stavrov69

lurker
26 ноември 2008
514
327
Јас можам само да ја пофалам GREE LCLH 18, на температури до -7 и обилни врнежи на снег константно си одржува 24.5 степени (поставена на 25 степени) а потрошувачката е просек 1.2kw/h. Инаку поставена е во дневна од 55м2 во куќа со 3 надворешни ѕида (едниот ѕид е целосно стакло). Може незнае да модулира ама барем топли кога треба
bfed4e02752c8fb655d8b8479ebf28ff.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
На колку грееш ти без бунда кога сакаш да седиш дома?

Sent from my Mi using Tapatalk
На 27 степени но тоа е затоа што се работи за 70м и растојание од ѕид до ѕид 11 метри за да добијам 24-25степени
Мислењето е автоматски споено:

Јас можам само да ја пофалам GREE LCLH 18, на температури до -7 и обилни врнежи на снег константно си одржува 24.5 степени (поставена на 25 степени) а потрошувачката е просек 1.2kw/h. Инаку поставена е во дневна од 55м2 во куќа со 3 надворешни ѕида (едниот ѕид е целосно стакло). Може незнае да модулира ама барем топли кога треба
bfed4e02752c8fb655d8b8479ebf28ff.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:

Јас можам само да ја пофалам GREE LCLH 18, на температури до -7 и обилни врнежи на снег константно си одржува 24.5 степени (поставена на 25 степени) а потрошувачката е просек 1.2kw/h. Инаку поставена е во дневна од 55м2 во куќа со 3 надворешни ѕида (едниот ѕид е целосно стакло). Може незнае да модулира ама барем топли кога треба
bfed4e02752c8fb655d8b8479ebf28ff.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:

Јас можам само да ја пофалам GREE LCLH 18, на температури до -7 и обилни врнежи на снег константно си одржува 24.5 степени (поставена на 25 степени) а потрошувачката е просек 1.2kw/h. Инаку поставена е во дневна од 55м2 во куќа со 3 надворешни ѕида (едниот ѕид е целосно стакло). Може незнае да модулира ама барем топли кога треба
bfed4e02752c8fb655d8b8479ebf28ff.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Кога лажете, имајте малку усулзами себе се лажете и правите малоумни а не некој друг , инаку таа без да дува само на одржување ке ти троши 800вати х 24часа =19.2киловати а со дување на Макс фан за покачување на температурата ке ти троши од 1300 до 1500вати и сеа тоа баш со 3надворешни ѕидови од кои еден надворешен може ако грееш 8часа инаку каква дрскос да не седиш и со отворени прозорци
 
Последна промена:

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Единствени клими и тоа модел vs модел, односно клада vs класа, кои можат да се носат со Mitsubishi па дури и подобри се Fujitsu
Потоа следува Daikin и Toshiba.

Она што е главна карактеристика за сите јапонски клими е тоа што добиваш онолку колку си платил.
Fujitsu многу се исфорсирани и имаат лесни надворешни .
Мана немаат втора брзина како другите производители
Првата им е спора ,втора многу брза може да се виде на сервисните.
 

stavrov69

lurker
26 ноември 2008
514
327
На 27 степени но тоа е затоа што се работи за 70м и растојание од ѕид до ѕид 11 метри за да добијам 24-25степени
Мислењето е автоматски споено:


Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:


Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:


Кога лажете, имајте малку усулзами себе се лажете и правите малоумни а не некој друг , инаку таа без да дува само на одржување ке ти троши 800вати х 24часа =19.2киловати а со дување на Макс фан за покачување на температурата ке ти троши од 1300 до 1500вати и сеа тоа баш со 3надворешни ѕидови од кои еден надворешен може ако грееш 8часа инаку каква дрскос да не седиш и со отворени прозорци
Зошто мислиш дека имам некоја потреба да лажам или да споделувам нешто што не е така? Баш јас ја критикував оваа клима за лоша модулација, на потопли денови не спушта под 850W и се понаша како он оф клима. Сега очекував дека ќе прави чести дефрости и дека нема да постигнува но климата си работи одлично. Дневната е со пвц и алуминиумски прозори (големиот е алуминиум), 5 см изолација од надвор и 10 см тервол на таван.
Инаку потрошњата на сликата е до 15:44.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
Не може да работи подолго време на максимум на компресорот му треба ладење а таа изведба ја имаат нордик моделите.
Може ли дса објасниш какво ладење му треба на компресорот кога фреонот изладен на -10 влегува во него?
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Може ли дса објасниш какво ладење му треба на компресорот кога фреонот изладен на -10 влегува во него?
И -30 да е не е ладен кога влегува во компресорот.
Нема целосна размена на топлина во внатрешната единица
 

