marv
poweruser
- 5 октомври 2007
- 5.787
- 5.507
Ако го заследиш и загледаш, ќе видиш дека фино лепо објаснува дека многу многу ретко некој пропишува минимална должина, само максимална според напунетоста фабричка со фреон. Ова одамна го гледам по странските канали. Порано имаше врска кога беа капиларни системи без никаква можност за автоматска контрола на процесите т.е. Кај старите он офф клими. И тој и други стручни лица викаат и фабриките потврдуваат дека кај новиве инвертери поготово нема потреба од такви екскурзии.Нема што тој да биде противник кога одредени производители пропишуваат 3 метри. Митсубиши на пример нема пропишано.
Климите се дизајнирани за одредена должуна, односно имаат фреон за одредена должина.
Прв најголем проблем е притисокот. Се оптоварува компресорот, му се скратува животниот век. Многу повеќе грее.
Друг проблем кај кратки цевки е oil return. Маслото не се враќа правилно назад.
Затоа се прави или цел круг или во најмала рака се прави J облик.
Како што кажав некои производители не спомнуваат ништо за ова но можеби тие го регулираат притисокот подобро.
Со ставање на круг цевки се намалѕва и буката на внатрешната единица затоа што оваа преку цевките директно е поврзана со компресорот.
Sent from my SM-A546B using Tapatalk