Сакам да ја проверам, кога ќе мерам да знам колку да очекувам ако е се во ред.
900w ако троши со цоп 3, тоа се 2700w топлина во внатрешноста. Тоа над 0 сигурно ќе го испорача.

Издув околу 600м3ч имаат овие во просек 3.5киве. Ако е внатре на таван 26ц степени.

Значи 600/60= 10м3 во минута.

Значи dT=(2.7*3000)/(1.2*353)=19ц. Ќе земеме 20ц.
Значи дека ќе ја крене температурата на издувот за 20ц. Ако влезна била 26, плус 20, ќе биде 46ц.

Значи би требало на максимален фен и над 900w потрошувачка, ако е надвор 7 степени, внатре на таван 26 ( во собата доле 22-23ц) да извади најмалку 46Ц степени на издув. Може да извади над ова, но неможе да извади испод ова.

Ако е проблематична климата може да крене 1400w, а издувот да е под 46ц. Тогаш веројатно има проблем. Ако се стабилизира на 800w и температура над 46ц си е во ред.
 

civikom

hello world
17 декември 2011
272
249
Стрелец - многу добро си ја знае дечкото работата и убаво им ѓи наоѓа маните на конкуренцијата:)

Пример Да ми треба клима стрелец ке биди прв со кој ќе се консултирам.:)
Многу разбира да
Значи ако имаш пари купи си премиум бренд а ако немаш само Грее ли се на пазаров ???
20200425_052146.jpeg

Испратено од SM-G930F преку IT.mk форум апликација
 

Quasimodo

hello world
2 септември 2016
154
119
Prilep
Многу разбира да
emoji23.png
emoji23.png
emoji23.png

Значи ако имаш пари купи си премиум бренд а ако немаш само Грее ли се на пазаров ???
Не дај боже да се спомне Vivax Aeri или Haier Tundra
 

bajramo

hello world
25 јуни 2008
491
292
Не дај боже да се спомне Vivax Aeri или Haier Tundra
Во право си, но помеѓу Вивакс Аери и Грее Фери секогаш би одел на Грее пошто Виваксот многу послабо модулира и е многу по бучна надворешната единица.

За Ucrown, Hansol и Vivax Y дизајн да не правиме муабет. Едноставно нема споредба во модулација.

За Haier неможам да коментирам пошто сум немал искуство со нив.

Али комплетно те поддржувам во констатацијата дека темата на Кајгана е чисто за промоција на Грее. Барем така и да ја крстеле, ќе знаеле луѓето каде да се обратат за кориснички искуства / техничка поддршка за Грее.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Во право си, но помеѓу Вивакс Аери и Грее Фери секогаш би одел на Грее пошто Виваксот многу послабо модулира и е многу по бучна надворешната единица.

За Ucrown, Hansol и Vivax Y дизајн да не правиме муабет. Едноставно нема споредба во модулација.

За Haier неможам да коментирам пошто сум немал искуство со нив.

Али комплетно те поддржувам во констатацијата дека темата на Кајгана е чисто за промоција на Грее. Барем така и да ја крстеле, ќе знаеле луѓето каде да се обратат за кориснички искуства / техничка поддршка за Грее.
Само Аези/Аери и слични се битни, и од Грее Ломо ЕК ЛЦ и од Хаиер Тундра. Од тие марки тоа е битното. Зошто тие над веќе ја побиваат логиката на купување кинеско зошто има други попознати брендови. Кинезите си имаат свое поле за натпревар во 16000-30000 рангот каде нема јапонски клими.
 

Quasimodo

hello world
2 септември 2016
154
119
Prilep
Во право си, но помеѓу Вивакс Аери и Грее Фери секогаш би одел на Грее пошто Виваксот многу послабо модулира и е многу по бучна надворешната единица.
За Fairy незнам како модулира оти нема никој ставено слики/видеа (рекла казала)... Аерито има слики / видеа
 

bajramo

hello world
25 јуни 2008
491
292
Да не го барам упатството, ај ве молам кажете ми зошто служи второво (заокруженото) црево (кое излегува од ВНАТРЕШНАТА единица)?

Првото кое излегува од надворешната е за истекување на кондензирана вода, но другото не ми е јасно зошто е затоа што не е поврзано никаде.

c0b77f3daf24339c5ebb54b8bd9fc677.jpg
8d665397486ede287445892b6be5d801.jpg
05bd2551e38666f0a66125d424311ecb.jpg
 

moongose

poweruser
19 јули 2013
4.376
5.511
Надворешната не создава кондензат, а низ тоа црево истекува водата од кондензација од внатрешната единица. Влегува во надворешната и преку нејзиниот отвор истекува надвор.
 

GGTT1

lurker
1 февруари 2017
600
512
Битола
Да не го барам упатството, ај ве молам кажете ми зошто служи второво (заокруженото) црево (кое излегува од ВНАТРЕШНАТА единица)?