Misko6000

user
5 април 2015
1.128
1.003
На 27 степени но тоа е затоа што се работи за 70м и растојание од ѕид до ѕид 11 метри за да добијам 24-25степени
Мислењето е автоматски споено:


Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:


Абе ај важи со еден ѕид стакло на -7 и потрошувачка од 18.8 киловати може ако пушташ и греалка
Мислењето е автоматски споено:


Кога лажете, имајте малку усулзами себе се лажете и правите малоумни а не некој друг , инаку таа без да дува само на одржување ке ти троши 800вати х 24часа =19.2киловати а со дување на Макс фан за покачување на температурата ке ти троши од 1300 до 1500вати и сеа тоа баш со 3надворешни ѕидови од кои еден надворешен може ако грееш 8часа инаку каква дрскос да не седиш и со отворени прозорци
А да пуштеше ти некои мерења од твојата клима на ладниве денови.

Sent from my Mi using Tapatalk
 

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
И -30 да е не е ладен кога влегува во компресорот.
Нема целосна размена на топлина во внатрешната единица
да, нo и да нема целосна размена, пак фреонот е со пониска темепратура од надворешната оти нема целосна размена кај надворешната единица.
 
Последна промена:

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
да, нo и да нема целосна размена, пак фреонот е со пониска темепратура од надворешната оти нема целосна размена кај надворешната единица.
Фатија потенката цефка од надворешната кај споевите ке видиш колку е топла.
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
Мора да има некој начин на ладење на компресорот. Ако нема вградено, како што имана погорната слика, тогаш едноставно ќе ја намали снагата.

Нема ништо спектакуларно во ова.

Она што е за нервирање е начинот на кој ги решаваат дефростите. Секој производител на ист, глуп, начин ги решава.
Разликата е во вградената логика. Некаде со тајмер при одредени услови, некаде се потпира само на термисторите па логиката чека дојава од нив итн.

Се на се, глупо. Проблемот може да се реши со вградување на мерач на влага од 1 долар.

Иначе, конкретно кај Mitsubishi, е решено со помош на термисторите за амбиентална температура, за температура на испарител и дефрост термистор + кумулативно време на работа.

Па така „некојси“ заклучил, на пример, дека при -5 амбиентална, при температура на испарител од -15, при континуирана работа од 120 минути мора да се има насобрано мраз што е се само не вистина. Во обзир не е земена влагата на воздухот.

Кај другите, кои се потпираат на термистор имаме пак обратна ситуација. Ќе чека термисторот да јави одредена температура па да влезе во дефрост а во меѓувреме ќе нашиба еден прст мраз, ќе падне ефикасноста, ќе дува млако и ќе се молиш конечно да влезе во дефрост. Генерално, ова е одлика на он-офф клими.

Знаат тие како треба само не ставаат.
Може да се реши и со диференцијален мерач на воздушен притисок кој мери притисок влез и излез на воздух од испарителот но имплементацијата е прилично скапа и овој систем од очигледни причини бара редовно чистење .
 
Последна промена:

DelphiUser

user
2 март 2011
1.709
1.637
Drachevo
епа тука доаѓа до израз зависноста на топлинската пумпа од надворешните услови. и да стават сензори можат да затајат. мајстори не постојат.
 

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
Fujitsu многу се исфорсирани и имаат лесни надворешни .
Мана немаат втора брзина како другите производители
Првата им е спора ,втора многу брза може да се виде на сервисните.
Јас имам фујитсу и апсолутно не си во право биле лесни и мојата е 1800 со 6300 w номинално и појака е од вашите гре амбер 1800со 6100w номинално .Фујитсуто има 4брзини и се работи на авто фан со 1050м3 и потрошувачка од 1400w на 4фан a а кога ке ја постигне зададената тема. влегува во втората фан не е спора а влегува во втора со просек од 800 w дува топло како змеј и дури тогаш ми ја покачува температурата во простор од 70м2 а кога ке надмине за 4степени зададената температура паѓа на 580w пак во втора фан
Епа сеа види ако клима предвидена за 50м2 ставена во 70 ја покачува температурата на 2фан на одржување во 70m тогаш јасно треба да ти е за што се работи
Мислењето е автоматски споено:

Зошто мислиш дека имам некоја потреба да лажам или да споделувам нешто што не е така? Баш јас ја критикував оваа клима за лоша модулација, на потопли денови не спушта под 850W и се понаша како он оф клима. Сега очекував дека ќе прави чести дефрости и дека нема да постигнува но климата си работи одлично. Дневната е со пвц и алуминиумски прозори (големиот е алуминиум), 5 см изолација од надвор и 10 см тервол на таван.
Инаку потрошњата на сликата е до 15:44.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Така може ако е за пола ден инаку за 24 часа нема шанси
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Мора да има некој начин на ладење на компресорот. Ако нема вградено, како што имана погорната слика, тогаш едноставно ќе ја намали снагата.

