5. Пробано е рестарт, исклучување од штеќер, ладење на соба и слично, сепак овие неколку денови работи на истиот начин.
Можи сешто да биде. Недостаток на фреон (во овој момент) ми делува како неосновано. Повеќе удира на расипан EEV вентил или проблем со прегревање на некоја компонента.
Мајстор викање да провери се со ред.

За почеток види дали има (темно)кафеави флеки под цевките односно на местата каде што се приклучени на надворешната единица. Заради пластичниот капак тешко се приметува но сепак маслото од фреонот најдува пат па сето тоа изгледа како мрсна флека.
Значи, не треба да видиш голема флека.
 

null_ptr

Модератор
20 ноември 2013
1.046
1.131
Куманово
не ти е потребен нордик модел, немаме такви зими, стандардната нема да има мака и при - ~20*C **, + имаш одлична изолација

**(искуство пред некоја година [fh50ve] некои денови беа околу -22*C климата одлично работеше, зачестени беа дифростите)

-Се работи за новоградба во која скоро се вселивме, перфектно изолирана со 12см стирудур/PVC дограма 3 стакла, енергетски ефикасна градба од 65м2, 30м2 дневен простор, 4м2 ходник, 3спални х9м2=27м2, wc 4m2.
Оваа прва зима иако не беше некоја зима за репер, го греевме цел овој простор со комоција со десет години стара 12-ка LG која си го отслужи своето.

Дискутираме за тоа дека тука надворешните температури знаат во одредени зимски периоди да паднат под -10С , не би сакале да догреваме.
На друга локација имаме позитивно искуство со Fujitsu ASYG12LTC , но сега сакаме да пробаме со Mitsubishi со дилема стандардана FH/LN до -15 или Zubadan до -25.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
-Се работи за новоградба во која скоро се вселивме, перфектно изолирана со 12см стирудур/PVC дограма 3 стакла, енергетски ефикасна градба од 65м2, 30м2 дневен простор, 4м2 ходник, 3спални х9м2=27м2, wc 4m2.
Оваа прва зима иако не беше некоја зима за репер, го греевме цел овој простор со комоција со десет години стара 12-ка LG која си го отслужи своето.

Дискутираме за тоа дека тука надворешните температури знаат во одредени зимски периоди да паднат под -10С , не би сакале да догреваме.
На друга локација имаме позитивно искуство со Fujitsu ASYG12LTC , но сега сакаме да пробаме со Mitsubishi со дилема стандардана FH/LN до -15 или Zubadan до -25.

Јас би погледнал FTXF50 Daikin првично, потоа зубадан фх/лн, а потоа фх/лн. Најважното е одводот од надворешната да не е со луле и цревце туку со тацна и цевка.
 

krema

OG
24 јуни 2009
15.718
15.813
youtu.be
Дифрост сега, на 15 степени?
Овие 2-3 ноќи беше свежо навечер, а познато е дека најчесто дифрост се случува кога надвор е влажно (а е влажно) и има температура околу 5-7 степени.
Е сега ако е денски тогаш температурата е повисока и не би рекол дифрост.
 

Gorann87

read-only
23 ноември 2018
14
5
Здраво, имам еден проблем па доколку некој веќе се сретнал со истото би бил благодарен за информациите.
(повикан е монтер, но додека дојде било каков совет би бил добредојден)
Се работи за клима која е кон крај на втората година од гаранцијата (Тундра 18). Последниве денови залади па решив малку да се загреам но забележувам дека некако има изгубено од моќноста (надворешна температура од 14-16 степени, внатрешна 22-23).

1. На вклучување доаѓа до 900W потрошувачка и исклучува, се вклучува дефрост мод кој трае 1-2 мин (во зима никогаш до сега не правеше вакви рандом дефрости, секогаш нормални и траеа > 7 мин додека убаво да одмрзни). Забележувам дека надвор тече вода иако е надворешна 15 степени иако воопшто нема мраз на изменувачот.

2. Откако ќе се вклучи повторно, потрошувачката многу слабо започнува да се покачува и никако не може да се покачи повеќе од 1100W, а температурата на издув дури и при ваква потрошувачка не е повеќе од 40 степени. Претходно кога работеше нормално, секогаш на вклучување потрошувачката за некоја минута доаѓаше до 1800W, а температурата на издув беше > 50 степени, без разлика дали надворешната е -, 7 или 15 степени. Секогаш го имаше истиот начин на работа.

