 ќе ми биде подобра опција, а јас пак по некое мое мислење (се разбира без никаква стручност во оваа дејност) сепак сум убеден дека клима со поголем копресор, па и да биде некоја си AUX марка, би дала подобри резултати.
Благодарам
Погледни ги познатите марки како Mitsubishi, Panasonic, Daikin, Toshiba и тоа модели од 1000евра па нагоре, со двоен компресор исклучиво.
 

vlavot

poweruser
29 октомври 2009
3.150
3.090
vlavot's setup  
Processor & Cooler
Intel® Core™ i5-2500k (4.6Ghz OverClocked) + Corsair H80i
Motherboard
Asus Sabertooth P67 B3 Rev 3.0 TUF Military-Grade
Storage
Samsung 840 pro 256 GB + WD5000AAKX SATA3 500GB Blue
PSU
Chieftec APS-650CB A-135 80PLUS
RAM
Kingston Hyper X Genesis 2X4GB DDR3 1866Mhz Dual-Channel
Video card
Asus Radeon R9 290 4GB + NZXT KRAKEN G10 & Corsair H55
Case
Cooler Master CM Storm Trooper
Mouse
Corsair Vengeance m95 White
Keyboard
Cooler Master Storm Trigger Z Cherry Mx Brown
Audio
Marantz PM6005 + Wharfedale Diamond 9.6
Monitor
Dell UltraSharp U2414H 24''
OS
Windows 10 Pro X64
@vlavot
Слично однесување на далечинското сум видел на VIVAX AERI ама не онолку изразено.
Случајно да има уклучено iFeel?

Сепак она "понашање" кај тебе е повеќе дефект отколку feature.
Gree! Најпрекрасната клима со мутава логика и грозна изработка.

И уклучен и исклучен ifeel исто се понаша, и извадена од штек и пак исто.
И да надворешната не е замрзната а пак прави дофрост.
Едно е станче со Амбер, друго е куќа.
А да не објаснувам дека сум се преценил дека климава е во простор од 40 квадрати, едвај 31 квадрати. Не знам шо да мислам, не ми личи на дефект, и не знам дали да барам помош, или шо.
Го знаеш она fool me once, shame on you.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Последна промена:

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.760
6.465
SK
А да не објаснувам дека сум се преценил дека климава е во простор од 40 квадрати, едвај 31 квадрати. Не знам шо да мислам, не ми личи на дефект, и не знам дали да барам помош, или шо.
Го знаеш она fool me once, shame on you.
Па не објаснуваш. Упорно одбиваш да ги прецизираш фактите. Се жалиш ама всушност немаш намера да комуницираш. Едноставно сакаш да се извентилираш од фрустрацијата и незадоволството од уредот (или можеби од себе).

Кои се фактите?
- Дали си незадоволен од функцијата на уредот? Дали уредот грее и дали си ја врши основната функција?
- Од што си незадоволен, од честите прекини во дувањето? Или незадоволен си од основната функција - загревањето?
- Како проценуваш дали прекинот во дување е дефрост? Пошто кажуваш дека надворешната единица НЕ Е замрзната, и кажуваш дека на дисплејот на внатрешната единица НЕ се покажуваат кодови за дефрост. Од каде знаеш дека прекинот не е заради постигната температура?
- Ако се сомневаш дека прекинот е заради дефект, или ако уредот не си врши работата, зошто не го рекламираш кај продавачот или во ДПИ?
- Зошто не си земал уште еден Мицибуши, ако си задоволен од искуството со него?

- И на крајот на краиштата, зошто пишуваш пост на јавна дискусија на форум ако не си спремен човечки да комуницираш со другите дискутанти? Културно и човечки ти се обраќаат, и никој не те навредува ниту те обвинува (како ти што правиш со приказните за „лобирање“). Треба ли сега некој (како ти што правиш) да си помисли дека во твојов случај нешто друго е во прашање? Пошто така излегува.

Мислам дека јас тука ќе завршам да губам време со тебе. Искрено се обидов да помогнам да ја расчистиме ситиацијава, ама се има граници. Ме интересираше, пошто нов модел е Амбер климава и искрено ме интересираше да знам дали да ја препорачувам по луѓе.
На жалост, од твојава конфузија ништо конкретно не можам да заклучам (за уредот барем, не можам).
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.058
5.992
25м2 со гаража од доле, и неизолиран кров, со бетонски платна ѕид и дрвени стари прозори има потреба од 12KW греење на -7.


25м2 со стан одоздола, и стан над него, со фасада со изолација, и нови ПВЦ прозори има потреба од 2KW на -7.

Во првиот случај ќе измрзнат со 5 амбери. Во вториот случај ќе е бања со 1 амбер. А и двата се 25м2.
 

Alekso1981

hello world
4 декември 2017
61
56
E bas taka ama poveketo ne se vo stan so 10 cm izolavija i so novi prozori i komsii sto gi great pa potoa se zalat ne gree stom si kuka ili stan bez izolacija pojaka klima
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.058
5.992
Секој со својот простор. Има бајаги што се во станови со над нив и под нив други станови и со ПВЦ прозори. Повеќето се такви.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.760
6.465
SK
Amber 12 preporacana povrsina 25 m2 ne e za od 30 do 40 m2 prv problem.