Нема ништо спектакуларно во ова.

Она што е за нервирање е начинот на кој ги решаваат дефростите. Секој производител на ист, глуп, начин ги решава.
Разликата е во вградената логика. Некаде со тајмер при одредени услови, некаде се потпира само на термисторите па логиката чека дојава од нив итн.

Се на се, глупо. Проблемот може да се реши со вградување на мерач на влага од 1 долар.

Иначе, конкретно кај Mitsubishi, е решено со помош на термисторите за амбиентална температура, за температура на испарител и дефрост термистор + кумулативно време на работа.

Па така „некојси“ заклучил, на пример, дека при -5 амбиентална, при температура на испарител од -15, при континуирана работа од 120 минути мора да се има насобрано мраз што е се само не вистина. Во обзир не е земена влагата на воздухот.

Кај другите, кои се потпираат на термистор имаме пак обратна ситуација. Ќе чека термисторот да јави одредена температура па да влезе во дефрост а во меѓувреме ќе нашиба еден прст мраз, ќе падне ефикасноста, ќе дува млако и ќе се молиш конечно да влезе во дефрост. Генерално, ова е одлика на он-офф клими.

Знаат тие како треба само не ставаат.
Може да се реши и со диференцијален мерач на воздушен притисок кој мери притисок влез и излез на воздух од испарителот но имплементацијата е прилично скапа и овој систем од очигледни причини бара редовно чистење од очигледни причини.
FH Vehz покрај греачот имав пдф ама незнам каде ми е мислам еден дел од фреонот беше пренасочен за ладење на комптесорот.
 

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
Инаку е скоро бешумна внатрешната а за надворешната кога ке ја нагазиш ѕверот се буди како авион да полетува ист звук како кога забрзуваат моторите на авион за да го кренат авионот ако си бил на ајродром те фала возбуда и еуфорија за моќноста и силата на моторите истиот звук ти е секако не толку бучен ама јас уживам оти тоа задоволство на формула не се опишува доколку не го сакаш звукот стискаш Low noise и со синхронизација на вртежите станува бешумна
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Јас имам фујитсу и апсолутно не си во право биле лесни и мојата е 1800 со 6300 w номинално и појака е од вашите гре амбер 1800со 6100w номинално .Фујитсуто има 4брзини и се работи на авто фан со 1050м3 и потрошувачка од 1400w на 4фан a а кога ке ја постигне зададената тема. влегува во втората фан не е спора а влегува во втора со просек од 800 w дува топло како змеј и дури тогаш ми ја покачува температурата во простор од 70м2 а кога ке надмине за 4степени зададената температура паѓа на 580w пак во втора фан
Епа сеа види ако клима предвидена за 50м2 ставена во 70 ја покачува температурата на 2фан на одржување во 70m тогаш јасно треба да ти е за што се работи
Мислењето е автоматски споено:


Така може ако е за пола ден инаку за 24 часа нема шанси
Кој не се лесни надворешните. Спореди со која сакаш клима со таа цена ке видиш колку се полесни еве спореди.со митсу даикин

Прва фан брзина спора втора како трета ( четврта) кај други марки
Еве пример во однос на сузуми 16ка пошто некако не ти се јасни работите.
За во помали простории јас не би одел со твојата марка
Screenshot_20210214-211605.jpg Screenshot_20210123-131926.jpg
 
Последна промена:

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
Кој не се лесни надворешните. Спореди со која сакаш клима со таа цена ке видиш колку се полесни еве спореди.со митсу даикин

Прва фан брзина спора втора како трета ( четврта) кај други марки
Еве пример во однос на сузуми 16ка пошто некако не ти се јасни работите.
За во помали простории јас не би одел со твојата марка
Погледнете го атачментот 97408Погледнете го атачментот 97409
Златен е полесна но тоа не е репер пример 18000в фујитсу е 33кг грее Амбер е 64кг компресорот на фујитсу е 7кг на Амверот 20кг но појака е Фујитсуто зборувам за 18000 оти пичи на 120 херци компресорот
И биволот ,(Амбер )иако е еден тон сепак тигарот (Фујитсу) го дави и е победник
Инаку фујитсу има рапави бакарни изменувачи и имаат 30 %поголема ефикасност за разлика од обичните инаку 1800кмта има модулација од 90w до 2700w зошто тоа не би можела да работи и во 20м
Мислењето е автоматски споено:

