На сликите погоре имаш испорачана моќност и COP на неколку точки -7, +2 итн. Тоа е конкретно мерење на самиот уред. Каков што е. Ништо повеќе од тоа нема да ти каже компресорот, особено гледајќи колку се блиски уредите.

Имено мицубишито испорачува некој процент повеќе топлина, и тоа истата ја испорачува со некој процент поголем COP. Така да дилемата е разрешена:
hqRcDfI.png
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
На сликите погоре имаш испорачана моќност и COP на неколку точки -7, +2 итн. Тоа е конкретно мерење на самиот уред. Каков што е. Ништо повеќе од тоа нема да ти каже компресорот, особено гледајќи колку се блиски уредите.

Имено мицубишито испорачува некој процент повеќе топлина, и тоа истата ја испорачува со некој процент поголем COP. Така да дилемата е разрешена:
hqRcDfI.png

Меѓутоа Тошибата може да е поекономична, МОЖЕ, но се сомневам бидеќи колку што се информирав сите три модели 10, 13 и 16ка го носат истиот компресор.
Мицуто за разлика, во LN35 моделот има намален компресор споредено со LN50 и LN60.
Компресорот е главниот потрошувач на енергија и со него во глобала се постигнува целокупната економичност, макар да и вентилаторите се сега веќе инвертерски и тие придонесиваат за така ниските модулации.

Мој заклучок е дека Митсу со LN серијата сакаат да го достигнат прочуеното ниво на економичност на Тошибите.
Сега вака мислам дека дури го надминаа...


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
COP/TOL/TBIV споредував помеѓу овие 2 модела и тие работи се навистина близу според она што го има на Еуровент
Погледнете го атачментот 90031
Прво фала што не дигресираш за ова. Многу е важно дека ова се факти и за нив можеме објективно да дискутираме без претпоставки и „толкувања“ на анегдотални искуства снимени со телефон.


Но кога реков ајде да ги видам спецификациите на компресорите, ни сега, како ни тогаш не успеав да најдам спецификација за компресорот кој го носи Тошибата, освен името на компресорот во техничката спецификација, не најдов ништо повеќе.
За разлика, за Мицибушито најдов официјална страница за компресорот и пдф спецификација за самиот компресор од кој и ги влечев податоците за да ги направам споредбите со постарите FH модели.
...Дека три пати е поекономичен ја правев споредбата со компресорот на FH50 во дискусија со @FLEGMA во претходен пост една страна поназад. Од тука и мојот заклучок дека верувам LN35 може 3 пати пониско да модулира од неговата FH50
Второ, ова е веќе дигресија пошто ти поназад споредуваше компресор од Mици LNxx со компресор на Тошиба Сузуми: конкретно и недвојбено кажа дека компресорот на Мицито е „3 пати поекономичен“...

Сега ретерираш дека си правел споредби со некоја друга клима од Мици. Не бива, не е ок. Да не те цитирам, ама секој може да провери што си напишал.

Но барем недвојбено кажа дека немаш спецификации за компресорот на Сузумито и ете некако дојдовме до заклучок дека баш никако можеш да правиш споредби Мици/Тошиба компресори, најмалку па дека имаш „3х поекономичен компресор“.

Во истиот контекст поназад кажаа за рандом Хајер дека има Мицибуши компресор, како да тоа е единствениот критериум за добра клима. Или бугарски НЕО со Тошиба компресори, итн.




Притоа, доколку ти како поискусен и на другиот форум на кајгана пофален како преумен за мене, од страна на најискусниот таму (Strelec) имаш при рака или успееш да најдеш вакви податоци за компресорите на Тошиба, те молам сподели ги тука и да ја направиме таа споредба. Ако не сакаш бар те молам прати ми ги на приватна порака јас сам да си споредам затоа што сеуште не сум 100% сигурен дека Mitsu LN35 е подобра од Daiseikai 13.
Јас кажав дека имам „3х поекономичен компресор“ па затоа сега ЈАС да барам информации на нет?
Сериозно?? :)