Епа тоа е тој двоен проблем, со трговците ама и со купувачите. Вториве треба да знаат какви енергетски потреби имаат за својот простор. Првите се прават на тошо и лупаат некои паушални вредности, толку квадрати оволку квадрати.

Единица мерка за моќност на било кој уред за греење се изразува во киловати, не во препорака за квадратни метри. Просторот се изразува во квадратни метри (кубни всушност), но топлинските потреби за греење на тој простор се изразуваат во киловати топлинска енергија. Јас да сум регулатор (држава/министерство) би инсистирал секој еден објект да има енергетски пасош со измерени вредности за енергетските потреби. Така секој ќе знае колку киловати енергија му требаат за греење. Но пошто тоа во реалност не е така, секој треба за себе некако да се информира и да знае какви енергетски потреби има.

Накратко: Сам треба да знаеш колку киловати топлење ти треба.

Продавачот гледа да заработи, поголемиот дел од нив ако можат ќе ти продадат што поскап уред. Но во спротивно ако не може да продаде поскапо, ќе гледа да ти ували било што. Па ти после мисли му ја дали ти врши работа уредот. А во случајов со Влавот ниту имаме информација дали климата на која се жали, го загрева или не го загрева просторот (подрумски, или каков и да кажа). Јас колку што го разбирам, се жали само на прекините во дувањето.

Да се обидам да објаснам за да разберат и почетници. Таа клима ако има најнизок мод на работа со ~450 или 500 вати, со надворешна температура од 7с и со некој COP фактор од барем 3 до 4, излезната грејна моќност на таа клима и е 1.5 до 2 киловати. 2 киловати е сериозна моќност, како за минимално можно греење. Ако тој простор со 2 киловати топлинска енергија, се загрее до зададената температура тогаш што ќе се случи? Па климата ќе се изгаси. Понатаму ќе седи исклучена се додека температурата не падне (заради ладење на просторот), по што пак климата пак ќе се пушти. И некој што не разбира, ќе мисли дека климата влегува во долги дефрост секвенци (иако ниту има код за дефрост на дисплејот ниту па надворешната единица е замрзната).

Е сега замисли клима (некоја поскапа и пософистицирана) која има минимална моќност од 200 вати, и поинтелегентен софтвер (фирмвер). Со COP фактор од барем 3 или 4, тие 200 вати се 0.6 до 0.8 киловати топлинска енергија (греење). Таквата клима си цепа малтене без да прекинува, нормално ако топлинските загуби се барем 0.6 до 0.8 киловати. Ако топлинските загуби се помали, дури и тие 0.6 киловати може да бидат премногу и климата да се исклучи кога ќе се постогне зададената температура. Проблем? Не, само реалност.

Затоа ако си одбрал клима со 500 вати минимална потрошувачка, дури малку да е предимензионирана (а мора малку да биде), таа клима на моменти ќе работи слично на он-оф клима. Посебно во ваква блага зима кога COP факторот е висок. Ништо страшно, ама ако си купил Кинез а очекуваш Јапонец, може да се деси да правиш филмови по форуми. А не дека Кинез нема да те загрее, само и очекувањата треба да бидат соодветни. Најлошо па е кога имаш јапонска клима и на шура ти му правиш филм дека кинеската клима ќе се понаша како јапонска. Па после мора некој да биде крив. :)


едит: Едноставно е, ама само ако разбираш. Нормално, секогаш постои и можност од проблеми или дефекти. Ама затоа постои гаранција, сервис, и на крају краева ДПИ (државен пазарен инспекторат).
 
Последна промена:

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.553
19.226
Едно е станче со Амбер, друго е куќа.
Пробав да објаснам неколку пати но очигледно е дека на тие што седат во стан не им е јасно.
Современите станови се толку добро изолирани што можат да се греат и со калорифер.

Иначе јас мислам дека климата кај тебе се губи во просторот. Слаба е. Огласи ја и не се нервирај. После тоа купи си вистинска клима и заборави го Gree како лош сон. Брендот кој само што не завладеал со светот.

BTW
Честитки до Gree кланот што успеа непоправливо да му наштети на брендот со своето ултра глупо, агресивно и непоткрепено агитирање.

12-ка клима во 40 квадрати. Дај не ме...
 

maci

poweruser
2 април 2008
3.383
972
Погледни ги познатите марки како Mitsubishi, Panasonic, Daikin, Toshiba и тоа модели од 1000евра па нагоре, со двоен компресор исклучиво.
да те корегирам,еден компресор има,но повеќе би рекол дека е како со два клипа

ФЛЕГМА,јас грејам дневна,отворен простор од 44м2 со 3,5кв клима
 
Последна промена:

Нови мислења

Последни теми

Последни огласи

На врв Дно