3. Доколку тргни со работа по одредено време повторно влегува во мод на дефрост, делува како компресорот да прегрева па му треба одредено време за ладење.

4. Ја наместив на 30 степени, почна да дува до 350W и не можеше да постигне температура поголема од 22 степени. Претходно никогаш не можеше да спушта до толку многу и работеше он офф на овие високи температури.

5. Пробано е рестарт, исклучување од штеќер, ладење на соба и слично, сепак овие неколку денови работи на истиот начин.

6. Пробав во мод ладење да ја пробам, собата беше 24 степени и успеа за 1 сат да ја спушти до 22.5. Сепак при надворешна температура од 15 степени ова не треба да биде меродавно.

7. Сето ова се случува последниве денови откако е заладено. Претходно неколку недели правеше пауза додека беше жешко, а пред тоа воопшто не правеше вакви глупости.
Кај мене на Хансолот го имаше истиот проблем. Проблемот беше до фреонот, односно недостиг на фреон. Имаше пукнатина на бакарната цевка кај што се поврзува со над. единица.
Ја испразнија, го санкционираја проблемот и ја наполнаја пак со фреон. Сега немам никаков проблем
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Кај мене на Хансолот го имаше истиот проблем. Проблемот беше до фреонот, односно недостиг на фреон. Имаше пукнатина на бакарната цевка кај што се поврзува со над. единица.
Ја испразнија, го санкционираја проблемот и ја наполнаја пак со фреон. Сега немам никаков проблем
И јас шпекулирам дека е тој проблемот. Исто како на твоето Грее што фалел фреон, така и на Хаиеров. Симптомите се тие.
 

Stojan Gocev

read-only
11 декември 2019
13
2
Правилно. Јас прво се чудев на тие што даваат толку повеќе пари за исти перформанси како одделни клими и тоа со намалена редундантност (ако отиде нешто со надворешната единица на мултисплитот, не работи ниту една од внатрешните единици). И сето тоа заради „бенефит“ од „поубава“ фасада без неколку надворешни единици туку само со една надворешна единица.

Сега веќе не се ни обзирнувам, едноставно има луѓе што не мора многу да мислат на парите.

Поентата е кај системи со 10тина единици, или се разбира кај конверзии на парното во топлинска пумпа и подно.
Spored vas nema li multisplit da bide poefikasen nacin na greenje/ladenje odkolku 2 ili 3 poedinecni inverteri. Mislenje i i drugite clenovi ve molam??
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
И јас шпекулирам дека е тој проблемот. Исто како на твоето Грее што фалел фреон, така и на Хаиеров. Симптомите се тие.
Во погорните постови, не знам зошто, превидов дека му се случуваат дефрости на волку топло време. Една од карактеристиките на неодстаток на фреон е мрзнење на едната половина од испарителот (на гормата) со прилично дебел слој на мраз па не е чудо тоа да прави тригер преку сензорот за мерење на температура на испарител.

Но исто така, вакви проблеми може да прави полу заглавен EEV. Ако е тоа, за жал, многу е тешко да се дојде до изворот на дефектот затоа што при промена на фреон најчесто тој се враќа во нормала (се одглавува) и климата продолжува да функционира нормално мислејќи дека проблем бил недостаток на фреон.

Како и порано што сум кажал количината на фреон може да се измери само на еден начин. Да се евакуира целиот и да се измери садот во кој е евакуиран. Иначе не може со одокативна метода.
Со манометри може ама никогаш нема да дознаеш колку фреон недостасува.

Да не тупам. Има еден тон видеа на Youtube како одат тие процедури.
 

Stojan Gocev

read-only
11 декември 2019
13
2
Зошто би бил поефикасен? Помал изменувач има од 3 посебни клими.
Незнам за тоа прашувам, мое мислење е дека една надворешна за три внатрешни би трошела помалку енергија отколку три посебни надворешни за секоја внатрешна.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Незнам за тоа прашувам, мое мислење е дека една надворешна за три внатрешни би трошела помалку енергија отколку три посебни надворешни за секоја внатрешна.
Повисок COP имаат индивидуални инвертери, а тек па ако се индивидуалните хиперинвертери како FH35VE, Ururu Sarara или слично, разликата ќе е многу во корист на индивидуалните.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Незнам за тоа прашувам, мое мислење е дека една надворешна за три внатрешни би трошела помалку енергија отколку три посебни надворешни за секоја внатрешна.
OK другар, ај од почеток.