А за другото сега ќе признаам дека НЕМАМ ПОИМ ЗА ШТО ЗБОРУВАШ.
Веројатно некоја дискусија на Кајгана? Знаеш дека јас таму не учествувам веќе со години?
Баш заради куп сомнителни ликови кои кажуваат се и сешто, без аргументи, и селски се навредуваат со сите што не размислуваат исто... А Стрелец што го спомнуваш без разлика колку субјективни ставови има, технички е спремен дечко и повеќето работи што ги кажува ги образложува со конкретни факти. Квалитетот на дискусијата на Кајгана не го прави тој самиот, туку сите луѓе заедно. Квалитетот на дискусијата таму е главната причини зошто не земам учество. Имам попаметни начини да го потрошам времето од тоа да се расправам со куп недоквакани и безобразни ликови, во дискусија каде модераторите го санционираат секој илјадити инцидент (и тоа можеби).

Но иако немам поим за што зборуваш ова секако е одлична прилика да се надоврзам со следново...
Пред неколку денови на другиот форум на Кајгата, на темата за Најекономично-греење-затоплување, во доцните часови малку си ги меревме со еден член таму и прикачив едно видевце од мојата LN35 на најниска модулација при ладење што ја имам забележано.
...Од видевцето може да се види дека потрошувачката во тој период е 54w и е прилично стабилна (бар во периодот од некојси половина час додека ја следев).
Ја пренесуваш токсичната атмосфера од Кајгана. Не знам што „мериш“ ти овде со мене на овој форум, пошто јас никаде не тврдам дека Тошиба е подобра од Мицибуши, или обратно... Мене само ме интересира дискусија за HVAC и општо за климатизација, ме интересира зошто спецификациите на твојата клима не ги подржуваат твоите толкувања дека климата ти има ниска модулација до 54 вати и има компресор „3x поекономичен од Тошиба“.

Пошто ти искочи со такви тврдења, очекувам дека можеш и да ги образложиш. Но треба да бидам фер, ќе констатирам дека не си ти целосно крив за ситуацијава пошто со вакво лечење фрустрации од Кајгана почна (и упорно продолжува) еден друг лик на темава. Не знам зошто кајганските работи не ги оставите на Кајгана.

Така јас за крај само ќе ве замолам и тебе и сите други, да не ја уништувате дискусијата како што се случи/случува таму на Кајгана... Убаво сподели искуство, убаво си документирал. Браво за тоа ама не паѓај во несвест кога ќе добиеш несогласување и скептицизам за неаргументирани лични мислења и толкувања.


Патем сеуште чекам да аргументираш како LN35 има модулација од 54 вати на ладење. Барем признај дека се залета со претпоставки и да продолжиме со поконструктивни муабети.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Меѓутоа Тошибата може да е поекономична, МОЖЕ, но се сомневам бидеќи колку што се информирав сите три модели 10, 13 и 16ка го носат истиот компресор.
Мицуто за разлика, во LN35 моделот има намален компресор споредено со LN50 и LN60.
Компресорот е главниот потрошувач на енергија и со него во глобала се постигнува целокупната економичност, макар да и вентилаторите се сега веќе инвертерски и тие придонесиваат за така ниските модулации.

Мој заклучок е дека Митсу со LN серијата сакаат да го достигнат прочуеното ниво на економичност на Тошибите.
Сега вака мислам дека дури го надминаа...


Sent from my iPhone using Tapatalk
Незнам како го заклучи тоа од приложениот исечок на слика кој ти го дадов. При иста испорачана моќ, Муцибишито е поекономично на -7 и на +2. Минимална е разликата но е поекономично. FH35 има поголем компресор. И таа е поекономична од Тошибата исто така.
Ова што сега го откриваш и дебатираш е зборувано добри 5 години по темиве.
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
Патем @zlatko_ti412 eве што вели Тошиба за најниска/средна/највисока моќност (или модулација како што љубиме да кажуваме) на Сузуми 16-ка. 230 вати за ладење, 170 вати за греење, минимална моќност... Замисли сега некој да ја сними потрошувачката на мерач во некој момент кога климата прави нешто како (на пример) сушење на изменувачот, и потоа да тврди дека оваа Тошиба модулира до 54 вати - ќе се согласиш со неговото толкување и лично мислење, или ќе се повикаш на спецификациите од Тошиба?
А ти ако најдеш спецификации за компресорот на оваа Тошиба 16ка и ги споредиш со спецификациите со компресорот од LN35 и увидиш дека компресорот на Mitsu e 3x поекономичен по спецификација ќе почнеш да веруваш во моите толкувања или суште ќе се држиш до твоите искуства дека модулација под 170w не е модулација...
Друже ти прв почна со споредбите со Тошибата, јас никаде претходно не пишав дека сум ја споредувал со Тошиба 16ка и само ти го свртив прашањето кон тебе, дали доколку ти видиш разлика во компресори би почнал да веруваш во толку ниска модулација.
Точно така, секој што следи дискусија или некогаш ќе следи може да провери кој што напишал.

