пишува дека и AEMI i АЕRI работат до -15C со исти перформанси. Под -15C ќе има ефект грејачот?Греач за топење на мраз на надворешната единица има AERI.
пишува дека и AEMI i АЕRI работат до -15C со исти перформанси. Под -15C ќе има ефект грејачот?Греач за топење на мраз на надворешната единица има AERI.
Они работат, само кондензатот кој се цеди може да замрзне. За тој кондензат има топач кај некои клими, кај други (скапи клими) е решено на друг начин. Највеќе мрзнење се случува при +3 до -7 степени. И кога многу врне или има магла и влажноста е многу висока.пишува дека и AEMI i АЕRI работат до -15C со исти перформанси. Под -15C ќе има ефект грејачот?
Што мака имаш за да знам што да препорачам.
Не прима команди од даљинското. Даљинското е ок, колку што можев да тестирам, и климата работи на физичко дугме.
Вака е генералниот консензус за избор на клими. Го имаш и поназад.
Буџет:
20000 денари - Грее Ломо Еко12
30000 денари - Грее Ломо ЛЦЛХ12 / Вивакс АЕРИ12
40000 денари - Грее Парапетна12 / Вивакс АЕРИ18
Дупли компресори или понапредни клими.
50000 денари - Грее Амбер Новиов 12 / Грее Хансол 12
60000 денари - Мицубиши FH35VE
100000 денари - Панасоник VE12SKE
150000 денари - Даикин Уруру Сарара
Овие се 3.5KW климите кои треба да ги погледнеш согласно цената. Овие се најзборувани и нудат грубо највеќе во тој опсег на цени. Значи ако се бара поголема моќ на греење јас би одел на подобра 3.5KW клима, а не на полоша 5.5KW клима. Што е поентата? Поентата е што моќноста е зависна од две работи: Температура на загревање и количество на воздух.
Значи треба да се види што е поентата на таа клима која ти е потребна.
Ќе дадам еден груб пример. Еве вака:
Една клима која вади 40 степени издув, со 1100м3 проток на воздух, дава подеднакво исто топлина (киловати) во просторот како и клима која вади 58 степени на издув со 650м3 проток на воздух.
Ама во која ќе ти е поубаво да седиш? Поготово ако е мала соба? Значи важно е издувот на климата да е многу топол, а протокот да не е преголем.
Ефтините клими нудат огромен протох со млака температура, а напредните клими нудат повисока температура на издув и послаб проток.
ΔT1*V1=ΔT2*V2
Кај големи простории тој голем издув на 5.5KW ќе има логика затоа што во 60м3 салон треба да дува силно за да стигне до другата страна на салонот. А не да е топло само на едната страна. Но во станови тоа често е гласно и ретко се користат максималните брзини на климите. Ако инвертер од типот на Панасоник VE12SKE 3.5KW е оставен да работи цел ден на 25 степени нема да има никаков проблем да го загрее станот кој е со ПВЦ и со соодветна изолација. Нема ни да го осетиш дека работи. Секако ако вратите се отворени ширум.
Јас би рекол дека треба да се оди на добра 3.5KW клима во твојот случај. Зошто обично грееме 60-80m2 со такви клими ако се ставени во ПВЦ со изолација. А штом неинвертер ти вршела работа, не гледам проблем инвертерот да неможе да се снајде.
Тоа е моето мислење. Секој со своето нели.
На 26°Ц, на АУТО и ИфЕЛНа 30Ц ја пушти? И 3/4 вентилатор?
Ок . ќе измерам утре и така фала тиЕпа не се мери максимална така. Стави ја на максимум 30-31 или до колку иде. И стави на најјак вентилатор или на едно испод најјак. Сигурно ќе крене над тоа.
Инаку инвертер е може од рецимо 38 па до 50ц да менува. А некои и до 58-70 идат поскапи модели.
Не се грижи.
Мала исправка на 1ва брзина најчесто се мери како непишано правило за да имаме попрецизна слика за споредба.Епа не се мери максимална така. Стави ја на максимум 30-31 или до колку иде. И стави на најјак вентилатор или на едно испод најјак. Сигурно ќе крене над тоа.
Инаку инвертер е може од рецимо 38 па до 50ц да менува. А некои и до 58-70 идат поскапи модели.
Не се грижи.
На 26°Ц, на АУТО и ИфЕЛ
Во собата беше 20°Ц, згреа до 26°Ц, но воздухот што го издувува нема повеќе од 40°Ц
FhВака е генералниот консензус за избор на клими. Го имаш и поназад.
Буџет:
20000 денари - Грее Ломо Еко12
30000 денари - Грее Ломо ЛЦЛХ12 / Вивакс АЕРИ12
40000 денари - Грее Парапетна12 / Вивакс АЕРИ18
Дупли компресори или понапредни клими.
50000 денари - Грее Амбер Новиов 12 / Грее Хансол 12
60000 денари - Мицубиши FH35VE
100000 денари - Панасоник VE12SKE
150000 денари - Даикин Уруру Сарара
Овие се 3.5KW климите кои треба да ги погледнеш согласно цената. Овие се најзборувани и нудат грубо највеќе во тој опсег на цени. Значи ако се бара поголема моќ на греење јас би одел на подобра 3.5KW клима, а не на полоша 5.5KW клима. Што е поентата? Поентата е што моќноста е зависна од две работи: Температура на загревање и количество на воздух.
Значи треба да се види што е поентата на таа клима која ти е потребна.
Ќе дадам еден груб пример. Еве вака:
Една клима која вади 40 степени издув, со 1100м3 проток на воздух, дава подеднакво исто топлина (киловати) во просторот како и клима која вади 58 степени на издув со 650м3 проток на воздух.
