Сепак и самата оваа реченица што ја кажа може да наведе во погрешна насока. Бидејќи најчесто не е така. Една клима како FH35VE на -16 не само што нема да запре со работа, не само што нема да биде 1 COP, туку ќе работи најнормално, со COP повисок од 2(!!!). Ќе испорачува 3.2kW, со 2.4 COP според еуровент на -15. Што никако не е ни приближно до исклучување или пак до COP 1.Не зборувавме исто, ама се разбравме. Барем би требало
А цопот може и под 1 да биде, кај некои инфериорни уреди во неповолни надворешни услови. Ќе се вклучи, ќе брчи, ќе дувне малку млако, па ќе прави дефрост, а цело време ќе троши струја.