Второ, ова е веќе дигресија пошто ти поназад споредуваше компресор од Mици LNxx со компресор на Тошиба Сузуми: конкретно и недвојбено кажа дека компресорот на Мицито е „3 пати поекономичен“...
А ти ако најдеш спецификации за компресорот на оваа Тошиба 16ка и ги споредиш со спецификациите со компресорот од LN35 и увидиш дека компресорот на Mitsu e 3x поекономичен по спецификација ќе почнеш да веруваш во моите толкувања или суште ќе се држиш до твоите искуства дека модулација под 170w не е модулација...
Никаде не пишав дека сум споредил и утврдил, туку тебе те прашав дали би сменил мислење за хипотетичка ситуација при таква споредба Toshiba Suzumi 16 со Mitsubishi LN35, која што јас ја забележав на минималните капацитети меѓу LN35 и FH50.
Ако ова ти си го сватил како конкретно и недвојбено што да ти правам....


Патем сеуште чекам да аргументираш како LN35 има модулација од 54 вати на ладење. Барем признај дека се залета со претпоставки и да продолжиме со поконструктивни муабети.
Јас дефинитивно се залетав со претпоставки, бидеќи никако поинаку не можам да го докажам веројатно ќе останат претпоставки и јас ќе престанев да тупам за тоа дискутабилно модулирање на 54w....
Тие 225 вати веќе се реална потрошувачка за работа на целиот клима уред (вентилатори + се друго). Тоа ти е ниската модулација на твојата клима, некаде ~170 вати на компресорот.
Меѓутоа овој твој пост ме натера подлабоко да дискутирам... што му даде кајгана лик на форумов. Се извинувам за тоа.
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
Се извинувам за тоа.
Те предупредив ама не ме сфати озбилно.

Fun fact
Авторитетот на кајгана "дечкото кој е технички поткован" замени FH35 со модел на Gree кој "работи на - 25", модулира "ненадјебиво" подобро од било која јапонска клима, врти кругови околу кутри јапанци и секој кој купи јапонска клима е неизмерно глуп.

И така се дури не се појавија резултатите од Eurovent па се испостави дека не само што лажеле туку дека тоа уствари се просечни клими кои не ја оправдуваат цената во Македонија (и не само во Македонија)

Иначе како да ја толкуваш ретардирана та цена на U-Crown од 90.000. Исто колку FH50 (вака ги продаваа бар-а-бар,. Паралелно!)


"Авторитетот" исто така има дупли акаунти таму и овде со кои сам разговара. Генерално.. дно од човек.

Секој кој се дрзна да пријави проблем со Gree беше прогласен за бот на конкуренцијата.
Случаите кога Амбер троши по 3 kW беа непријателска пропаганда.

Тој форум е замислен единствено и само како средство за што поголема продажба на Gree. Или се согласуваш со нив или те банираат.
Мене ме банираа перманентно. Сега ми е мака зошто тоа не го направиле порано.

Овдека, како утеха, ќе добиеш километарски постови од лик кој за малку ќе купел јапонска.
 

maci

poweruser
2 април 2008
3.385
972
Toshibata е 3.98кв
Кериер е 3.45кв
Haier е 4.07кв..
Грее на 3.70кв


Фала ти друже али многу пати сум увидел дека нее све до брендот.. во случајот хајерот е помоќен а сепак цената во разлика е 10.000 денари... И во продавницата кај што треба да порачам исто ми викаат само тошиба друго ништо.. па ќе видиме имам уште 1 ден за истражување...
и јас бев во слична дилема како тебе,па на крај нарачав Тошиба Сузуми+16
ќе пишам повеќе кога ќе ја монтираат
 

Buzuki

hello world
16 јули 2013
202
52
На ова време мислам дека секоја ќе функционира одлично, работата е што во зима на - температури..
Него како да видам потрошувачка која е просечна? Пример тошибата е 3.98кв на -7 али која му е влезна моќност ???