Прво, твоето мислење нема врска со реалноста.
Второ, кога бараш совет послушај го - советот. :)

Дени убаво ти објасни еден агол зошто нема врска (тоа што мислиш) од аспект на екомичност во работата. Јас ќе објаснам и од друг агол: Мултисплит систем ќе те кошта многу поскапо од одделни клими. Дури и да си во право дека е малку поекономичен (а не си во право и не е поеконимичен), дури и по твоето тебе ќе требаат едно 30 години за да ја заштедиш разликата.


Значи читај внимателно: Мултисплит ќе нема да работи поекономично. Напротив (не само тоа Дени што го кажа туку и цевките - многу ќе треба да бидат подолги и низ кога иде фреонот ќе има загуби (и покрај изолацијата). Идеме понатаму... Мултисплит ако има дефект тогаш во цела куќа немаш греење/ладење, ама од неколку ОДДЕЛНИ клими ако се расипе една клима - сите други клими ќе работат.

Веќе кажав за која ЕДНА работа е „подобар“ мултисплит: Демек поубаво изгледала фасадата кога нема повеќе надворешни единици.


Е сега ако ти и покрај се што се објасни сеуште сакаш мултисплит клима систем: Другар, СО ЗДРАВЈЕ ДА СИ ГО КОРИСТИШ! :D
 

HEKOJ

read-only
20 декември 2016
15
5
Денешен апдејт.

15 степени надворешна, дојде мајстор мереа и не можеа да измерат повисока температура од 38 степени. Притоа направи дефрост од 1 мин без да има ништо замрзнато. Ми рекоа дека доколу било до фреонот ќе имало мраз.

Заклучокот за крај е дека времето е жешко и затоа нема капацитет, кога ќе залади ќе се врати во нормала во ноември.

Деновиве ќе одам до сетек да барам официјална поддршка.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Дефростот не значи ништо без повеќе информации. Но издувот треба да може да се намести на потопло, на пример ако наместите 28с или повисоко за внатрешна температура. Тоа што надвор е 15с само ја прави полесна работата за климата... Би рекол дека нешто не во ред.

Се разбира освен ако во собата веќе не било топло кога сте мереле. Ако било топло тогаш климата нормално е млако да дува, и да гасне, и да прави дефрости кога веќе застанува. Во тој контекст, тоа е нормално однесување за една клима.
 

Ts011

user
31 март 2020
1.422
1.073
Денешен апдејт.

15 степени надворешна, дојде мајстор мереа и не можеа да измерат повисока температура од 38 степени. Притоа направи дефрост од 1 мин без да има ништо замрзнато. Ми рекоа дека доколу било до фреонот ќе имало мраз.

Заклучокот за крај е дека времето е жешко и затоа нема капацитет, кога ќе залади ќе се врати во нормала во ноември.

Деновиве ќе одам до сетек да барам официјална поддршка.

Денешен апдејт.

15 степени надворешна, дојде мајстор мереа и не можеа да измерат повисока температура од 38 степени. Притоа направи дефрост од 1 мин без да има ништо замрзнато. Ми рекоа дека доколу било до фреонот ќе имало мраз.

Заклучокот за крај е дека времето е жешко и затоа нема капацитет, кога ќе залади ќе се врати во нормала во ноември.

Деновиве ќе одам до сетек да барам официјална поддршка.
Jas mislam deka ima nesto problem elektronika/senzori lazni podatoci da i nosat na elektronikata....itn.....
Jas sega i go napraviv toa na mojata od 23 ja krenav na 30stepeni,za 2min od 490w na 1600w krena a izduv 59.7 (ne uspeav da slikam)i vednas postepeno pocna da sleguva *taka da toa sto ti tvrdele deka taka treba da raboti kako da poropajga vo voda....sega ako nema kapacitet togas na zimo ic....baraj care...
 

Атачменти

  • Screenshot_20200529_212222_com.broadlink.rmt.jpg
    Screenshot_20200529_212222_com.broadlink.rmt.jpg
    303,1 KB · Прегледи: 35

HEKOJ

read-only
20 декември 2016
15
5
Дефростот не значи ништо без повеќе информации. Но издувот треба да може да се намести на потопло, на пример ако наместите 28с или повисоко за внатрешна температура. Тоа што надвор е 15с само ја прави полесна работата за климата... Би рекол дека нешто не во ред.