Златен е полесна но тоа не е репер пример 18000в фујитсу е 33кг грее Амбер е 64кг компресорот на фујитсу е 7кг на Амверот 20кг но појака е Фујитсуто зборувам за 18000 оти пичи на 120 херци компресорот
И биволот ,(Амбер )иако е еден тон сепак тигарот (Фујитсу) го дави и е победник
Инаку фујитсу има рапави бакарни изменувачи и имаат 30 %поголема ефикасност за разлика од обичните инаку 1800кмта има модулација од 90w до 2700w зошто тоа не би можела да работи и во 20м
Разликата е во изменувачите оти Амбер има два ипол реда изменувачи а фујитсу еден инаку тоа е само за до -20 што во Македонија ти е лудост инаку мојата и на -15работи како змеј а има варијабилен компресор што всушност е и најекономичен и најскап и фујитсу одат со технологија на мали компресори со намалување на деловите во компресорот за поголем коп но многу моќни и брзи тоа се шпринтери пичат значи се Страхота и е најака 18000btu во класата и со подобар коп и снага од митсибушито,тишината,Дајкин,Панасоник,
Инаку се произведени во нивната фабрика во Тајланд со нивни компресори и фабриката за компресори е во тајланд
Мислењето е автоматски споено:

Зборувам за 18000btu
Златен е полесна но тоа не е репер пример 18000в фујитсу е 33кг грее Амбер е 64кг компресорот на фујитсу е 7кг на Амверот 20кг но појака е Фујитсуто зборувам за 18000 оти пичи на 120 херци компресорот
И биволот ,(Амбер )иако е еден тон сепак тигарот (Фујитсу) го дави и е победник
Инаку фујитсу има рапави бакарни изменувачи и имаат 30 %поголема ефикасност за разлика од обичните инаку 1800кмта има модулација од 90w до 2700w зошто тоа не би можела да работи и во 20м
Мислењето е автоматски споено:


Разликата е во изменувачите оти Амбер има два ипол реда изменувачи а фујитсу еден инаку тоа е само за до -20 што во Македонија ти е лудост инаку мојата и на -15работи како змеј а има варијабилен компресор што всушност е и најекономичен и најскап и фујитсу одат со технологија на мали компресори со намалување на деловите во компресорот за поголем коп но многу моќни и брзи тоа се шпринтери пичат значи се Страхота и е најака 18000btu во класата и со подобар коп и снага од митсибушито,тишината,Дајкин,Панасоник,
Инаку се произведени во нивната фабрика во Тајланд со нивни компресори и фабриката за компресори е во тајланд
Зборувам за фујитсу 18000кмта како најдобра во класата подобра и од Тошиба десакаи 18000 со подобар коп кој на тошибата десакаи е 3.77 а на фујитсу 4.04 а за помалите е друго но тука е и Фујитсу нокриа во таа класа и тврдам оти е подобра од тошибата десакаи 12000 или 9000btu
 
Последна промена:

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Златен е полесна но тоа не е репер пример 18000в фујитсу е 33кг грее Амбер е 64кг компресорот на фујитсу е 7кг на Амверот 20кг но појака е Фујитсуто зборувам за 18000 оти пичи на 120 херци компресорот
И биволот ,(Амбер )иако е еден тон сепак тигарот (Фујитсу) го дави и е победник
Инаку фујитсу има рапави бакарни изменувачи и имаат 30 %поголема ефикасност за разлика од обичните инаку 1800кмта има модулација од 90w до 2700w зошто тоа не би можела да работи и во 20м
Мислењето е автоматски споено:


Разликата е во изменувачите оти Амбер има два ипол реда изменувачи а фујитсу еден инаку тоа е само за до -20 што во Македонија ти е лудост инаку мојата и на -15работи како змеј а има варијабилен компресор што всушност е и најекономичен и најскап и фујитсу одат со технологија на мали компресори со намалување на деловите во компресорот за поголем коп но многу моќни и брзи тоа се шпринтери пичат значи се Страхота и е најака 18000btu во класата и со подобар коп и снага од митсибушито,тишината,Дајкин,Панасоник,
Инаку се произведени во нивната фабрика во Тајланд со нивни компресори и фабриката за компресори е во тајланд
Кога ке ѓи видам Фујитсу со тацна од лим се ми е јасно.И за твоја информација компррсори ставаат од митсу, панасоник( санио) тошиба... И имаат репутација на јапонска марка со најмногу рикнати компресори.
 