п.с. како тоа и хаиерот и греето ги најдов на eurovent (имаат сертификат) ???
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Јас дефинитивно се залетав со претпоставки, бидеќи никако поинаку не можам да го докажам веројатно ќе останат претпоставки и јас ќе престанев да тупам за тоа дискутабилно модулирање на 54w....
ОК, фала за искреноста.
Се разбира освен делот дека модулирањето на 54 вати е дискутабилно - пошто не е.

Но уште пар моменти кои уште сега ќе ги искоментирам.
Никаде не пишав дека сум споредил и утврдил, туку тебе те прашав дали би сменил мислење за хипотетичка ситуација при таква споредба Toshiba Suzumi 16 со Mitsubishi LN35, која што јас ја забележав на минималните капацитети меѓу LN35 и FH50.
Ако ова ти си го сватил како конкретно и недвојбено што да ти правам....
Препрочитај како си го формулирал прашањето. Не како ти (можеби) си замислил дека сакаш да ти звучи прашањето, туку како реално звучи... Нејсе.


Друже ти прв почна со споредбите со Тошибата, јас никаде претходно не пишав дека сум ја споредувал со Тошиба 16ка и само ти го свртив прашањето кон тебе, дали доколку ти видиш разлика во компресори би почнал да веруваш во толку ниска модулација.
Точно така, секој што следи дискусија или некогаш ќе следи може да провери кој што напишал.
Не бе другар. Никакви споредби не правев, јас едноставно ти демонстрирав како кај Тошиба изгледа спецификација за моќност (модулирање). Јасно се наведени минимална, номинална, и максимална моќност. Во киловати.
upload_2020-8-11_19-23-35.png
Само посочив дека треба да најдеш спецификации од Мицибуши, не да снимаш видеа кога само со потрошувачката реално не можеш да знаеш што се дешава во климата.


Не сакам да коментирам понатаму во овој контекст. Веројатно немаше ни да започнам, но не сакам темава да се претвори во „мерење“ меѓу членови, ниту да започне тренд со постирање видеа и ловење и моменти со најниска потрошувачка на мерач... Тоа може да го направи било кој, па и со он-оф клима, моменти или минути со двоцифрена бројка во вати. Што има корисно или поучно во тоа?

Ако навистина си заинтересиран за потрошувачката, дозволи да ти сугерирам дека покорисно е кога таа се гледа на месечно ниво. Ете види во првиот пост имаш линк кон тема со месечни и сезонски мерења на потрошувачка. Можеш да видиш одредена клима колку троши во специфициран простор, што верувам ќе се согласиш - е многу покорисно од фалење за ниска модулација.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Дали од овај уред може да очекувам топла зима? соба од 20м² со изолација и ПВЦ.
Ако е вистина тоа што сите го зборуваат дека моделот е ремаркиран Гри Ломо Еко, и ако имаш навистина добра изолација - тогаш одговорот е: Условно да.

На пониски температури од -10с Ломо Еко ќе има проблеми да испорача доволно топлина. Но тоа во нашево поднебје обично се пар недели во годината, и може да се догрева со некои обични греалки. Така да ако буџетот е баш толку ограничен, тогаш за парите нема подобро. Ломо Еко е базична инвертор клима која сервисери ја фалат како искличително малку проблематична. Перформансите се тие што може да бидат како за капилара и базичен модел, би требало да врши работа за 20м² ако изолацијата е добра.

Но ако може да се растегне буџетот до некои 30К тогаш јас би размислил за GREE FAIRY LCLH. Хајер Тундра моделите се тука во сличен ценовен ранг, па и нешто поевтини, но мое лично мислење е дека би преферирал Гри во ова ценовна класа.
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
Препрочитај како си го формулирал прашањето. Не како ти (можеби) си замислил дека сакаш да ти звучи прашањето, туку како реално звучи... Нејсе.
Океј, препрочитав, се сложувам малце несреќно сум го формулирал....