Ама во која ќе ти е поубаво да седиш? Поготово ако е мала соба? Значи важно е издувот на климата да е многу топол, а протокот да не е преголем.
Ефтините клими нудат огромен протох со млака температура, а напредните клими нудат повисока температура на издув и послаб проток.
ΔT1*V1=ΔT2*V2
Кај големи простории тој голем издув на 5.5KW ќе има логика затоа што во 60м3 салон треба да дува силно за да стигне до другата страна на салонот. А не да е топло само на едната страна. Но во станови тоа често е гласно и ретко се користат максималните брзини на климите. Ако инвертер од типот на Панасоник VE12SKE 3.5KW е оставен да работи цел ден на 25 степени нема да има никаков проблем да го загрее станот кој е со ПВЦ и со соодветна изолација. Нема ни да го осетиш дека работи. Секако ако вратите се отворени ширум.
Јас би рекол дека треба да се оди на добра 3.5KW клима во твојот случај. Зошто обично грееме 60-80m2 со такви клими ако се ставени во ПВЦ со изолација. А штом неинвертер ти вршела работа, не гледам проблем инвертерот да неможе да се снајде.
Тоа е моето мислење. Секој со своето нели.
Конечно асален Амбер. Не како претходнион што беше. Е ова веќе вреди да се дискутира.
GREE HANSOL -30.... 49990
ILI
GREE AMBER -30..... 49900
????????
VO TIM COMPUTERS
Во буџет климите сега се вмеша и Daikin (произведен во Чешка ) мислам на најевтиниот што го нудат... моделот FTXB35CВака е генералниот консензус за избор на клими. Го имаш и поназад.
Буџет:
20000 денари - Грее Ломо Еко12
30000 денари - Грее Ломо ЛЦЛХ12 / Вивакс АЕРИ12
40000 денари - Грее Парапетна12 / Вивакс АЕРИ18
Дупли компресори или понапредни клими.
50000 денари - Грее Амбер Новиов 12 / Грее Хансол 12
60000 денари - Мицубиши FH35VE
100000 денари - Панасоник VE12SKE
150000 денари - Даикин Уруру Сарара
Овие се 3.5KW климите кои треба да ги погледнеш согласно цената. Овие се најзборувани и нудат грубо највеќе во тој опсег на цени. Значи ако се бара поголема моќ на греење јас би одел на подобра 3.5KW клима, а не на полоша 5.5KW клима. Што е поентата? Поентата е што моќноста е зависна од две работи: Температура на загревање и количество на воздух.
Значи треба да се види што е поентата на таа клима која ти е потребна.
Ќе дадам еден груб пример. Еве вака:
Една клима која вади 40 степени издув, со 1100м3 проток на воздух, дава подеднакво исто топлина (киловати) во просторот како и клима која вади 58 степени на издув со 650м3 проток на воздух.
Ама во која ќе ти е поубаво да седиш? Поготово ако е мала соба? Значи важно е издувот на климата да е многу топол, а протокот да не е преголем.
Ефтините клими нудат огромен протох со млака температура, а напредните клими нудат повисока температура на издув и послаб проток.
ΔT1*V1=ΔT2*V2
Кај големи простории тој голем издув на 5.5KW ќе има логика затоа што во 60м3 салон треба да дува силно за да стигне до другата страна на салонот. А не да е топло само на едната страна. Но во станови тоа често е гласно и ретко се користат максималните брзини на климите. Ако инвертер од типот на Панасоник VE12SKE 3.5KW е оставен да работи цел ден на 25 степени нема да има никаков проблем да го загрее станот кој е со ПВЦ и со соодветна изолација. Нема ни да го осетиш дека работи. Секако ако вратите се отворени ширум.
Јас би рекол дека треба да се оди на добра 3.5KW клима во твојот случај. Зошто обично грееме 60-80m2 со такви клими ако се ставени во ПВЦ со изолација. А штом неинвертер ти вршела работа, не гледам проблем инвертерот да неможе да се снајде.
Тоа е моето мислење. Секој со своето нели.
Џабе кога немаме за АЕРИ и за ЛОМО!За ДАИКИН имаме Eurovent. Нема што да се „мисли“ може лесно да се провери.
Штом било така ....да се земе entry модел ама да е марка што уште размислуваш??Овие Najbolja inverter klima u Srbiji - kako izabrati inverter klimu? баш и не мислат така... Истото може да се прочита и на Хрватски форуми. Вели: Подобро е да се земе entry модел на топ производител, отколку премиум модел на Low brend производители!
Веројатно мисли во иста ценовна класа...или каде нема големи разлики во цена.
Инаку нема збор Mitsubishi моделот што го наведе е најдобар избор на пазаров, но е двапати поскап од Daikin-от!
Секој со своите можности и со своите потреби.
NET ACCESS POINT CUDY AP3600-P, BE3600 2.5GbE PoE, 5-Stream Dual-Band Wi-Fi 7, 130m2, wall/ceiling-mount, (POE Adapter included), AP3600-P
6.000,00 ден
GAMING CHAIR CORSAIR TC100 RELAXED FABRIC, 120KG MAX, Black/Grey, CF-9010052-WW
17.220,00 ден
SOUND AUDIO MIXER ELGATO WAVE XLR MK.2, 10MAN9901
10.480,00 ден
HDD 3,5" 4TB SEAGATE IronWolf 5400rpm 256MB ST4000VN006/2
12.900,00 ден
MICROPHONE BOYA BY-M1 PRO II, 1x 3.5mm jack, 6m length, Black, BY-M1 Pro II
1.490,00 ден
USB Flash Drive 3.2 512GB SANDISK ULTRA ECO, Green, SDCZ96-512G-G46
3.220,00 ден