Се разбира освен ако во собата веќе не било топло кога сте мереле. Ако било топло тогаш климата нормално е млако да дува, и да гасне, и да прави дефрости кога веќе застанува. Во тој контекст, тоа е нормално однесување за една клима.

Нема врска, две години скоро ја имам климава и секогаш на старт во првите две минути оди до 1800 w потрошувачка и 60 степени на издув, сега не сака од 1100 да повлечи повеќе.
Деновиве иди и до 12 надворешна, не смее на таа надворешна да нема снага да постигне температура. И дури и на 1100 потрошувачка издувот е помал од 40 степени. Колку е тоа cop? Во минус? Сигурно има проблем само прашање е кој ќе биде мајстор да го открие. Не може до 1ви мај да работи нормално а сега наеднаш да промени начин на работа.
 
IMG_20200529_220107.jpg

IMG_20200529_220048.jpg

Ова е изгледот на надворешната и кај бакарните цевки. Не знам дали е мраз или прашина но...
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
На прашина изгледа, и не, не е нормално однесувањето според тоа што го опишуваш. Терај си ја правдата, не им дозволувај да те мафтаат и игнорираат за да истече гаранцијата.
 

Gorann87

read-only
23 ноември 2018
14
5
Денешен апдејт.

15 степени надворешна, дојде мајстор мереа и не можеа да измерат повисока температура од 38 степени. Притоа направи дефрост од 1 мин без да има ништо замрзнато. Ми рекоа дека доколу било до фреонот ќе имало мраз.

Заклучокот за крај е дека времето е жешко и затоа нема капацитет, кога ќе залади ќе се врати во нормала во ноември.

Деновиве ќе одам до сетек да барам официјална поддршка.
Истите симптоми беа и кај мојата клима. На издуф макс 35с и со потрошувачката на струја не мрдаше од 1100вати, а иначе си креваше до 1600вати. Кога дојде мајсторо исто мислеше дека е до електрониката и смена некоја сонда, но немаше ефект од тоа и после тоа забележа пукнатина на бакарната цевка кај над единица. Празнење, санкционирање на проблемо и од ново полноње со фреон. Сега климата си раб како шо треба.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Истите симптоми беа и кај мојата клима. На издуф макс 35с и со потрошувачката на струја не мрдаше од 1100вати, а иначе си креваше до 1600вати. Кога дојде мајсторо исто мислеше дека е до електрониката и смена некоја сонда, но немаше ефект од тоа и после тоа забележа пукнатина на бакарната цевка кај над единица. Празнење, санкционирање на проблемо и од ново полноње со фреон. Сега климата си раб како шо треба.
Хансол имаше ти? Грее Хансол?

Дефектот кај тебе не бил до климата туку до цевките/монтажата. Среќа што навремено се коригирало за да не се оштети самата клима. На која и да е клима ако остане без фреон нема да работи
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
Заклучокот за крај е дека времето е жешко и затоа нема капацитет, кога ќе залади ќе се врати во нормала во ноември.
Заклучокот е дека псевдо мајсторите те превеслале и дека климите се проектирани да топлат до плус 24 без разлика на „расположење“ на мајсторот.
Мој совет ти е, да си ги скратиш маките, јави се уште еднаш и на најмало мрчење правец во пазарна инспекција, ок?

Надвор било топло па не можело! Брееј! А ако сакаш да ладиш? Ќе измереа издув? (кој не би требало да е над 5 степени)
Ретардирана работа. Терај во пазарна. Со нив нема да се разбереш.

За да биде све по правило најпрво пиши e-mail каде што ги известуваш, па јави се на телефон и ако не дојдат (за ден,два) пријави.
Кажи дека после втор пат ти следува нува клима па како сакаат.


[btw]
Во моја околина има неколку мини магацини за овошје и зеленчук кои и во зима користат ладење за одржување на производите. Со нив што праиме?

Како што кажав или нека пратат други мајсори и нека поправат или нека ти вратат пари и купи си друга.
 