Првото кое излегува од надворешната е за истекување на кондензирана вода, но другото не ми е јасно зошто е затоа што не е поврзано никаде.

c0b77f3daf24339c5ebb54b8bd9fc677.jpg
8d665397486ede287445892b6be5d801.jpg
05bd2551e38666f0a66125d424311ecb.jpg
Тоа е за ладење да истекува кондезатот од внатрешната.
Тука ти е превиткано -исправиго и гледај да има добар пад зошто може кондезатот да ти врати во внатрешната
 

MitkoI

hello world
11 јуни 2017
442
202
Како издржа да ги прочиташ тие 2000 страни бљувотини. Јас после 200 исчитани страни почнав да слушам турбо фолк, под хитно се одлогирав и никогаш повеќе не се логирав таму. Форум за намалување интелигенција./QUOTE]
Не прочитав 2000,реков стотици, да не се изнервирав можеби и ќе ги прочитав...
 

MacRazor

hello world
15 ноември 2017
234
148
Дечки да се извинам најнапред знам дека ова прашање не е за тука но не верувам дека ваква тема или слична има на овој форум. Ме интересира дали стиродур 2см заменува 10-ка стиропор за изолација. Еден стар мајстор ми го тврди ова, не дека не му верувам но никаде не можам да најдам таков податок, а битно ми е ептен. Благодарам за разбирањето и се извинувам уште еднаш.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Дечки да се извинам најнапред знам дека ова прашање не е за тука но не верувам дека ваква тема или слична има на овој форум. Ме интересира дали стиродур 2см заменува 10-ка стиропор за изолација. Еден стар мајстор ми го тврди ова, не дека не му верувам но никаде не можам да најдам таков податок, а битно ми е ептен. Благодарам за разбирањето и се извинувам уште еднаш.
Не заменува. 10цм стиропор заменува 10цм стиродур. Грубо.
 

Alek7

hello world
2 април 2020
87
118
Skopje
За MITSUBISHI MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE моделов има доста позитивни критики, се рангира мегу првите 5 во свет, ненајдов на google дека се продава и во МК, фала, али.... скапичко
а помеѓу Daikin i Toshiba???
MarketKonekt | КЛИМА УРЕД MITSUBISHI "STANDARD" SRK / SRC 45 ZMP-S INVERTER
мене ова ми фати око, ама неможам да се одлучам

Провери во Уни24 (Штип) дали ја имаат оваа од Mitsubishi.
Јас од таму земав Mitsubishi SRK/SRC50ZS, со монтажа и wi-fi приклучок на нејзе, некаде 72.5К ден испадна. Прилично сум задоволен.
 

pinky

lurker
23 мај 2009
525
428
Дечки да се извинам најнапред знам дека ова прашање не е за тука но не верувам дека ваква тема или слична има на овој форум. Ме интересира дали стиродур 2см заменува 10-ка стиропор за изолација. Еден стар мајстор ми го тврди ова, не дека не му верувам но никаде не можам да најдам таков податок, а битно ми е ептен. Благодарам за разбирањето и се извинувам уште еднаш.
Не заменува. 10цм стиропор заменува 10цм стиродур. Грубо.

Разликата е далеку од 500%, а не се ни исти. Има различни податоци по интермец, али сите се согласуваат дека стиродурот е подобар изолатор и ако се земе некој просек, излегува дека предноста е ~20%. Тоа ќе му дојде 8cm стиродур да е исто со 10cm стиропор.

Друга разлики на стиродур во споредба со стиропор:
- има многу помала пропустливост на влага, што влијае негативно на објекти со слаба вентилација
- има голема загуба на карактеристики кога се користи за изолација каде што има многу влага, пример темели на објект

За повеќе инфо пребарувајте EPS vs XPS. И проверувајте го изворот, пошто има многу нарачани компарации.
 
15 септември 2012
1.159
1.300
Дечки да се извинам најнапред знам дека ова прашање не е за тука но не верувам дека ваква тема или слична има на овој форум. Ме интересира дали стиродур 2см заменува 10-ка стиропор за изолација. Еден стар мајстор ми го тврди ова, не дека не му верувам но никаде не можам да најдам таков податок, а битно ми е ептен. Благодарам за разбирањето и се извинувам уште еднаш.

Му ја виде дипломата дека е мајстор?

Барај ти некој мајстор на својот занат со Диплома, Сертификат, Лиценца отпечатена, потпишана и заверена на хартија.
Ги има како плевел овие другите таканаречени мајстори што ја немаат.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Мајстор мешате со инженер.

Кажи му на мајсторот што сакаш, и ќе ти направи. Ти секако во македонија мора СЕ да знаеш на темата и да висиш врз глава.
 

MacRazor

hello world
15 ноември 2017
234
148
Му ја виде дипломата дека е мајстор?

Барај ти некој мајстор на својот занат со Диплома, Сертификат, Лиценца отпечатена, потпишана и заверена на хартија.
Ги има како плевел овие другите таканаречени мајстори што ја немаат.