Не бе другар. Никакви споредби не правев, јас едноставно ти демонстрирав како кај Тошиба изгледа спецификација за моќност (модулирање). Јасно се наведени минимална, номинална, и максимална моќност. Во киловати.
Супер тоа кај тошиба, кај останативе произведители тешко се наоѓаат минимумите....

Само посочив дека треба да најдеш спецификации од Мицибуши, не да снимаш видеа кога само со потрошувачката реално не можеш да знаеш што се дешава во климата.
Еве не можам да најдам за Мицу.... па не ми останува ништо друго освен да гледам на мерачи....

ОК, фала за искреноста.
Се разбира освен делот дека модулирањето на 54 вати е дискутабилно - пошто не е.
Ова само ќе го ставам тука, нека трепка!
View: https://www.youtube.com/watch?v=7FNnkL-pAsg
 

moongose

poweruser
19 јули 2013
4.376
5.511
Слабо ми оди ова пресметувањево....
Иако еве можеби не е модулација она 30 минути на 50w што го логирало мојот мерач, дајте пример како точно би требало да се пресмета EER, па и COP...
Мислам дека обезбедив доволно информации во овој мој пост.
Така се пресметува, по форумулата што си ја нашол. Меѓутоа единиците мерки треба да се исти за да може да се скратат. Во твојата пресметка делиш BTU со kW. Мора прво да претвориш. Односот е 1000 BTU = 0.293 kW/h или 1 kW/h = 3412 BTU.
Притоа, мојата математика е следнава:
1.640 BTU / 54w = 30.4 EER Rating
Значи математиката треба да ти биде: 480 W / 54 W, што дава коефициент од 8,89, а не 30,4.
Сето ова секако доколку и влезните величини се точни, во тоа не навлегувам.

Но од друга страна си пишал:
Исто стабилни беа податоците за температура на усис (26.9 C) и температура на издув (17.6 C) но не знам колку се битни за пресметувањето на EER-от.
Надворешната темература беше некаде околу 18 C поради тоа што беше 3 часот наутро.
Што значи ладиш во услови кога надворешната температура е пониска од внатрешната. Да ја исклучиш климата и да отвориш прозор или врата ќе го добиеш исто ладење.

Во такви услови сите измерени или пресметани податоци се тотално нерелевантни.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Океј, препрочитав, се сложувам малце несреќно сум го формулирал....

Супер тоа кај тошиба, кај останативе произведители тешко се наоѓаат минимумите....

Еве не можам да најдам за Мицу.... па не ми останува ништо друго освен да гледам на мерачи....

Се е во ред, и повторно - убаво што се обидуваш да измериш (и да документираш) само што проблематично е тоа што не можеш да знаеш што се се случува со климата во моментот кога мериш (мрско ми е што пак повторувам).

Десетици сценарија има каде може да имаш нереално ниски потрошувачки и без никаква лоша намера да мислиш дека докментираш рекордно ниска модулација. Ете кај мене Сузумито на исклучување на ладење продолжува да дува уште долго време за да го исуши изменувачот. Може (без јас да знам) да постигне ниска температура, да го исклучи компресорот, и да продолжи да дува (за да го исуши изменувачот)... И налетувам јас и гледам 20-30тина вати потрошувачка, мерам собна температура, мерам температура на издув (ладен, пошто изменувачот сеуште е ладен) и си велам „ејјј, каква ниска потрошувачка - ајде бргу да снимам видео“.

Затоа си помислив ајде веднаш да ги расчистиме овие работи, за да нема мерење на онаквите и сите пропратни а непотребни расправања и заглупувања (кои ќе ги има, пошто ете гледаш и сега ги има).


Затоа добронамерна сугестија: Мери месечна потрошувачка, документирај (фотографии се доволни, плус и хостингот останува на форумов), и постирај го тоа во темата што ја имаме за таква намена (линк во прв пост). Посебно ќе биде интересно пошто следнава грејна сезона ти ќе имаш уникатна прилика да споредиш во ист простор сезонска потрошувачка на Гри Хансол и Мици LN35, а тоа верувам е нешто за што не само јас туку и повеќето овде с(м)е прилично љубопитни. :)


П.С. едит: Добар совет ти е тоа поназад, истото што го кажав и јас пред некој пост - летно навечер скоро секогаш е попаметно да се вентилира со сите отворени прозори, отколку да се лади со клима. Заради потребата од свеж воздух. Се разбира, освен во најжешките вечери.
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
Немам таква прилика, Хансолот е во друга просторија на друг спрат кај старите долу.