HEKOJ

read-only
20 декември 2016
15
5
Заклучокот е дека псевдо мајсторите те превеслале и дека климите се проектирани да топлат до плус 24 без разлика на „расположење“ на мајсторот.
Мој совет ти е, да си ги скратиш маките, јави се уште еднаш и на најмало мрчење правец во пазарна инспекција, ок?

Надвор било топло па не можело! Брееј! А ако сакаш да ладиш? Ќе измереа издув? (кој не би требало да е над 5 степени)
Ретардирана работа. Терај во пазарна. Со нив нема да се разбереш.

За да биде све по правило најпрво пиши e-mail каде што ги известуваш, па јави се на телефон и ако не дојдат (за ден,два) пријави.
Кажи дека после втор пат ти следува нува клима па како сакаат.


[btw]
Во моја околина има неколку мини магацини за овошје и зеленчук кои и во зима користат ладење за одржување на производите. Со нив што праиме?

Како што кажав или нека пратат други мајсори и нека поправат или нека ти вратат пари и купи си друга.

Затоа и форсирам додека трае гаранцијата да ја проверат. Денес бев во сетек нормално ме пренасочија сам да си барам сервис :) на бројот што ми го дадоа од Скопје за да пишат налог не крева никој.
Ќе видиме од понеделник како ќе биде
 

Gorann87

read-only
23 ноември 2018
14
5
Дефектот кај тебе не бил до климата туку до цевките/монтажата. Среќа што навремено се коригирало за да не се оштети самата клима. На која и да е клима ако остане без фреон нема да работи[/QUOTE]
Грее Хансол да. И да не беше до климата туку до фронот. Но во климата имаше уште фреон кога го испушти. Изгледа дека од пукнатината има тишено по малце фреон и со тек на време веќе немала доволно и не можела да затопли.
Ги имаше и кај мене истите симптоми како кај НЕКОЈ, за тоа предпоставувам дека е до фреонот
 

CBB_6

BBC
9 декември 2016
358
1.094
Пред два дена климата почна да испушта тежок мирис, неописливо каков лош при греење. Нешто како микс од изгорено, мрша. Видов малку жолто горе на излезот од кондез цревото од внатрешната и помислив време е за дезинфекција на цела внатрешна, готово, габи, бактерии и мувла има. А еднаш месечно редовно ги чистам филтрите, плус дома никој не пуши, сакето е како вчера купена и чудно ми падна како успеала да се усмрди, али ај си велам, влажно времето овие дена, и одозгора на тога невестата дома сушеше алишта, влага ова-она па све е можно...

IT_0.jpg

Ја растурам цела внатрешна, спремам пумпици Дезинтал сите нишани и шо ќе видам: Капки масло по бакарните цевчиња, се слева надолу по нив и се собрало во кадичката за кондензат. Го мириснав, мирисот е тој, ко чудно прегорено гомно. Пошто има 5 год. гаранција (поминати се две) утре викам сервис, тука нема дилема.

IT_1.jpg

Течењето најверојатно е од кај пола цол подебелата цевка, некаде каде шо се разгранува на три мали цевчиња (кај црвената стрелка на фотката:

IT_2.jpg

Негооо, сакав мислења од познавачи или некој фриготехничар ако има форумџија околу можниот дефект. Интересно дека при последна проба нормално и грее и лади, нема изгубено перформанси со оглед на губиток на фреон. Дефинитивно има пробој на системот и заедно со маслото има истекување на фреон. Но зошто толку многу масло? Нели треба по некоја флека или капка да има?

1. Меѓу комресорот и изменувачот има сепаратор за масло кој најголемиот дел од маслото го одделува и враќа во картерот/компресорот. Дали е можен негов дефект па цело масло сосе фреон топтан кружи во системот?

2. Доколку ова погоре е така, како втора превентива е оил трапот на цевките кој нема да му дозволи на маслото да крева нагоре?

3. Дали е возможно лоцирање на местото на истекување и негово лемење кај овие мали цевчиња во внатрешната единица?

Да спомнам дека немаше никакви прпорења или хиссс звуци од внатрешната, не мрзнеше сакето на вн. при ладење, ниту изменувачот на надворешната при греење, што би наведувало на недостаток на фреон. Компресорот го слушам нормално си зуе како првиот ден, без знаци на суво работење. Сепак ова е некако многу масло, колку една чаша 2 деци отприлика. Знам дека ако продолжи вака ќе го зарибам, па не ја палам веќе, освен ако сервисерите сакаат да тестираат.
 