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
Кога ке ѓи видам Фујитсу со тацна од лим се ми е јасно.И за твоја информација компррсори ставаат од митсу, панасоник( санио) тошиба... И имаат репутација на јапонска марка со најмногу рикнати компресори.
Ако сакаме да лажеме е друго,тоа можеш ти но не јас секој може да провери на интернет нека пише фујитсу компресори за клима и ке се увери инаку траат некаде од 15-20години а ако користат на Тошиба и Митсибуши тогаш и тие треба да рикаат што не е точно јас ти дадов аргументи а ти Рекла-казала и лаги
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Ако сакаме да лажеме е друго,тоа можеш ти но не јас секој може да провери на интернет нека пише фујитсу компресори за клима и ке се увери инаку траат некаде од 15-20години а ако користат на Тошиба и Митсибуши тогаш и тие треба да рикаат што не е точно јас ти дадов аргументи а ти Рекла-казала и лаги
Терај и по 50 години ако компресорот е направен во Ѓорги Наумов . Ене го долу во визба уште работи.
 

FLEGMA

sensei
2 август 2012
11.557
19.235
И имаат репутација на јапонска марка со најмногу рикнати компресори.
Каде со ваква Стрелец реторика, каде? :)
Каде со рекла казала?

Сега си GGTT1. Не заборавај

Шо прајме со рикнатите мотори за внатрешна кај Gree?
 

Astraion

poweruser
24 ноември 2012
2.165
3.215
Струмица
Другари мислење за климава за топлење, некој користи ваква?
Јас ја користам веќе шеста година, постариот модел со R410. Толку ја платив тогаш 37500 + 2500 монтажа, и за мид рејнџ клима е одлична, имајќи предвид дека имаш ПВЦ и изолација стиропор барем 5цм. Ако немаш барем ПВЦ, викендов што помина немаше да постигне, а затоплувам втор спрат на куќа 60м2. Дефрост прави за 3-4 минути, и единствена мана - надворешната единица е гласна кога грее на ауто, и на температури од -5 на доле.
За ладење Еко модот ѝ е одличен, 500че на месец.

Денес беше најладно (-4Ц во 14ч/ -10Ц на полноќ) и цел ден маваше снег, влажност 90%, климата ја оставив на 24Ц (макс 3фан; дување најдоле цел ден) и држеше 22-23Ц цел спрат, а направи 5 дефроста. (скриншот)
Screenshot_20210215-003822.jpg Screenshot_20210215-003852.jpg
Сега ако треба да зимам нова клима ќе доплатам за јапонец, Даикин или Митсубиши. Низ маалото го шетам кучето навечер и има 2-3 Даикина 18ки, си предат глас не можеш да им чуеш. :)
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Каде со ваква Стрелец реторика, каде? :)
Каде со рекла казала?

Сега си GGTT1. Не заборавај

Шо прајме со рикнатите мотори за внатрешна кај Gree?
Оти немаат?
Нема што да коментирам повеке се извинувам .
Знам што репутација имаат овие фјуџицу во однос на компресорите ама не коментирам повеке.
Тошиба и.фјуџицу имаат задничка фабрика за комресори. Едните на 90hz другите на 120 hz ги вртат.
Авиони млазни со 30кг надворешна кај 18ката.
Фјуџицу ги прикажува максималните вредности на еуровент.
Јас не работам во грее знаеш и самиот.
 
Последна промена:

Robert23

read-only
18 декември 2020
27
21
Оти немаат?
Нема што да коментирам повеке се извинувам .
Знам што репутација имаат овие фјуџицу во однос на компресорите ама не коментирам повеке.
Тошиба и.фјуџицу имаат задничка фабрика за комресори. Едните на 90hz другите на 120 hz ги вртат.
Авиони млазни со 30кг надворешна кај 18ката.
Фјуџицу ги прикажува максималните вредности на еуровент.
Јас не работам во грее знаеш и самиот.
Јас само знам оти си ја врши работата а ако сака нека има и 15 кг и оти 70м греам со 5.5 клима на 27.5 степени а не на 24 како другите и да велам постигнува да ама со волнени чорапи и џемпери да седам
 

Misko6000

user
5 април 2015
1.128
1.003
Јас само знам оти си ја врши работата а ако сака нека има и 15 кг и оти 70м греам со 5.5 клима на 27.5 степени а не на 24 како другите и да велам постигнува да ама со волнени чорапи и џемпери да седам
Кој модел,кај ја купи и колку, морам и ја да си купам една , чим е толку моќна.

Sent from my Mi using Tapatalk
 

Нови мислења