Ова што го снимам не е еден момент и една прилика туку скоро секој ден во вакви услови како периодов (вечерно време не многу жешко но сепак прежешко за спиење)

Просторијата ја луфтирам наутро а навечер иако е испод 25 надвор внатре е преку 27 без клима и е непријатно за спиење.

И не не е само половина час, туку неколку часа шознам 5-6....
Јас снимив вчера нешто повеќе од 1ч во две видеа, ова што го пратив погоре е второто со пониска потрошна од просечна ~60w, овде може и првото да се види со ~70w просечна
https://www.youtube.com/channel/UCCEoGV_d6r_bj53V-DyRFqg

А еве и графикон од Broadlink мерачот од ноќеска
Streamable Video


Статистика на месечно ниво дополнително ќе споделам на крај на месец...


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

aronmacedon

read-only
19 февруари 2019
16
11
Toshibata е 3.98кв
Кериер е 3.45кв
Haier е 4.07кв..
Грее на 3.70кв


Фала ти друже али многу пати сум увидел дека нее све до брендот.. во случајот хајерот е помоќен а сепак цената во разлика е 10.000 денари... И во продавницата кај што треба да порачам исто ми викаат само тошиба друго ништо.. па ќе видиме имам уште 1 ден за истражување...
На твое место и јас би земал Хаиер, во тесно семејство на 3 различни локации и 2 града (во куќи) имам хаиерт тундра грин 5.5, хаиер тундра грин 3.5 и хаиер флексис 3.5 и сите се презадоволни. Морам да напоменам дека никоја од куќите нема изолација на ѕидовите, а прозорите се обична пвц столарија.
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
Јас снимив вчера нешто повеќе од 1ч во две видеа, ова што го пратив погоре е второто со пониска потрошна од просечна ~60w, овде може и првото да се види со ~70w просечна

Формула за пресметување на COP


hs = cp*ρ*q*dt (1)

каде што:

hs = добиена снага (kW)

cp = specific heat of air (1.006 kJ/kg oC) <--- специфична топлина на воздухот

ρ = density of air (1.202 kg/m3) <----- густина на воздухот

q = air volume flow (m3/s) <----- волумен на воздухот

dt = temperature difference (oC) <----- разлика на температура од влез до излез

(1) <--- секунди

пример со 40 степени разлика и 3-ка вентилатор (што кај FH50 изнесува 584 m3/s. Со оглед на тоа што внатрешните единици на 25,35 и 50 се исти, разликата би требало да е минимална во корист на една против друга)

1*1.2*584*40/3600*=7,78kW
(*секунди)

7,78kW делено на моменталната потрошувачка = COP

Или уште подобро, на тацна!
https://powerknotsra.com/2011/03/01/cops-eers-and-seers/
 

marv

poweruser
5 октомври 2007
5.790
5.509
Немам таква прилика, Хансолот е во друга просторија на друг спрат кај старите долу.

Ова што го снимам не е еден момент и една прилика туку скоро секој ден во вакви услови како периодов (вечерно време не многу жешко но сепак прежешко за спиење)

Просторијата ја луфтирам наутро а навечер иако е испод 25 надвор внатре е преку 27 без клима и е непријатно за спиење.

И не не е само половина час, туку неколку часа шознам 5-6....
Јас снимив вчера нешто повеќе од 1ч во две видеа, ова што го пратив погоре е второто со пониска потрошна од просечна ~60w, овде може и првото да се види со ~70w просечна
https://www.youtube.com/channel/UCCEoGV_d6r_bj53V-DyRFqg

А еве и графикон од Broadlink мерачот од ноќеска
Streamable Video


Статистика на месечно ниво дополнително ќе споделам на крај на месец...


Sent from my iPhone using Tapatalk

Ова во моментот најверојатно работи како вентилатор само и тоа доста ефикасен. Нема шанса да уклучува компресор или било што во тоа време. Се гледа на бродлинкот кога уклучуе компресорот по малце да излади изменувачот внатре спајкува. Се останато е вентилатор, и на моменти дури според бродлинкот дури и исклучува пошто покажуе околу 10-15Вати.