Другарче те разбирам и потполно си во право. Но во денешно време кој како на г*зот тесла си ставил мајстор се прави.
 
15 септември 2012
1.159
1.300
Другарче те разбирам и потполно си во право. Но во денешно време кој како на г*зот тесла си ставил мајстор се прави.

Ем си свесен кого прашуваш, ем бељата си ја бараш. Учени луѓе немаш во околина?
Утре ти ќе бидеш стручен во некоја област, како сакаш да те ценат и почитуваат луѓето?
 
Мајстор мешате со инженер.

Кажи му на мајсторот што сакаш, и ќе ти направи. Ти секако во македонија мора СЕ да знаеш на темата и да висиш врз глава.

Ти ги мешаш.

За звање мајстор се полага испит. Се полагаше во сфрј, се полага во бел свет.
Оди во стара чаршија и најди дуќан со постар вработен и прашај, да не биде јас нешто лапрдам.

Знаеш ли што значи некој да го ословиш со мајстор? Позади него има знаење и искуство.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Ете каде грешиш. Значи го најдовме проблемот. Тито умре пред 40 години, а со тоа и сфрј.

Изјавата дека 2цм стиродур менува 10цм стиропор мене ми говори многу повеќе од доволно. Барај си некој што знае што зборува.
 

Tajson

lurker
25 февруари 2016
655
864
Мајстор мешате со инженер.

Кажи му на мајсторот што сакаш, и ќе ти направи. Ти секако во македонија мора СЕ да знаеш на темата и да висиш врз глава.
Ем си свесен кого прашуваш, ем бељата си ја бараш. Учени луѓе немаш во околина?
Утре ти ќе бидеш стручен во некоја област, како сакаш да те ценат и почитуваат луѓето?
 


Ти ги мешаш.

За звање мајстор се полага испит. Се полагаше во сфрј, се полага во бел свет.
Оди во стара чаршија и најди дуќан со постар вработен и прашај, да не биде јас нешто лапрдам.

Знаеш ли што значи некој да го ословиш со мајстор? Позади него има знаење и искуство.
ВКВ Мајстор е звање еднакво на инжињер со просечно искувство. За жал во систем со изгубени вредности, со '' мочковци '' со изгледани 10 туторијали на јутуб, сите си земаат за право да се нарекуваат себеси ''мајстор'', а кутрите едвај може да се наречат монтери.

На прашањето помеѓу ''стандарден''(обичен) стиропор или поточно експандиран полистирен и екструдиран полистирен разликата е во густината на полистиренот во таблата. Односно обичниот стиропор е со поголема порозност а со тоа е и помек и полесен, има повеќе простор за воздух во себе (што го прави до некаде подобар и покорисен за фасада) поподложен на собирање (намалување димензиски во сите три насоки) при стареење односно во својот животен век.
Екструдираниот полистирен или лиен стиропор е покомпактен со подобри механички својства, служи за изолација каде просторот е битен фактор и се бара цврстина, со многу малку собирање во животниот век.

п.с. На вакво слично прашање пре 30-тина години кога првпат се сретнав со овие материјали, еден стар мајстор ми направи ваква компарација.
Една рака ориз ако ја експандираш и со малку чоколадо ја споиш во една табла ќе добиеш големо чоколадо со ориз, истиот ориз ако го сомелеш и свариш со малку чоколадо ќе добиеш цврста желатинеста маса налик на пудинг. И едното и другото ќе ти дадат иста енергија, но од пудингот ќе се наполни малку ''стомакот'' а од експандираниот ориз богами може да се случи и да не го изедеш цело и да се чувствуваш сит.
Така да секој од овие материјали си има своја примена.
 

mdeni

senior
24 септември 2012
6.062
5.997
Но не зборуваме за енергија. Чоколадото со несолмен ориз е подобар изолатор окколку сомеленото.
 

Tajson

lurker
25 февруари 2016
655
864
Но не зборуваме за енергија. Чоколадото со несолмен ориз е подобар изолатор окколку сомеленото.
Корелацијата на мајсторот беше таа, експандираниот ориз подобро ќе те насити отколку сомелениот.
 

Lokvan

poweruser
12 јануари 2016
4.764
6.475
SK
Надворешната не создава кондензат, а низ тоа црево истекува водата од кондензација од внатрешната единица. Влегува во надворешната и преку нејзиниот отвор истекува надвор.
Подвлечениот дел не е точен. При вклучено греење од надворешната единица се кондензира вода а при ладење е обратно, внатрешната единица кондензира вода.
 

bajramo

hello world
25 јуни 2008
491
292
Подвлечениот дел не е точен. При вклучено греење од надворешната единица се кондензира вода а при ладење е обратно, внатрешната единица кондензира вода.
Благодарам, воглавно ми објасни зошто се користи, а подоцна го прочитав и упатството.
 