Sent from my TELEFON using Tapatalk
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Немам таква прилика, Хансолот е во друга просторија на друг спрат кај старите долу.
Oтсекогаш бил таму Хансолот (или го преместуваше можеби од твојот спрат)?
Во секој случај, имаш месечни/сезонски записи за потрошувачка?

Запишувај следнава грејна сезона, ако можеш и ако не ти е тешко.
Пошто штом сте во ист објект, шансите се дека имате слични топлотни загуби. Дури и со различна квадратура можеме да пресметаме потрошувачка по квадрат, и така да дојдеме до податоци за споредба.

Статистика на месечно ниво дополнително ќе споделам на крај на месец...
Одлично, тоа ќе бидат релевантни и корисни податоци.
 

moongose

poweruser
19 јули 2013
4.376
5.511
upload_2020-8-12_15-58-20.png

Ако тргнеме од овие податоци што велат дека минималната моќност на ладење е 800 W, со минимален издув од 71 l/s што е 255 m3/h, од видеото каде што се гледа дека delta T = -10, и од еуровент кој вели на 25 степени EER e 11,5 а на 20 е 20,7, пресметката вели дека за тоа се потребни околу 50-70 W работа, зависи од температурата надвор.

Toa потполно се совпаѓа со мерењата на @zlatko_ti412.

Но со оглед дека се работи за мерења ноќе, овој период кога надворешната температура се движи 18-25 степени, мене многу повеќе ме чуди зошто не може по природен пат да се излади и мора да ја работи климата, отколку нејзината минималната потрошувачка.
 

zlatko_ti412

hello world
12 ноември 2018
379
548
мене многу повеќе ме чуди зошто не може по природен пат да се излади и мора да ја работи климата
Мене па ми е сосем вообичаено, секое лето навечер дома ми било пекол а надвор пријатно.
Спратот ми е на приземје, помеѓу други повисоки куќи и зграда, провев малку потешко освен ако надвор нема бура :(
До лани летно време сум спиел со разотворени врати и прозори и пак испотен и со маки да заспиеш.

Куќата е без изолации и стара дограма и 2та ѕида од собата ги грее сонце од 11часот до зајдисонце.
Тие ѕидови на допир од внатрешна страна навечер се како млаки радијатори :)
 
Ова во моментот најверојатно работи како вентилатор само и тоа доста ефикасен. Нема шанса да уклучува компресор или било што во тоа време. Се гледа на бродлинкот кога уклучуе компресорот по малце да излади изменувачот внатре спајкува. Се останато е вентилатор, и на моменти дури според бродлинкот дури и исклучува пошто покажуе околу 10-15Вати.
Ако мислиш дека може да работи 5 часа (21:30 - 02:30) како ефикасен вентилатор со 10 степени разлика меѓу исус и издув тогаш да....
После 02:30 почнува да работи он-офф според тоа спајковите што ги гледам јас на бродлинк графиконот....
 

moongose

poweruser
19 јули 2013
4.376
5.511
Мене па ми е сосем вообичаено, секое лето навечер дома ми било пекол а надвор пријатно.
Спратот ми е на приземје, помеѓу други повисоки куќи и зграда, провев малку потешко освен ако надвор нема бура :(
До лани летно време сум спиел со разотворени врати и прозори и пак испотен и со маки да заспиеш.

Куќата е без изолации и стара дограма и 2та ѕида од собата ги грее сонце од 11часот до зајдисонце.
Тие ѕидови на допир од внатрешна страна навечер се како млаки радијатори :)
Можеби, ако си како оние грешни души во Дебар Маало или Расадник, каде освен бетон и асфалт нема ништо друго, а за зеленило или дрва не станува ни збор.
Инаку да, има деноноќија во лето, кога и ноќе е многу топло, па и пред зори не паѓа под 25-26. Ама ова лето тоа не е случај. Иако се денски високи температурите, за среќа такви не се повеќе од неколку последователни дена. Дождливо е ова лето досега, постојано се прекинати жешките денови со разладувања и ноќите се свежи.
 